Добрый день, коллеги!
Открываю данную тему в первую очередь в корыстных целях (укрепить свои знания), а во-вторую - вдруг кому поможет))
Хочу привести сейчас свои расчеты /рассуждения и добиться от вас критики !!!!
Дано:
Торговый комплекс (торговая галерея + 3 якорных арендатора). Суммарная площадь торговых залов якорных арендаторов 23 396 м2. Суммарная площадь складских помещений якорных арендаторов 2 797 м2. ИТОГО – 26 193 м2 Высота помещения 9 м.
Вентиляция и кондиционирование помещений осуществляется крышным кондиционером (rooftop) с подмесом наружного воздуха в количестве 30% от производительности по воздуху. Холодопроизводительность крышного кондиционера – 88 кВт.
Расход воздуха на испарителе – 17 000 м3/ч (расход наружного воздуха – 5100 м3/ч, расход воздуха на рециркуляцию – 11 900 м3/ч)
Схема подачи воздуха сверху-вверх (подача с высоты 6 м от пола, забор на рециркуляцию с высоты 9 м от пола)
Температура наружного воздуха – 31 °с
Энтальпия наружного воздуха - 61 кДж/кг.
Температура внутреннего воздуха – 22 °с
Влажность внутреннего воздуха – 50%
ID - диаграмма в приложении
Посчитано:
Люди: персонал - 234 чел. (1 сотрудник на 100 м2 торговой площади), посетители – 4 679 чел. (1 посетитель на 5 м2 торговой площади). ИТОГО – 4 913 чел.
Тепловыделения от людей: Q=4 913 x 100 = 491 300 (Вт) – 100 Вт на 1 чел.
Тепловыделения от освещения: Q=721 774 Вт.
Теплопоступления через ограждающие конструкции: Q=273 134 Вт.
ИТОГО – Q =1 486 кВт
Влаговыделения от людей: W=4913 х 185 = 909 кг/ч (влаговыделение одним человеком – 185 г/ч).
Количество наружного воздуха: L= 234 х 60 + 4679 х 20 + 2797 х 9 / 2 = 120 206 м3/ч (60 м3/ч на 1 сотрудника, 20 м3/ч на 1 посетителя, кратность складских помещений – 0,5).
Понеслась:
Луч процесса E=3600 x Q / W = 3600 х 1486 / 909 = 5886 (кДж/кг).
На ID – диаграмме строим т. Н (состояние наружного воздуха) и т. В (состояние внутреннего воздуха). Через т. В проводим луч процесса Е=5886 (кДж/кг) на диаграмме - красная линия.
Находим температуру удаляемого воздуха (воздух, забираемый на рециркуляцию):
tуд=tв + gradt(Н-2) = 25,5°с , где
tв - 22°с, Н=9м (высота помещения), gradt=0,5°с – градиент температуры по высоте помещения.
На пересечении луча процесса Е=5886 (кДж/кг). и изотермы tуд=25,5°с получаем т. У (температура воздуха, забираемого на рециркуляцию). Соединяем т. У и т. Н. Находим точку смеси наружного и рециркуляционного воздуха.
tсм= (Gн x tн +Gрец x tрец)/ (Gн+Gрец)=27.2 °с, где
Gн – массовый расход наружного воздуха (кг/ч)
Gрец - массовый расход рециркуляционного воздуха (кг/ч)
tрец= tуд (°с).
На пересечении отрезка УН и изотермы tсм=27.2 °с получаем т. С. Находим значение энтальпии в т.С. Iс=53,5 (кДж/кг). Энтальпия т. В – Iв=44 (кДЖ/кг).
Находим количество холода, необходимое для охлаждения смеси наружного и рециркуляционного воздуха с температурой смеси tсм=27.2 °с и расходом L=17000 м3/ч, до температуры внутреннего воздуха tв - 22°с
Q=0.333 x L x (Ic – Iв) = 0,333 х 17000 х (53,5-44) = 53,8 кВт.
Вывод: При использовании схемы с рециркуляцией для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 53,8 кВт холода.
Берем схему «Прямоток» для подачи наружного воздуха.
Для удобства сравнения методов задаемся тем же расходом свежего воздуха L=5100 м3/ч. Наружный воздух будем подавать приточной установкой с секцией водяного охлаждения.
На диаграмме уже есть т.Н. На пересечении кривой влажности 100 % и изотермы t=9.5 °с получаем безымянную точку. Температура в 9,5 °с – средняя температура поверхности теплообменника. Соединяем т.Н и безымянную точку. На пересечении получившегося отрезка (зелёный цвет) и изотермы tв - 22°с получаем т.В’. Находим энтальпию в т. В’, I В’= 47.5 (кДж/кг). Находим количество холода необходимое для охлаждения наружного воздуха в количестве L= 5100 м3/ч до температуры внутреннего воздуха.
Q=0.333 x L x (Iн – I В’) = 0,333 х 5100 х (61-47,5) = 22,9 кВт.
Вывод: При использовании схемы «Прямоток» для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 22,9 кВт холода.
Общий вывод: для летнего периода года подача наружного воздуха в помещение по схеме «Прямоток» (приточная установка) экономически более эффективна нежели схема с рециркуляцией (крышный кондиционер).