погодное регулирование на пароводяном теплообменнике с рег. клапаном на конденсатопроводе, вопрос |
|
|
Гость_Иванов александр Евгеньевич_*
|
16.8.2006, 15:03
|
Guest Forum

|
Подскажите, пожалуйста, можно ли осуществлять регулирование температуры нагреваемого теплоносителя (воды) в пароводяном теплообменнике посредством установки регулирующего клапана на конденсатопроводе после теплообменника (контур греющего теплоносителя). Интересует именно возможность "зажимать" конденсат после теплообменника, а не пар перед ним. Но смущает сжимаемость среды (пара), ведь он конденсируется только в теплообменнике. Заранее благодарен.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Иванов александр Евгеньевич погодное регулирование на пароводяном теплообменнике с рег. клапаном на конденсатопроводе 16.8.2006, 15:03 LordN поищите на аирконе, там была довольно глубокая тем... 16.8.2006, 19:04 gilepp Да, такой способ применять можно, но лучше на кожу... 17.8.2006, 12:15 Иванов Александр Евгеньевич Теплообменник как раз-таки пластинчатый (и даже не... 17.8.2006, 14:38 gilepp Я бы все-таки не рекомендовал использовать эту схе... 18.8.2006, 10:38 Guest Схему выложу позже, т.к. она в стадии разработки (... 20.8.2006, 13:04 gilepp А пар у Вас насыщенный ?
2 бар изб. соответствует ... 21.8.2006, 7:35 Иванов Александр Евгеньевич Пар перегретый.
О возможных последствиях использов... 21.8.2006, 8:25 gilepp 1. Дренаж паропровода на вводе посредством конденс... 21.8.2006, 10:17 zeman Цитата4. Защита от переполнения теплообменников. В... 21.8.2006, 10:58 Иванов Александр Евгеньевич gilepp, я правильно понял, что рег. клапан нужно в... 21.8.2006, 11:28 gilepp ЦитатаКакие проблемы - ставится водоуказательная т... 21.8.2006, 11:29 Иванов Александр Евгеньевич Расчет-то у них был, но только втом году. Оборудов... 21.8.2006, 11:34 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(gilepp @ Aug 21 2006, 12:29 )на одном ... 21.8.2006, 12:21 gilepp ЦитатаТрубку с обратным клапаном - или как?
Нет, ... 21.8.2006, 15:45 Иванов Александр Евгеньевич Нагрузка 2,55 Гкал, Тпара=170, по воде 95/70. Но т... 22.8.2006, 8:52 zeman Это где же видано, чтобы конденсат в сеть сбрасыва... 22.8.2006, 9:26 gilepp Несколько вопросов.
1. Перед вводным вентилем хоро... 22.8.2006, 9:59 Иванов Александр Евгеньевич Спасибо за критику. Предложения уважаемого gilepp... 22.8.2006, 10:11 zeman Цитата3. Зачем воздушник на конденсатной емкости, ... 22.8.2006, 10:23 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 10:59 )7. Есть л... 22.8.2006, 10:38 gilepp Значит я неправильно понял про воздушник... Если э... 22.8.2006, 10:41 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 10:59 )2. Почему... 22.8.2006, 10:43 zeman ЦитатаКолодцы, в которые выливают горячий конденса... 22.8.2006, 10:51 Иванов Александр Евгеньевич А конденсат-то с температурой больше 100, да в атм... 22.8.2006, 11:10 zeman Придется ставить охладитель выпара. Ещё не забудьт... 22.8.2006, 11:37 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(zeman @ Aug 22 2006, 12:37 )Может Вам ... 22.8.2006, 11:40 Иванов Александр Евгеньевич Какое реле уровня посоветуете использовать. 22.8.2006, 13:14 gilepp ЦитатаА зачем его туда выливать?
Это когда... 22.8.2006, 13:40 gilepp ЦитатаНет. Обязателен ли он? И, если можно, пореко... 22.8.2006, 13:54 Иванов Александр Евгеньевич Про теплообменники:
Расчитывались они на температу... 22.8.2006, 16:08 zeman Цитатане утруждайте себя советами вроде: откажись,... 22.8.2006, 17:05 gilepp В общем-то Вы сами ответили на часть вопросов.
Ци... 22.8.2006, 17:06 zeman Мы аж дублем консультируем
С разницей в 1 ми... 22.8.2006, 17:15 gilepp Кстати на счет того, что пар перегретый. Это может... 22.8.2006, 17:17 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 18:06 )необходим... 23.8.2006, 6:20 Иванов Александр Евгеньевич Что скажете по поводу сетчатого фильтра Ду 200 на ... 23.8.2006, 7:17 zeman Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Aug 23 2... 23.8.2006, 8:29 gilepp Из своего опыта скажу, что фильтра грубой очистки ... 23.8.2006, 8:46 gilepp Следующая 23.8.2006, 8:47 gilepp и еще 23.8.2006, 8:47 gilepp еще 23.8.2006, 8:48 Иванов Александр Евгеньевич Gilepp, большое спасибо. И Zeman тоже.
P.S.: сегод... 23.8.2006, 9:05 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 14:40 )А почему ... 23.8.2006, 10:06 gilepp Этого не знаю, думаю, что при каких-нибудь (неболь... 23.8.2006, 12:52 Иванов Александр Евгеньевич Развейте сомнения.Общий массовый расход на 3 тепло... 24.8.2006, 6:43 Иванов Александр Евгеньевич И ещё, конденсатоотводчики выбирать с тройным запа... 24.8.2006, 7:17 gilepp ЦитатаИ ещё, конденсатоотводчики выбирать с тройны... 24.8.2006, 9:00 Иванов Александр Евгеньевич А выбирать конденсатопровод нужно по скорости пото... 24.8.2006, 9:15 gilepp Есть методика расчета конденсатопроводов, вечером ... 24.8.2006, 9:54 gilepp Если регулирование по конденсатной стороне, то зде... 24.8.2006, 15:36 Иванов Александр Евгеньевич Спасибо большое.
Вопрос по поводу мей схемы: обрат... 25.8.2006, 7:33 zeman Уважаемый Александр Евгеньевич!
После таких во... 25.8.2006, 9:09 Иванов Александр Евгеньевич Встречался с заказчиком. Тот говорит, чтоб конденс... 25.8.2006, 9:12 gilepp Относительно того, что противодавление - атмосфера... 25.8.2006, 11:58 Иванов Александр Евгеньевич Cпасибо, Gilepp, всё таки спокойнее на душЕ станов... 25.8.2006, 12:40 gilepp Все верно.
Конденсатоотводчик кстати тоже самый на... 25.8.2006, 13:10 Иванов Александр Евгеньевич Gilepp, подскажите пожалуйста: у меня пар приходит... 28.8.2006, 7:29 gilepp Дренажи паропроводов лучше делать через колана-отс... 28.8.2006, 7:36 Иванов Александр Евгеньевич А насколько малого диаметра трубу брали? Т.е. Ду 1... 28.8.2006, 10:06 gilepp 3/8", это также нарисовано в картинке в соотщ... 28.8.2006, 10:12 Иванов Александр Евгеньевич У меня коллектор такого вида:
Т.е. думал поставить... 28.8.2006, 10:13 gilepp Да, так и нужно. До задвижки через колено отстойни... 28.8.2006, 10:40 Иванов Александр Евгеньевич А колено, если я правильно понял, должно быть не м... 28.8.2006, 10:46 gilepp Да 28.8.2006, 10:52 Иванов Александр Евгеньевич Вот дошел до вакуумника и задумался: исходя из как... 28.8.2006, 15:23 Иванов Александр Евгеньевич А для установки реле уровня нужно варить какой-то ... 28.8.2006, 15:54 gilepp Вообще при конденсатном регулировании прерыватель ... 28.8.2006, 18:56 Иванов Александр Евгеньевич Здравствуйте.
Принципиально ли вваривать трубку им... 29.8.2006, 6:42 Иванов Александр Евгеньевич Конденсатоотводчик так можно обвязать или по-друго... 29.8.2006, 7:03 Иванов Александр Евгеньевич вот 29.8.2006, 7:03 gilepp Цитатавот
Да, но если после к.о. будет подпор, то... 29.8.2006, 7:46 Иванов Александр Евгеньевич Gilepр, подскажите пожалуйста, предусматривают ли ... 30.8.2006, 8:15 Иванов Александр Евгеньевич Все, нашел, нужно (для продувки)! 30.8.2006, 10:25 gilepp Вообще этот процесс стараются автоматизировать и д... 30.8.2006, 17:31 gilepp Уважаемый Александр Евгеньевич !
Сообщите пожа... 31.8.2006, 17:25 Иванов Александр Евгеньевич Обязательно сообщу.
Интересно, по какому принципу ... 1.9.2006, 7:32 gilepp Принцип действия основан на разнице температур пар... 1.9.2006, 7:52 zeman ЦитатаВоздух действительно холоднее пара и поэтому... 1.9.2006, 8:29 Иванов Александр Евгеньевич А по каким параметрам он выбирается? 1.9.2006, 8:43 gilepp Да, я тоже задавал себе этот вопрос, правильно - т... 1.9.2006, 10:14 Иванов Александр Евгеньевич Т.е., если я правильно понял, он выбирается не по ... 1.9.2006, 11:04 gilepp Обычно так не делают, но если сделаете, хуже конеч... 1.9.2006, 14:59 Иванов Александр Евгеньевич А это больше похоже на вакуумник или на воздушник?... 5.9.2006, 14:22 gilepp Да 5.9.2006, 16:12 Иванов Александр Евгеньевич Не хотят ставить конденсатоотводчики с перевернуты... 7.9.2006, 13:40 Иванов Александр Евгеньевич Хотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фильтр и... 7.9.2006, 14:37 gilepp Если честно, то я не понимаю в чем проблема... А т... 7.9.2006, 14:41 zeman Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Sep 7 20... 7.9.2006, 14:44 gilepp ЦитатаХотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фи... 7.9.2006, 14:47 gilepp Можете показать заказчику этот конденсатоотводчик ... 7.9.2006, 15:07 Иванов Александр Евгеньевич Цитата(zeman @ Sep 7 2006, 15:44 )Gilepp Вам ... 7.9.2006, 15:11 gilepp ... как-то довелось делать экспертизу проекта одно... 7.9.2006, 15:20