Добрый день уважаемые дамы и господа!
Помогите разобраться в простом для тех кто понимает в вопросе.
Проектируеться дом культуры, там есть сцена размер 12,5 х 7,5 м.
Согласно норм сцену нужно тушить использую дренчерную систему.

Вот я посчитал количество воды на пожаротушение.

Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 30 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 21,6 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.

Так ли это считаеться?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных