Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка |
|
|
|
8.12.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Система отопления на два контура. На каждом контуре по насосу. В системе используется гидравлический разделитель. Собственно вопрос. Есть ли необходимость в насосе для контура котла? Прочитал у де дитрих что номинальный расход теплоносителя будет обеспечиваться.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Magashpaga Гидравлический разделитель + насос рециркуляции 8.12.2011, 15:27 jota Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 14:27) В с... 8.12.2011, 15:47 Magashpaga Т.е. рециркуляционный насос все таки нужен? У меня... 8.12.2011, 16:09 jota Да, нужен. Котловой насос может быть и на обратке.... 8.12.2011, 17:12 tiptop Да, Magashpaga, лучше уж называйте этот насос ... 8.12.2011, 18:02 Magashpaga Благодарю за участие. А по трубам и расходу верны ... 8.12.2011, 17:36 jota Да, если котлы чугунные. Если стальные, эти рекоме... 8.12.2011, 17:50 Magashpaga Котел стальной. Немного запутался. Если у меня теп... 8.12.2011, 18:02 jota Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по тр... 8.12.2011, 18:34  Magashpaga Цитата(jota @ 8.12.2011, 18:34) Гидроразд... 8.12.2011, 18:42 Magashpaga Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно. 8.12.2011, 18:13 tiptop Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 19:13) Хор... 8.12.2011, 18:38 Magashpaga А чем котловой котел отличается от рециркуляционно... 8.12.2011, 18:37 jota Нашёл у себя на русском 8.12.2011, 18:55 Magashpaga Еще раз спасибо. Вы мне очень помогаете. 8.12.2011, 19:00 valdes Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если... 8.12.2011, 20:27 alexey_d Цитата(valdes @ 8.12.2011, 20:27) Кстати,... 8.12.2011, 21:31 jota В чугун подпитку холодной водой лучше в подачу пос... 8.12.2011, 20:42 Magashpaga Прокомментируйте пожалуйста схему, размеры труб, п... 9.12.2011, 14:48 Magashpaga Жду Ваших рекомендаций, особенно от Jota. 10.12.2011, 14:12 Magashpaga Правильно ли я расчитываю расширительный бак? Объе... 10.12.2011, 14:59 Magashpaga Вобщем бак 35 литров хватит 10.12.2011, 17:38 Magashpaga Уважаемый Jota, я все еще жду от Вас рекомендаций ... 12.12.2011, 12:35 Ernestas Magashpaga, а вы какой Кад используете? Не открыв... 12.12.2011, 13:56 Magashpaga Mep 2011 13.12.2011, 9:54 Ernestas Ну не все такие счастливчики
сохраните как А200... 13.12.2011, 11:37 Magashpaga Пожалуйста 13.12.2011, 11:57 Ernestas Увы видно только это:
Где ж старая, добрая при... 13.12.2011, 12:37 Magashpaga В картинках
Такая не будет работать? 13.12.2011, 13:09 Magashpaga Что скажите Эрнестас? Рабочая система? 13.12.2011, 14:14 Ernestas Типовая схема со стрелкой. Должна работать, если с... 13.12.2011, 14:22 Magashpaga А как обеспечить превышение мощности насоса котла ... 13.12.2011, 14:32 Ernestas Конечно самым оптимальным будет настроить насос на... 13.12.2011, 14:44 Magashpaga Нет опыта по отоплению, потому и неуверенность. Не... 13.12.2011, 15:27 Magashpaga Вопрос относительно высоты дымоходной трубы. Высот... 14.12.2011, 14:07 SergAM243 Высота трубы должна быть вне зоны ветрового подпор... 14.12.2011, 15:23 Magashpaga Ну вы уж загнули ниже песочницы Хотелось бы побыс... 15.12.2011, 14:59 leburan Вопрос к Jota:как по Вашей схеме решить подогре ГВ... 22.12.2011, 19:43 jota Magashpaga!
Для вашей системы бак должен быть ... 23.12.2011, 0:30 tiptop Всё просто.
На выходе котла может быть хоть 150*С... 23.12.2011, 7:08 Pomor Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и кот... 10.1.2012, 13:00 Magashpaga Цитата(Pomor @ 10.1.2012, 14:00) Вообще о... 5.2.2012, 11:35 Pomor Цитата(Magashpaga @ 5.2.2012, 9:35) Так 8... 7.2.2012, 15:47 nsvnsv Подскажите, если котловой насос будт производитель... 26.1.2014, 10:19  tiptop to nsvnsv
В случае с центробежным насосом, нетруд... 26.1.2014, 13:40 Начальник котельной Исходя из практики - нет. Потому что вода имеет св... 26.1.2014, 12:00 nsvnsv То есть общая производительность насосов до стрелк... 26.1.2014, 13:18 Начальник котельной Цитата(nsvnsv @ 26.1.2014, 13:18) То есть... 26.1.2014, 15:43 Лыткин Гидравлический разделитель применяется в схемах с ... 28.1.2014, 13:31