Пожалуйста, подскажите, как правильно произвести рассчеты для подбора регулятора перепада давления..?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Polyarnik Регулятор перепада давления 5.10.2008, 18:30 Роман99 Изучайте! Если что спрашивайте 6.10.2008, 11:16 А.В. Цитата(Роман99 @ 6.10.2008, 12:16) 299604... 7.10.2008, 13:20  Роман99 Цитата(А.В. @ 7.10.2008, 14:20) 300073Да,... 7.10.2008, 13:32 KANE Здравствуйте. Ситуация следующая: необходимо выбра... 1.12.2011, 10:07 zr84 Цитата(KANE @ 1.12.2011, 13:07) Здравству... 2.12.2011, 16:36 zeman Есть все в книжке Пыркова 1.12.2011, 10:28 А.В. Предположим Вы выбираете регулятор перепада давлен... 1.12.2011, 14:56 timofeyprof лучше ставить с переменной настройкой. В наших рос... 1.12.2011, 16:36 sanja_k Здраствуйте! ... а вот я тоже думал что разобр... 6.7.2012, 0:25 jota Цитата(sanja_k @ 6.7.2012, 0:25) Кстати у... 6.7.2012, 0:43  sanja_k jota, посмотрел по ссылке, но здесь тоже только 72... 6.7.2012, 23:58   Силан Цитата(sanja_k @ 7.7.2012, 0:58) jota, по... 28.3.2017, 10:23 испытатель Странный монтажник, если он считает что моноблок -... 6.7.2012, 10:34 jota Монтажник прав.
Назначение РПД держать постоянный ... 6.7.2012, 10:50 sanja_k Цитата(jota @ 6.7.2012, 11:50) Монтажник ... 6.7.2012, 23:38 jota Цитата(sanja_k @ 6.7.2012, 23:38) И все т... 7.7.2012, 1:04 sanja_k Здраствуйте!... Большое спасибо jota за подска... 8.7.2012, 22:51 jota Вы просите помочь, а сами вопрос сформулировать не... 9.7.2012, 0:35 sanja_k Цитата(jota @ 9.7.2012, 1:35) Вы просите ... 9.7.2012, 10:51 jota Вы задали неконкретный вопрос, потом упрекаете за ... 9.7.2012, 11:57 Сергеич я ставил дроссельную шайбу в начале чтобы немного ... 18.7.2012, 10:21 V_era Уважаемые специалисты!
Требуется подобрать рег... 5.11.2012, 21:19 Alex_ Цитата(V_era @ 5.11.2012, 22:19) без ущер... 5.11.2012, 22:10  V_era Цитата(Alex_ @ 5.11.2012, 22:10) Берите д... 5.11.2012, 22:50   Alex_ Цитата(V_era @ 5.11.2012, 23:50) Это Вы с... 6.11.2012, 0:38 jota Цитата(V_era @ 5.11.2012, 20:19) Требуетс... 5.11.2012, 22:57  V_era Цитата(jota @ 5.11.2012, 22:57) http://vs... 5.11.2012, 23:05 HeatServ А зачем регулятор перепада при перепаде 20 метров? 5.11.2012, 21:28 V_era Тепловые сети требуют, меня не спрашивают, зачем ... 5.11.2012, 21:53 Евгений Буш Вопрос уже не в целесообразности, а в том, чтобы у... 5.11.2012, 22:39 V_era Цитата(Евгений Буш @ 5.11.2012, 23:39) А ... 6.11.2012, 11:48 jota Этот не навредит 6.11.2012, 0:13 Евгений Буш Цитата(jota @ 6.11.2012, 1:13) Этот не на... 17.12.2013, 23:21 V_era Alex, но тогда при дельта Р =0,5 бар Kvs получае... 6.11.2012, 11:37 HeatServ Цитата(V_era @ 6.11.2012, 11:37) Alex, но... 6.11.2012, 12:09  V_era Цитата(HeatServ @ 6.11.2012, 13:09) Так а... 8.11.2012, 0:11 Евгений Буш Температурный график сети по техусловиям 150/70 С ... 23.11.2012, 19:36 *Sasha* Цитата(Евгений Буш @ 23.11.2012, 19:36) М... 23.11.2012, 19:39 Евгений Буш Резонно!
Но в обратку запроектирован и установ... 23.11.2012, 19:50 jota Всё считается по температуре срезки 23.11.2012, 19:52 Евгений Буш А расчетный расход в формуле Кv= 1,2*Gp/√... 23.11.2012, 21:07 jota Цитата(Евгений Буш @ 23.11.2012, 20:07) А... 23.11.2012, 21:18 motov Уважаемые коллеги, прошу помощи в выборе регулятор... 3.2.2013, 22:11 Alex_ Цитата(motov @ 3.2.2013, 23:11) Расход во... 3.2.2013, 22:55  motov Цитата(Alex_ @ 3.2.2013, 22:55) При графи... 5.2.2013, 18:00 Лыткин Цитата(motov @ 3.2.2013, 23:11) Уважаемые... 18.12.2013, 8:07 motov http://www.wim.ru/
Здесь нашел регулятор перепада ... 3.2.2013, 22:45 Бойко Цитата(motov @ 3.2.2013, 22:45) http://ww... 5.2.2013, 18:27 инж323 Насколько помнится, то абонентские вводы ограничен... 4.2.2013, 1:38 испытатель Независимо от диаметра РПД его крутят до требуемог... 17.12.2013, 23:36 Евгений Буш Цитата(испытатель @ 18.12.2013, 0:36) Нез... 18.12.2013, 20:44