Каким методом вы настраиваете ПСК ?Закрыть кран перед ПСК,нять заглушку со штуцера после задвижки,установить U-образный манометр с жидкостью на штуцер,сжать пружину ПСК путем вворачивания регулировочного винта ПСК,в мембранной полости ПСК создать давление выше давления срабатывания ПСК на 10%,медленно выкручивая винт ПСК ,уменьшить усилие сжатой пружины следя при этом за U-образным манометром,при открытии клапана давление на манометре немного упадет это озночает что клапан отошел от седла и что газ сбрасывается в атмосферу ,при закрытии клапана ПСК падение давления прекращается,установить срабатывание клапана ПСК согласно режимной карты.