Добрый день, коллеги!
Открываю данную тему в первую очередь в корыстных целях (укрепить свои знания), а во-вторую - вдруг кому поможет))
Хочу привести сейчас свои расчеты /рассуждения и добиться от вас критики !!!!

Дано:

Торговый комплекс (торговая галерея + 3 якорных арендатора). Суммарная площадь торговых залов якорных арендаторов 23 396 м2. Суммарная площадь складских помещений якорных арендаторов 2 797 м2. ИТОГО – 26 193 м2 Высота помещения 9 м.
Вентиляция и кондиционирование помещений осуществляется крышным кондиционером (rooftop) с подмесом наружного воздуха в количестве 30% от производительности по воздуху. Холодопроизводительность крышного кондиционера – 88 кВт.
Расход воздуха на испарителе – 17 000 м3/ч (расход наружного воздуха – 5100 м3/ч, расход воздуха на рециркуляцию – 11 900 м3/ч)
Схема подачи воздуха сверху-вверх (подача с высоты 6 м от пола, забор на рециркуляцию с высоты 9 м от пола)
Температура наружного воздуха – 31 °с
Энтальпия наружного воздуха - 61 кДж/кг.
Температура внутреннего воздуха – 22 °с
Влажность внутреннего воздуха – 50%
ID - диаграмма в приложении

Посчитано:

Люди: персонал - 234 чел. (1 сотрудник на 100 м2 торговой площади), посетители – 4 679 чел. (1 посетитель на 5 м2 торговой площади). ИТОГО – 4 913 чел.

Тепловыделения от людей: Q=4 913 x 100 = 491 300 (Вт) – 100 Вт на 1 чел.
Тепловыделения от освещения: Q=721 774 Вт.
Теплопоступления через ограждающие конструкции: Q=273 134 Вт.
ИТОГО – Q =1 486 кВт

Влаговыделения от людей: W=4913 х 185 = 909 кг/ч (влаговыделение одним человеком – 185 г/ч).

Количество наружного воздуха: L= 234 х 60 + 4679 х 20 + 2797 х 9 / 2 = 120 206 м3/ч (60 м3/ч на 1 сотрудника, 20 м3/ч на 1 посетителя, кратность складских помещений – 0,5).

Понеслась:

Луч процесса E=3600 x Q / W = 3600 х 1486 / 909 = 5886 (кДж/кг).
На ID – диаграмме строим т. Н (состояние наружного воздуха) и т. В (состояние внутреннего воздуха). Через т. В проводим луч процесса Е=5886 (кДж/кг) на диаграмме - красная линия.
Находим температуру удаляемого воздуха (воздух, забираемый на рециркуляцию):

tуд=tв + gradt(Н-2) = 25,5°с , где

tв - 22°с, Н=9м (высота помещения), gradt=0,5°с – градиент температуры по высоте помещения.

На пересечении луча процесса Е=5886 (кДж/кг). и изотермы tуд=25,5°с получаем т. У (температура воздуха, забираемого на рециркуляцию). Соединяем т. У и т. Н. Находим точку смеси наружного и рециркуляционного воздуха.

tсм= (Gн x tн +Gрец x tрец)/ (Gн+Gрец)=27.2 °с, где

Gн – массовый расход наружного воздуха (кг/ч)
Gрец - массовый расход рециркуляционного воздуха (кг/ч)
tрец= tуд (°с).

На пересечении отрезка УН и изотермы tсм=27.2 °с получаем т. С. Находим значение энтальпии в т.С. Iс=53,5 (кДж/кг). Энтальпия т. В – Iв=44 (кДЖ/кг).

Находим количество холода, необходимое для охлаждения смеси наружного и рециркуляционного воздуха с температурой смеси tсм=27.2 °с и расходом L=17000 м3/ч, до температуры внутреннего воздуха tв - 22°с

Q=0.333 x L x (Ic – Iв) = 0,333 х 17000 х (53,5-44) = 53,8 кВт.

Вывод: При использовании схемы с рециркуляцией для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 53,8 кВт холода.



Берем схему «Прямоток» для подачи наружного воздуха.

Для удобства сравнения методов задаемся тем же расходом свежего воздуха L=5100 м3/ч. Наружный воздух будем подавать приточной установкой с секцией водяного охлаждения.
На диаграмме уже есть т.Н. На пересечении кривой влажности 100 % и изотермы t=9.5 °с получаем безымянную точку. Температура в 9,5 °с – средняя температура поверхности теплообменника. Соединяем т.Н и безымянную точку. На пересечении получившегося отрезка (зелёный цвет) и изотермы tв - 22°с получаем т.В’. Находим энтальпию в т. В’, I В’= 47.5 (кДж/кг). Находим количество холода необходимое для охлаждения наружного воздуха в количестве L= 5100 м3/ч до температуры внутреннего воздуха.

Q=0.333 x L x (Iн – I В’) = 0,333 х 5100 х (61-47,5) = 22,9 кВт.

Вывод: При использовании схемы «Прямоток» для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 22,9 кВт холода.

Общий вывод: для летнего периода года подача наружного воздуха в помещение по схеме «Прямоток» (приточная установка) экономически более эффективна нежели схема с рециркуляцией (крышный кондиционер).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____919.jpg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 722
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Phenomen_ON   ID-диаграмма. Rooftop.   5.12.2011, 13:15
- - ArFey   А в чем сам вопрос то был? Все выкладки верные, кр...   5.12.2011, 16:35
- - LordN   цель - комфортные параметры, или, на худой конец, ...   5.12.2011, 18:13
- - Putivets   Проверьте влаговыделения от 1 человека. Откуда взя...   5.12.2011, 20:56
- - Phenomen_ON   Главная "замануха" объекта - его до криз...   6.12.2011, 8:19
- - LordN   вот они оба ваши процесса.   6.12.2011, 9:04
- - Phenomen_ON   Для ARFEY Касательно построений: 1. Красная и фио...   6.12.2011, 10:18
- - Phenomen_ON   LORDN поясните пожалуйста: для диаграммы где 4 точ...   6.12.2011, 10:49
|- - LordN   Цитата(Phenomen_ON @ 6.12.2011, 14:49) LO...   6.12.2011, 14:50
- - Phenomen_ON   Кстати, ARFEY, а почему луч процесса надо вести не...   6.12.2011, 13:59
- - ArFey   Цитата(Phenomen_ON @ 6.12.2011, 12:59) Кс...   6.12.2011, 14:40
- - Phenomen_ON   Аркадий, спасибо за подробный ответ! Вот тольк...   6.12.2011, 15:28
- - ArFey   Цитата(Phenomen_ON @ 6.12.2011, 14:28) .....   6.12.2011, 15:42
|- - Phenomen_ON   Цитата(ArFey @ 6.12.2011, 16:42) Зачем Ва...   6.12.2011, 16:56
- - ArFey   Миль пардон, дамы и господа! В предыдущий пост...   6.12.2011, 16:19
- - LordN   Цитатана вашей диаграмме не подписаны точкивсе точ...   6.12.2011, 21:33
- - Phenomen_ON   LORDN вы выше выкладывали ПДФ диаграммы, если у ва...   7.12.2011, 8:41
- - LordN   файл где-то в теме про ид-диаграмму. данные подств...   7.12.2011, 9:15
- - Putivets   Покупатели в магазине: по-вашему это работа средне...   7.12.2011, 10:48
|- - Phenomen_ON   Цитата(Putivets @ 7.12.2011, 11:48) Покуп...   7.12.2011, 14:17
- - ArFey   Цитата(Putivets @ 7.12.2011, 9:48) Покупа...   7.12.2011, 11:48
- - Phenomen_ON   Уважаемый ARFEY, готов продолжить))) На данной диа...   9.12.2011, 15:55
|- - jota   Цитата(Phenomen_ON @ 9.12.2011, 14:55) Ув...   9.12.2011, 18:15
|- - Phenomen_ON   Цитата(jota @ 9.12.2011, 18:15) Чего муча...   10.12.2011, 17:11
|- - zenat   Цитата(Phenomen_ON @ 10.12.2011, 17:11) Н...   13.12.2011, 14:50
|- - Phenomen_ON   Цитата(zenat @ 13.12.2011, 15:50) да и с ...   13.12.2011, 14:54
|- - zenat   Цитата(Phenomen_ON @ 13.12.2011, 14:54) И...   13.12.2011, 15:01
- - ArFey   Что скажу? Ничего не скажу! В принципе, как ...   9.12.2011, 17:58
- - Phenomen_ON   Zenat, был бы склад высотой 20 метров, я бы принял...   22.2.2013, 15:58
|- - zenat   Цитата(Phenomen_ON @ 22.2.2013, 15:58) Ze...   22.2.2013, 17:39
- - Phenomen_ON   Тогда правильный ответ, по поводу подсчета кратнос...   23.2.2013, 10:42
- - vovanv   А что обозначают расходы Vs и Vn ?   24.2.2013, 20:47
- - blink   Здравствуйте товарищи! Столкнулся с проблемой,...   24.2.2013, 22:11
- - JJJJ   По моему имеют место варианты 2 и 3. На луче про...   25.2.2013, 10:11
|- - blink   JJJJ ЦитатаПо моему имеют место варианты 2 и 3. ...   25.2.2013, 11:00
- - JJJJ   1. Параметры внутреннего воздуха неизвестны. Вы об...   25.2.2013, 11:48
- - blink   JJJJ спасибо за ответы! По вышеописанной ситуа...   28.2.2013, 20:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных