Гость_Иванов александр Евгеньевич_*
сообщение 16.8.2006, 15:03
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, можно ли осуществлять регулирование температуры нагреваемого теплоносителя (воды) в пароводяном теплообменнике посредством установки регулирующего клапана на конденсатопроводе после теплообменника (контур греющего теплоносителя). Интересует именно возможность "зажимать" конденсат после теплообменника, а не пар перед ним. Но смущает сжимаемость среды (пара), ведь он конденсируется только в теплообменнике. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иванов александр Евгеньевич   погодное регулирование на пароводяном теплообменнике с рег. клапаном на конденсатопроводе   16.8.2006, 15:03
- - LordN   поищите на аирконе, там была довольно глубокая тем...   16.8.2006, 19:04
- - gilepp   Да, такой способ применять можно, но лучше на кожу...   17.8.2006, 12:15
- - Иванов Александр Евгеньевич   Теплообменник как раз-таки пластинчатый (и даже не...   17.8.2006, 14:38
- - gilepp   Я бы все-таки не рекомендовал использовать эту схе...   18.8.2006, 10:38
- - Guest   Схему выложу позже, т.к. она в стадии разработки (...   20.8.2006, 13:04
- - gilepp   А пар у Вас насыщенный ? 2 бар изб. соответствует ...   21.8.2006, 7:35
- - Иванов Александр Евгеньевич   Пар перегретый. О возможных последствиях использов...   21.8.2006, 8:25
- - gilepp   1. Дренаж паропровода на вводе посредством конденс...   21.8.2006, 10:17
- - zeman   Цитата4. Защита от переполнения теплообменников. В...   21.8.2006, 10:58
- - Иванов Александр Евгеньевич   gilepp, я правильно понял, что рег. клапан нужно в...   21.8.2006, 11:28
- - gilepp   ЦитатаКакие проблемы - ставится водоуказательная т...   21.8.2006, 11:29
- - Иванов Александр Евгеньевич   Расчет-то у них был, но только втом году. Оборудов...   21.8.2006, 11:34
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(gilepp @ Aug 21 2006, 12:29 )на одном ...   21.8.2006, 12:21
- - gilepp   ЦитатаТрубку с обратным клапаном - или как? Нет, ...   21.8.2006, 15:45
- - Иванов Александр Евгеньевич   Нагрузка 2,55 Гкал, Тпара=170, по воде 95/70. Но т...   22.8.2006, 8:52
- - zeman   Это где же видано, чтобы конденсат в сеть сбрасыва...   22.8.2006, 9:26
- - gilepp   Несколько вопросов. 1. Перед вводным вентилем хоро...   22.8.2006, 9:59
- - Иванов Александр Евгеньевич   Спасибо за критику. Предложения уважаемого gilepp...   22.8.2006, 10:11
- - zeman   Цитата3. Зачем воздушник на конденсатной емкости, ...   22.8.2006, 10:23
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 10:59 )7. Есть л...   22.8.2006, 10:38
- - gilepp   Значит я неправильно понял про воздушник... Если э...   22.8.2006, 10:41
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 10:59 )2. Почему...   22.8.2006, 10:43
- - zeman   ЦитатаКолодцы, в которые выливают горячий конденса...   22.8.2006, 10:51
- - Иванов Александр Евгеньевич   А конденсат-то с температурой больше 100, да в атм...   22.8.2006, 11:10
- - zeman   Придется ставить охладитель выпара. Ещё не забудьт...   22.8.2006, 11:37
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(zeman @ Aug 22 2006, 12:37 )Может Вам ...   22.8.2006, 11:40
- - Иванов Александр Евгеньевич   Какое реле уровня посоветуете использовать.   22.8.2006, 13:14
- - gilepp   ЦитатаА зачем его туда выливать?  Это когда...   22.8.2006, 13:40
- - gilepp   ЦитатаНет. Обязателен ли он? И, если можно, пореко...   22.8.2006, 13:54
- - Иванов Александр Евгеньевич   Про теплообменники: Расчитывались они на температу...   22.8.2006, 16:08
- - zeman   Цитатане утруждайте себя советами вроде: откажись,...   22.8.2006, 17:05
- - gilepp   В общем-то Вы сами ответили на часть вопросов. Ци...   22.8.2006, 17:06
- - zeman   Мы аж дублем консультируем С разницей в 1 ми...   22.8.2006, 17:15
- - gilepp   Кстати на счет того, что пар перегретый. Это может...   22.8.2006, 17:17
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 18:06 )необходим...   23.8.2006, 6:20
- - Иванов Александр Евгеньевич   Что скажете по поводу сетчатого фильтра Ду 200 на ...   23.8.2006, 7:17
- - zeman   Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Aug 23 2...   23.8.2006, 8:29
- - gilepp   Из своего опыта скажу, что фильтра грубой очистки ...   23.8.2006, 8:46
- - gilepp   Следующая   23.8.2006, 8:47
- - gilepp   и еще   23.8.2006, 8:47
- - gilepp   еще   23.8.2006, 8:48
- - Иванов Александр Евгеньевич   Gilepp, большое спасибо. И Zeman тоже. P.S.: сегод...   23.8.2006, 9:05
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(gilepp @ Aug 22 2006, 14:40 )А почему ...   23.8.2006, 10:06
- - gilepp   Этого не знаю, думаю, что при каких-нибудь (неболь...   23.8.2006, 12:52
- - Иванов Александр Евгеньевич   Развейте сомнения.Общий массовый расход на 3 тепло...   24.8.2006, 6:43
- - Иванов Александр Евгеньевич   И ещё, конденсатоотводчики выбирать с тройным запа...   24.8.2006, 7:17
- - gilepp   ЦитатаИ ещё, конденсатоотводчики выбирать с тройны...   24.8.2006, 9:00
- - Иванов Александр Евгеньевич   А выбирать конденсатопровод нужно по скорости пото...   24.8.2006, 9:15
- - gilepp   Есть методика расчета конденсатопроводов, вечером ...   24.8.2006, 9:54
- - gilepp   Если регулирование по конденсатной стороне, то зде...   24.8.2006, 15:36
- - Иванов Александр Евгеньевич   Спасибо большое. Вопрос по поводу мей схемы: обрат...   25.8.2006, 7:33
- - zeman   Уважаемый Александр Евгеньевич! После таких во...   25.8.2006, 9:09
- - Иванов Александр Евгеньевич   Встречался с заказчиком. Тот говорит, чтоб конденс...   25.8.2006, 9:12
- - gilepp   Относительно того, что противодавление - атмосфера...   25.8.2006, 11:58
- - Иванов Александр Евгеньевич   Cпасибо, Gilepp, всё таки спокойнее на душЕ станов...   25.8.2006, 12:40
- - gilepp   Все верно. Конденсатоотводчик кстати тоже самый на...   25.8.2006, 13:10
- - Иванов Александр Евгеньевич   Gilepp, подскажите пожалуйста: у меня пар приходит...   28.8.2006, 7:29
- - gilepp   Дренажи паропроводов лучше делать через колана-отс...   28.8.2006, 7:36
- - Иванов Александр Евгеньевич   А насколько малого диаметра трубу брали? Т.е. Ду 1...   28.8.2006, 10:06
- - gilepp   3/8", это также нарисовано в картинке в соотщ...   28.8.2006, 10:12
- - Иванов Александр Евгеньевич   У меня коллектор такого вида: Т.е. думал поставить...   28.8.2006, 10:13
- - gilepp   Да, так и нужно. До задвижки через колено отстойни...   28.8.2006, 10:40
- - Иванов Александр Евгеньевич   А колено, если я правильно понял, должно быть не м...   28.8.2006, 10:46
- - gilepp   Да   28.8.2006, 10:52
- - Иванов Александр Евгеньевич   Вот дошел до вакуумника и задумался: исходя из как...   28.8.2006, 15:23
- - Иванов Александр Евгеньевич   А для установки реле уровня нужно варить какой-то ...   28.8.2006, 15:54
- - gilepp   Вообще при конденсатном регулировании прерыватель ...   28.8.2006, 18:56
- - Иванов Александр Евгеньевич   Здравствуйте. Принципиально ли вваривать трубку им...   29.8.2006, 6:42
- - Иванов Александр Евгеньевич   Конденсатоотводчик так можно обвязать или по-друго...   29.8.2006, 7:03
- - Иванов Александр Евгеньевич   вот   29.8.2006, 7:03
- - gilepp   Цитатавот Да, но если после к.о. будет подпор, то...   29.8.2006, 7:46
- - Иванов Александр Евгеньевич   Gilepр, подскажите пожалуйста, предусматривают ли ...   30.8.2006, 8:15
- - Иванов Александр Евгеньевич   Все, нашел, нужно (для продувки)!   30.8.2006, 10:25
- - gilepp   Вообще этот процесс стараются автоматизировать и д...   30.8.2006, 17:31
- - gilepp   Уважаемый Александр Евгеньевич ! Сообщите пожа...   31.8.2006, 17:25
- - Иванов Александр Евгеньевич   Обязательно сообщу. Интересно, по какому принципу ...   1.9.2006, 7:32
- - gilepp   Принцип действия основан на разнице температур пар...   1.9.2006, 7:52
- - zeman   ЦитатаВоздух действительно холоднее пара и поэтому...   1.9.2006, 8:29
- - Иванов Александр Евгеньевич   А по каким параметрам он выбирается?   1.9.2006, 8:43
- - gilepp   Да, я тоже задавал себе этот вопрос, правильно - т...   1.9.2006, 10:14
- - Иванов Александр Евгеньевич   Т.е., если я правильно понял, он выбирается не по ...   1.9.2006, 11:04
- - gilepp   Обычно так не делают, но если сделаете, хуже конеч...   1.9.2006, 14:59
- - Иванов Александр Евгеньевич   А это больше похоже на вакуумник или на воздушник?...   5.9.2006, 14:22
- - gilepp   Да   5.9.2006, 16:12
- - Иванов Александр Евгеньевич   Не хотят ставить конденсатоотводчики с перевернуты...   7.9.2006, 13:40
- - Иванов Александр Евгеньевич   Хотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фильтр и...   7.9.2006, 14:37
- - gilepp   Если честно, то я не понимаю в чем проблема... А т...   7.9.2006, 14:41
- - zeman   Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Sep 7 20...   7.9.2006, 14:44
- - gilepp   ЦитатаХотят на 45с13нж заменить. Для него нужен фи...   7.9.2006, 14:47
- - gilepp   Можете показать заказчику этот конденсатоотводчик ...   7.9.2006, 15:07
- - Иванов Александр Евгеньевич   Цитата(zeman @ Sep 7 2006, 15:44 )Gilepp Вам ...   7.9.2006, 15:11
- - gilepp   ... как-то довелось делать экспертизу проекта одно...   7.9.2006, 15:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных