> Расход в подаче меньше чем в обратке
yuri.k
сообщение 21.11.2011, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.10.2011
Пользователь №: 127355



На тепломагистрали ТЭЦ стоят приборы учета ТЭЦ и потребителя.
У потребителя стоит ультразвуковой расходомер Взлет, у ТЭЦ переменный перепад на ТЭКОН-17.
Иногда в ночное время (с 02:00 до 06:00) ультразвуковой расходомер потребителя показывает расход в подающем трубопроводе меньше чем в обратном. Когда в то же время на приборах учета ЭО (ТЭЦ) обратка не превышает подачу. Далее прибор работает стабильно.
Обращаюсь к знающим людям, как можно объяснить падение расхода в подаче, когда в обратке расход более менее стабилен? Возможно ли такое, что в трубе действительно что-то происходит, а перепадчик этих возмущений не улавливает?
Разность температур между подачей и обраткой примерно 40 градусов.

Сообщение отредактировал yuri.k - 21.11.2011, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yuri.k   Расход в подаче меньше чем в обратке   21.11.2011, 13:11
- - Altelega   1) на сколько процентов расхождение подачи/обратки...   21.11.2011, 13:20
- - yuri.k   1. Посмотрите отчет: 2. Ультразвуковой расходомер...   21.11.2011, 15:38
|- - HeatServ   Цитата(yuri.k @ 21.11.2011, 15:38) Как ви...   21.11.2011, 16:44
||- - yuri.k   Цитата(HeatServ @ 21.11.2011, 17:44) С дв...   21.11.2011, 17:14
|- - инж323   Цитата(yuri.k @ 21.11.2011, 16:38) Наш уз...   21.11.2011, 18:48
|- - yuri.k   Цитата(инж323 @ 21.11.2011, 18:48) Может ...   21.11.2011, 19:36
|- - инж323   Цитата(yuri.k @ 21.11.2011, 20:36) Длина ...   21.11.2011, 20:45
- - HeatServ   Судя по таблице максимальный уход фиксируется имен...   21.11.2011, 17:22
|- - yuri.k   Цитата(HeatServ @ 21.11.2011, 18:22) Судя...   21.11.2011, 17:32
|- - HeatServ   Цитата(yuri.k @ 21.11.2011, 17:32) Подска...   21.11.2011, 17:52
- - yuri.k   В том то и дело, что на других магистралях аналоги...   21.11.2011, 18:14
|- - HeatServ   Цитата(yuri.k @ 21.11.2011, 18:14) В том ...   21.11.2011, 18:21
- - Ludvig   Это бывает, причем совершенно не ваша проблема. Уч...   21.11.2011, 18:35
- - испытатель   Проверьте правильность задания доп. задержки Рдоп ...   21.11.2011, 18:49
- - Бойко   Может полезна будет статья Коптева В.С. «О погрешн...   21.11.2011, 19:46
- - испытатель   Цитата(Бойко @ 21.11.2011, 16:46) Может п...   21.11.2011, 22:39
- - Бойко   Да нет... это таже песня - попытка придания значен...   21.11.2011, 22:58
- - Altelega   смотрю распечатку... помоему погрешность гдето -1%...   22.11.2011, 6:30
|- - yuri.k   Цитата(Altelega @ 22.11.2011, 6:30) смотр...   22.11.2011, 16:43
- - инж323   Что в это время происходило на ТЭЦ? Какие переключ...   22.11.2011, 16:51
|- - yuri.k   Цитата(инж323 @ 22.11.2011, 16:51) Что в ...   22.11.2011, 18:14
|- - HeatServ   Цитата(yuri.k @ 22.11.2011, 18:14) Разве ...   22.11.2011, 21:03
|- - yuri.k   Цитата(HeatServ @ 22.11.2011, 22:03) А на...   23.11.2011, 5:33
- - инж323   Тут вобщем то получается раздельные вещт. Как прав...   22.11.2011, 18:27
- - yuri.k   В самый начальный момент съемки показаний при пони...   22.11.2011, 19:38
- - Бойко   Вам не напоминает это наблюдение за "дрожание...   22.11.2011, 23:01
- - Altelega   Не понимаю, что вы к давлению привязались... его в...   23.11.2011, 7:58
- - Altelega   хотя разность давлений - это разный звук.. ультраз...   23.11.2011, 8:29
- - g40in   1. Если принять что ВЗЛЕТ не врет то тогда вопрос....   23.11.2011, 9:47
- - Finn2   Самый главный вопрос - а что говорит на эту тему п...   23.11.2011, 13:39
|- - yuri.k   Цитата(Finn2 @ 23.11.2011, 14:39) Разбала...   23.11.2011, 16:37
|- - HeatServ   Цитата(yuri.k @ 23.11.2011, 16:37) Задам ...   23.11.2011, 18:23
|- - yuri.k   Цитата(HeatServ @ 23.11.2011, 19:23) Есте...   23.11.2011, 20:10
|- - g40in   Цитата(yuri.k @ 23.11.2011, 21:10) Если в...   23.11.2011, 22:27
- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 23.11.2011, 18:23) Есте...   23.11.2011, 20:21
- - HeatServ   Цитата(g40in @ 23.11.2011, 22:27) Вообще ...   23.11.2011, 23:07
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 24.11.2011, 0:07) Вы да...   24.11.2011, 10:22
|- - HeatServ   Цитата(g40in @ 24.11.2011, 10:22) Я Вам к...   24.11.2011, 14:26
- - испытатель   Что-то сразу внимательно не просмотрел в цифры пр...   24.11.2011, 1:01
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 24.11.2011, 1:01) Неп...   24.11.2011, 1:10
- - Finn2   По циркуляции от ТЭЦ (любой ТЭЦ и в любой точке пл...   24.11.2011, 13:19
|- - g40in   Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 14:19) Деаэрат...   24.11.2011, 14:19
|- - Finn2   Цитата(g40in @ 24.11.2011, 17:19) Подскаж...   24.11.2011, 16:09
|- - g40in   Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 17:09) Где-то ...   24.11.2011, 16:38
- - Машинист   Реально, сравнили моську со слоном, и много-много ...   24.11.2011, 15:21
- - испытатель   Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 11:19) По цирк...   24.11.2011, 20:36
- - Finn2   Для Испытателя: Безусловно, я не сомневаюсь в Ваш...   25.11.2011, 12:27
- - yuri.k   Не ругайтесь. Причина в ультразвуковом расходомере...   25.11.2011, 13:30
|- - Finn2   Цитата(yuri.k @ 25.11.2011, 16:30) ...При...   25.11.2011, 15:22
||- - yuri.k   Цитата(Finn2 @ 25.11.2011, 15:22) Лучший ...   25.11.2011, 16:37
|- - vadim999   Цитата(yuri.k @ 25.11.2011, 14:30) Причин...   25.11.2011, 17:01
- - инж323   А точно в нем? Просто смущает время в которое про...   25.11.2011, 13:37
- - Altelega   ЦитатаА точно в нем? Просто смущает время в которо...   25.11.2011, 13:59
- - инж323   Водоразбор в открытой схеме теплоснабжения, а у ав...   25.11.2011, 14:20
- - Ludvig   Во развели баян, а ведь недавно эту тему курили. д...   25.11.2011, 14:40
- - Altelega   Теплосчетчик ТСРВ 020? А какой марки расходомер? К...   25.11.2011, 18:45
|- - yuri.k   Чисто теоретически, причина выявилась такая: Начал...   29.11.2011, 17:54
- - Altelega   при передачи в импульсах с крыльчатых счетчиков с ...   29.11.2011, 18:31
- - Kokhno   Причина сбоя показаний ультразвукового расходомера...   8.12.2011, 6:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных