Гость_Rojer100_*
сообщение 7.12.2010, 10:00
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! В офисных помещениях с большой высотой окон было принято установить внутрипольные конвекторы IMP с принудительной конвекцией. В ходе строительных работ оказалось, что пол нельзя штробить. Решили не мучаться и поставить алюминиевые радиаторы высотой 200мм, но заказчик отказался и настоял на установке внутрипольных конвекторов не в пол а в стену под окном. На данный момент подводки конвекторов имеют нормальную температуру в соответствии с графиком теплосети. От конвекторов тепло не идет вообще. В чем может быть причина? Вентилятор включен на максимальную скорость, но толку ноль. Ради эксперимента заменили один конвектор на алюминиевый радиатор. Радиатор излучает тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rojer100   Конвекторы монтируемые в пол   7.12.2010, 10:00
- - Studentik   что значит в стену, повернули на 90 грудусов и сде...   7.12.2010, 10:25
- - GarryRU   Цитата(Rojer100 @ 7.12.2010, 10:00) Добры...   7.12.2010, 12:34
|- - Rojer100   Цитата(GarryRU @ 7.12.2010, 12:34) В том,...   7.12.2010, 14:26
|- - Studentik   Цитата(Rojer100 @ 7.12.2010, 16:26) Да по...   7.12.2010, 15:21
- - ЁЖик   Вентилятоы оказались над теплообменниками, или под...   7.12.2010, 15:24
|- - Rojer100   Цитата(ЁЖик @ 7.12.2010, 15:24) Вентилято...   7.12.2010, 15:26
- - ЁЖик   Всё хорошо у Вас там. Только теперь, надо будет -...   7.12.2010, 15:29
|- - Rojer100   Цитата(ЁЖик @ 7.12.2010, 15:29) Всё хорош...   7.12.2010, 17:15
- - ЁЖик   И заказчику надо сказать, что если какие гардины а...   7.12.2010, 15:57
- - ЁЖик   Да.   7.12.2010, 17:41
- - ЁЖик   А какой высоты/ширины каналы?   7.12.2010, 22:17
- - Rojer100   конвектор TKV ширина 200мм высота 100мм   8.12.2010, 9:07
- - ЁЖик   Всё нормально.   8.12.2010, 10:39
- - Rojer100   Что именно нормально?))   8.12.2010, 16:17
- - ЁЖик   Вот, картинка такая   8.12.2010, 22:29
- - Rojer100   Теплообменник продувается очень хорошо на максимал...   9.12.2010, 11:20
- - ЁЖик   Цитата(Rojer100 @ 9.12.2010, 11:20) Тепло...   9.12.2010, 11:22
- - Rojer100   Нет именно в горизонтальном положении поток хороши...   9.12.2010, 11:43
- - ЁЖик   Эти вентиляторы - не воздуходувки. Ини дают объём,...   9.12.2010, 11:55
- - Rojer100   Привезли один конвектор на другой объект, подключи...   9.12.2010, 14:40
- - ewe007   имеется в наличии конвектор кркп внешний вид в при...   6.12.2011, 14:46
- - vik74   Когда мне не хватило КРКП я поставил JAGA и уложил...   6.12.2011, 17:17
|- - ewe007   Цитата(vik74 @ 6.12.2011, 18:17) Когда мн...   6.12.2011, 17:48
- - jota   Проверьте насколько град. отличается подача от вых...   6.12.2011, 18:56
|- - ewe007   Цитата(jota @ 6.12.2011, 19:56) Проверьте...   7.12.2011, 9:05
- - michail_matukin   Работать будет. Прирос мощности от 30 до 50% где-т...   6.12.2011, 20:46
|- - ewe007   Цитата(michail_matukin @ 6.12.2011, 21:46...   7.12.2011, 9:34
- - michail_matukin   Цитата(ewe007 @ 7.12.2011, 6:34) спасибо ...   7.12.2011, 11:40
|- - ewe007   Цитата(michail_matukin @ 7.12.2011, 12:40...   7.12.2011, 12:17
- - michail_matukin   Цитата(ewe007 @ 7.12.2011, 9:17) еще раз ...   7.12.2011, 16:17
- - Alex_   Аналогичная задача: есть меленхофовский конвектор,...   9.12.2011, 23:48
- - valdes   Цитата(Alex_ @ 10.12.2011, 0:48) Аналогич...   10.12.2011, 22:00
- - Sogr   Доброго времени суток, форумчане.. Не нашел тему п...   21.8.2013, 13:15
|- - lovial   Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 13:15) Смотрел к...   21.8.2013, 14:12
- - v-david   Мыть полы разливом воды в армии запрещали....   21.8.2013, 13:34
|- - Sogr   Цитата(v-david @ 21.8.2013, 14:34) М...   21.8.2013, 15:04
|- - MC-Anvil   Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 15:04) В каталог...   23.8.2013, 10:01
- - HeatServ   Недавно заказывали ликоновский внутрипольник с вен...   23.8.2013, 11:25
- - cpt   Не охота создавать свою тему, поспрашиваю здесь. Е...   8.10.2014, 12:44
- - Кирилл Пивоваров   http://www.izoterm.ru/catalog/golfstream/connectio...   8.10.2014, 13:02
- - cpt   http://www.mtk-gr.ru/katalog/konvektory-briz-m-vst...   8.10.2014, 13:25
|- - lovial   Цитата(cpt @ 8.10.2014, 13:25) По расчёту...   10.10.2014, 23:41
|- - valdes   Цитата(lovial @ 11.10.2014, 0:41) Ставьте...   11.10.2014, 12:57
- - Composter   cpt, все таки лучше знать сколько не хватает тепла...   8.10.2014, 17:20
- - miskalina   г. Воронеж, двухэтажный жилой дом. Так было: Так ...   10.10.2014, 21:41
- - Hatro   Цитата(Sogr @ 21.8.2013, 13:15) Доброго в...   25.7.2017, 15:42
- - Изотерм   Теплый пол, как правило, не может быть самодостато...   19.8.2017, 14:16
- - испытатель   Вот такая "приблуда" еще бывает, но сам ...   19.8.2017, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных