Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нюансы погодозависимого управления, при резких скачках температуры
VladimirSh
сообщение 25.11.2011, 21:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Заметил следующее:
На улице -20 Тпод=65, ночью температура растёт до -10 соотв. Тпод=55, вроде все правильно, но по факту имеем следующее, дом будучи холодным, не успевает прогреться и Твнутр. падает, комнатный термостат дает команду на включение, но котел не стартует из-за уставки контроллера по Тпод=f(Тнар).
Ситуация номер 2, тоже самое но в обратном порядке, -10 падает до -20, котел увеличивает Тпод, дома и так тепло, а тут становится жарко из-за перетопа, спасает ситуацию только комнатный термостат, т.к. термоголовки отдельно не могут так глобально снизить температуру.
Что это? несовершенство автоматики, плохая теплоизоляция дома либо неправильная настройка кривых? может еще есть какая либо причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VladimirSh   Нюансы погодозависимого управления   25.11.2011, 21:56
- - tiptop   Цитата(VladimirSh @ 25.11.2011, 21:56) На...   25.11.2011, 22:17
|- - VladimirSh   Цитата(tiptop @ 25.11.2011, 22:17) Дом ...   26.11.2011, 7:37
- - Бойко   "......" алгоритмы   25.11.2011, 22:21
|- - VladimirSh   Цитата(Бойко @ 25.11.2011, 22:21) "....   26.11.2011, 7:48
- - младшой   Изменить температурный график.   26.11.2011, 10:25
- - VladimirSh   Все ветки прочитал, основная задача как правильно ...   26.11.2011, 12:31
|- - Alex_   Цитата(VladimirSh @ 26.11.2011, 13:31) в ...   26.11.2011, 19:32
- - Ludvig   Беспроблемная, проверенная вещь Тритон с вполне ад...   26.11.2011, 14:18
- - Altelega   МР-01 это уже другой контроллер... Цитатакоррекци...   26.11.2011, 17:58
|- - VladimirSh   Цитата(Altelega @ 26.11.2011, 17:58) МР-0...   26.11.2011, 21:49
- - Usach   M-д-а-а...Как всё запущенно.... Если дом "дом...   26.11.2011, 20:17
- - Verh   а что за контроллер сейчас стоит? зачем сразу темп...   27.11.2011, 2:26
|- - VladimirSh   Цитата(Verh @ 27.11.2011, 2:26) а что за ...   27.11.2011, 10:52
- - Altelega   Цитатазачем сразу температурный график трогать, мо...   27.11.2011, 5:22
|- - VladimirSh   Цитата(Altelega @ 27.11.2011, 5:22) Имеют...   27.11.2011, 11:09
- - Altelega   вот еще... ЦитатаВозможные причины 1) Завышено зна...   27.11.2011, 6:29
- - VladimirSh   Выводы 1. Для корректной регулировки очень желател...   27.11.2011, 11:18
- - Бойко   1.В ОВЕНе под КЗР понимают конкретное устройство. ...   27.11.2011, 12:51
|- - VladimirSh   Цитата(Бойко @ 27.11.2011, 12:51) 1.В ОВЕ...   27.11.2011, 19:22
- - Verh   Цитата(VladimirSh @ 27.11.2011, 11:09) Ма...   27.11.2011, 14:06
|- - VladimirSh   Цитата(Verh @ 27.11.2011, 14:06) Не знато...   27.11.2011, 19:07
- - Altelega   Ааа... наверное, поздний вопрос... Пробовали управ...   28.11.2011, 16:06
- - VladimirSh   Цитата(Altelega @ 28.11.2011, 16:06) Ааа....   28.11.2011, 17:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных