> Теплоснабжение при малом располагаемом напоре
КиВО
сообщение 8.12.2011, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые форумчане, выскажете пожалуйста своё мнение по поводу данной схемы ИТП Прикрепленный файл  DSC02332.JPG ( 3,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
.
Условия подключения: Система отопления зависимая, ГВС закрытое. Параметры теплоносителя Рп/Ро =4,2/4,0 кгс/см2, Тп/То = 105/65 град.С
Высота системы отопления 53 м. Потеря давления от точки подключения до ввода в здание 0,08кгс/см2.
Предполагается установка повысительного насоса с частотным приводом. на обратном трубопроводе клапан регулятор давления до себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КиВО   Теплоснабжение при малом располагаемом напоре   8.12.2011, 11:42
- - jota   Высотки (у вас около 17эт) лучше по независимой сх...   8.12.2011, 11:55
- - КиВО   С радостью использовали бы данный вариант, но ТУ в...   8.12.2011, 12:03
|- - jota   Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:03) ТУ выданн...   8.12.2011, 15:02
- - Am2Fm   А назначение здания какое? Какие отопительные приб...   8.12.2011, 12:08
- - КиВО   Жилое здание, отопительные приборы либо конвекторы...   8.12.2011, 12:24
- - HeatServ   Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:42) Тп/То = 1...   8.12.2011, 15:12
- - alexenderk   Не забудьте после насоса обратный клапан (защита о...   8.12.2011, 15:30
- - испытатель   Цитата(alexenderk @ 8.12.2011, 13:30) Не ...   8.12.2011, 15:55
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 8.12.2011, 15:55) ? Э...   8.12.2011, 16:02
- - Евгений Буш   Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 12:42) Параметры...   8.12.2011, 17:03
- - испытатель   Регулятор прямого действия подпирает и держит давл...   8.12.2011, 18:57
- - КиВО   ЦитатаА зачем при 105 градусах смешение? Если конв...   9.12.2011, 12:15
- - КиВО   ЦитатаРегулятор прямого действия подпирает и держи...   9.12.2011, 12:20
- - zr84   Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 14:42) Уважаемые...   10.12.2011, 10:07
- - Alex_   Уважаемый автор! Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХОТ...   10.12.2011, 11:09
- - Alex9999   Здравствуйте. Подскажите пож-та в данном вопросе: ...   16.9.2015, 11:50
- - Барабан   Уважаемые Коллеги! Объясните, пожалуйста, буде...   16.9.2015, 17:57
- - Просто энергетик   ЦитатаСтавлю на обратку повысительный насос на нед...   17.9.2015, 8:32
- - Барабан   Коллега, извините, опять не понял! Вы говорите...   17.9.2015, 12:05
- - Просто энергетик   Прошу прощения, что не уточнил. Речь о схеме, кото...   18.9.2015, 3:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных