> высокорасходный объект, компоновка насосной
гидрант
сообщение 29.11.2011, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Значит так, имеем многофункциональное здание, первый этаж- открытая парковка, со 2го по 4ый- торговля,кинотеатр и т.д. Архитекторы конечно постарались и на объекте получилось почти пол километра дренчерных завес. Наиболее нагружен 3 отсек , расход на спринклер+ПК+дренчер равен 1700 м3/ч, из них 1560м3/ч- дренчер. При первоначальной прикидке необходимо 3 шт насосов грундфос (2 раб+1 рез), причем мощность каждого 315кВт. Автоматику управления насосами применяем обычно Болид, но у данного производителя мощность шкафов до 250кВт, можно конечно взять у того же Грундфоса, но это будут совсем другие деньги. Еще как вариант сделать 2 группы насосов, но опять же- как делить расход..как вы поступаете в таких случаях? учитывая, что напор приблизительно будет 70-80 м

в общем-файл прикреплен, смотрите, пишите своё мнение, буду ждать
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 617,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- гидрант   высокорасходный объект   29.11.2011, 11:44
- - Sindarkon   А Вы уверены, что город в состоянии дать такой рас...   29.11.2011, 12:04
- - гидрант   нее, из города точно не будем брать, водоем рядом ...   29.11.2011, 12:07
- - Sindarkon   Если по-тупому действовать, то можно взять 4 насос...   29.11.2011, 12:19
- - гидрант   Сегодня на планерке активно искали пути уменьшения...   29.11.2011, 12:26
- - Sindarkon   Кстати, а не противоречит ли водоём статье 68 п.4 ...   29.11.2011, 12:30
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 29.11.2011, 15:30) Есл...   29.11.2011, 12:44
- - Sindarkon   Там не просто "до 1000 м3", а "до 1...   29.11.2011, 13:05
- - it_fila   что мешает сделать ТРВ? расход по дренчерным завес...   29.11.2011, 13:06
|- - гидрант   Цитата(it_fila @ 29.11.2011, 16:06) что м...   29.11.2011, 13:17
|- - it_fila   Цитата(гидрант @ 29.11.2011, 16:17) с ТРВ...   29.11.2011, 13:24
- - гидрант   если честно, не совсем понятен запрет норм на водо...   29.11.2011, 13:10
- - Sindarkon   it_fila Цитатачто мешает сделать ТРВ? Какую ТРВ Вы...   29.11.2011, 13:33
|- - it_fila   Цитата(Sindarkon @ 29.11.2011, 16:33) Как...   29.11.2011, 13:44
- - гидрант   ну, как вариант, конечно, можно ТРВ рассмотреть.. ...   29.11.2011, 13:38
- - гидрант   а вот кстати в эффективности ТРВ при высотном стел...   29.11.2011, 13:50
|- - it_fila   Цитата(гидрант @ 29.11.2011, 16:50) а вот...   29.11.2011, 14:00
- - Sindarkon   it_fila Цитатаоднако, "неэффективные", к...   29.11.2011, 14:06
|- - it_fila   Цитата(Sindarkon @ 29.11.2011, 17:06) Так...   29.11.2011, 14:27
- - Sindarkon   Цитатавы бы так себя не убеждали, а то столь явное...   29.11.2011, 15:35
- - sol   Расход на дренчерные завесы определяется из услови...   29.11.2011, 16:17
|- - BTS   Цитата(sol @ 29.11.2011, 17:17) Расход на...   29.11.2011, 17:10
- - sol   По поводу ТРВ Цитата(гидрант @ 29.11.2011, 1...   29.11.2011, 16:25
- - BTS   Судя по сообщению №1 Гидранта , суммарный запас на...   29.11.2011, 17:42
|- - гидрант   Цитата(BTS @ 29.11.2011, 20:42) Судя по с...   30.11.2011, 5:30
- - гидрант   кстати, раз получаются такие большие дренчерные за...   30.11.2011, 12:40
|- - BTS   Цитата(гидрант @ 30.11.2011, 13:40) кстат...   30.11.2011, 13:32
- - Sindarkon   Цитатараз получаются такие большие дренчерные заве...   30.11.2011, 13:31
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 30.11.2011, 16:31) Зач...   30.11.2011, 14:00
- - Sindarkon   гидрант Цитатану дык сухотруб вроде..вдруг 2 часа ...   30.11.2011, 14:07
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 30.11.2011, 17:07) гид...   1.12.2011, 4:57
- - Alex_nightmare   ТРВ на дренчерные завесы ставить нет смысла- ибо р...   30.11.2011, 20:09
- - гидрант   Цитата(Alex_nightmare @ 30.11.2011, 23:09...   1.12.2011, 5:16
- - it_fila   Цитата(Alex_nightmare @ 30.11.2011, 22:09...   1.12.2011, 8:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных