В Стаскевиче, Ионине при установке более двух резервуаров рекомендуется объединять их в блоки.
К примеру, если есть 3 резервуара по 20 м3, то рекомендуют 2 резервуара делать полноценными со всей обвязкой, а один соединять по паровой фазе со всеми и по жидкой фазе с одним.

Насколько актуально эта рекоммендация теперь? Я, как правило, на всех ставила полную обвязку, но теперь засомневалась.
Кто-нибудь объединял резервуары в блоки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stessi   СУГ   2.12.2011, 9:27
- - kopalich   объединял. выгодней конечно наверное сделать кажды...   2.12.2011, 9:46
- - stessi   А резервуары, которые объединяются, они особого ис...   2.12.2011, 10:32
- - Vorona   Такие же они, просто когда трубопроводы выводятся ...   2.12.2011, 11:43
- - stessi   А по жидкой они объединяются снизу? Краны ставятся...   2.12.2011, 12:14
|- - kopalich   Цитата(stessi @ 2.12.2011, 13:14) А по жи...   2.12.2011, 12:21
- - stessi   Vorona пишет, что объединяет все по жидкой. Если в...   2.12.2011, 12:30
- - stessi   А в резервуарах FAS есть для такого случая снизу п...   2.12.2011, 12:41
|- - kopalich   Цитата(stessi @ 2.12.2011, 12:41) А в рез...   2.12.2011, 16:23
- - Vorona   kopalich, а чего это не ставите на жидкой то? А еж...   5.12.2011, 4:42
- - kopalich   в принципе да, если выйдет из строя один то отключ...   5.12.2011, 6:21
- - Vorona   А у Вас принято подземно тащить трубы к испарителю...   5.12.2011, 9:46
|- - kopalich   Цитата(Vorona @ 5.12.2011, 10:46) А у Вас...   5.12.2011, 10:01
- - stessi   А зачем нужны на трубопроводе жидкой фазы общем св...   5.12.2011, 12:19
- - kopalich   это не свечи а контрольные трубки. резервуары подз...   5.12.2011, 12:30
- - stessi   В паспорте не так написано (стр.6 п.2). Паровая фа...   5.12.2011, 12:34
|- - zeman   Цитата(stessi @ 5.12.2011, 13:34) Что же ...   5.12.2011, 15:42
- - kopalich   почему оно должно быть меньше? ) что то я в первые...   5.12.2011, 14:25
- - stessi   Например, у нас зима, холодно. Температура воздуха...   5.12.2011, 14:44
- - stessi   А как вы объясните пункт в паспорте про необходимо...   5.12.2011, 15:50
- - zeman   Цитата(stessi @ 5.12.2011, 16:50) А как в...   5.12.2011, 16:10
- - stessi   Целиком паспорт уже скидывала, вот выдержка.   5.12.2011, 16:17
- - zeman   Что то у меня ощущение, что там в паспорте много л...   9.12.2011, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных