Ответьте пожалуйста,

Проектирую больницу, в подвальном помещении находятся с/у для рабочих с душами, унитазами и раковинами. Подвал эксплуатируемый. В уборных имеется по 3 унитаза, 3 душевых поддона, и 2 раковины. Необходима ли установка трапов. Технически трап установить невозможно.

[attachment=56561:___18.11...odel__1_.
pdf]

Сообщение отредактировал smit_11 - 30.11.2011, 13:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___18.11.11_Model__1_.pdf ( 21,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smit_11   необходимость трапов   30.11.2011, 13:58
- - Young   вы же сами понимаете, что необходимо   30.11.2011, 14:34
- - smit_11   я незнаю как из них воду поднять, выпуск канализац...   30.11.2011, 14:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(smit_11 @ 30.11.2011, 15:39) я нез...   30.11.2011, 16:09
- - Sinitschkina   раз строители поспешили, пусть штробят))   30.11.2011, 15:01
- - nick2   если грунты позволяют, добивайтесь приямка с дрена...   1.12.2011, 1:30
|- - alexandrpjatkov   Цитата(nick2 @ 1.12.2011, 3:30) ...хотя б...   1.12.2011, 5:36
- - Reflex   Цитатаесли будете так делать-не забудьте перед тра...   1.12.2011, 13:47
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 1.12.2011, 16:47) нет так...   2.12.2011, 5:27
- - Елена ВК   п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* - обратите внимание на...   2.12.2011, 7:05
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Елена ВК @ 2.12.2011, 9:05) п. 17....   2.12.2011, 7:34
- - Reflex   ЦитатаТребований нет, но возможность затопления ес...   2.12.2011, 9:02
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:02) не моро...   2.12.2011, 9:27
- - Reflex   Александр! Вы после каждого трапа обратный кла...   2.12.2011, 9:28
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:28) Алексан...   2.12.2011, 9:44
- - Reflex   Цитатавозможна ситуация когда стоки там будут стоя...   2.12.2011, 13:48
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 16:48) с какой...   2.12.2011, 20:41
- - Hiro Nakamura   А менять как этот обратный если что? Пол вскрывать...   2.12.2011, 23:02
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Hiro Nakamura @ 3.12.2011, 2:02) А...   3.12.2011, 9:51
- - Hiro Nakamura   Цитатаесли будете так делать-не забудьте перед тра...   3.12.2011, 11:20
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Hiro Nakamura @ 3.12.2011, 14:20) ...   3.12.2011, 12:22
- - smit_11   пол никто поднимать не будет   5.12.2011, 10:50
|- - alexandrpjatkov   Цитата(smit_11 @ 5.12.2011, 12:50) пол ни...   5.12.2011, 11:14
- - MEX-74   Нужны не только трапы но и обратный клапан и элект...   5.12.2011, 12:02
- - smit_11   10 см стяжка, клапана в насосе имеются   5.12.2011, 12:28
- - Reflex   ЦитатаНужны не только трапы но и обратный клапан и...   6.12.2011, 8:53
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 10:53) забудьт...   6.12.2011, 11:39
- - MEX-74   -Нельзя подключать трапы к системе К1 -Нельзя подк...   6.12.2011, 10:35
- - Reflex   Цитата-Нельзя подключать трапы к системе К1 глупос...   6.12.2011, 11:06
- - Reflex   Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм ...   6.12.2011, 11:50
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 13:50) Трапы с...   6.12.2011, 12:06
- - Reflex   Мне еще интересен вопрос с отметками выпуска (низа...   6.12.2011, 12:11
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 14:11) Мне еще...   6.12.2011, 12:18
- - Reflex   Тогда понятно. В этом случае, нужно видеть расстан...   6.12.2011, 12:32
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 15:32) Тогда п...   6.12.2011, 19:07
- - Reflex   Вот пусть автор и займется делом=)   6.12.2011, 19:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 22:29) Вот пус...   6.12.2011, 20:32
- - smit_11   все решилось   7.12.2011, 10:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 10:01) все ре...   7.12.2011, 12:07
- - smit_11   убрал трапы   7.12.2011, 15:31
|- - alexandrpjatkov   Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 17:31) убрал ...   8.12.2011, 7:25
- - Reflex   ЦитатаИ вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85* в...   8.12.2011, 8:32
- - smit_11   Цитата И вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85* ...   8.12.2011, 10:06
- - Reflex   Закладывайте душевые кабины, ничего страшного в эт...   8.12.2011, 10:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных