Можно ли с помощью ПЧ задавать двигателю 70 Гц при паспортных 50 Гц? |
|
|
|
Гость_wnT.Fedos_*
|
13.12.2011, 8:47
|
Guest Forum

|
Можно ли с помощью ПЧ задавать двигателю 70 Гц при паспортных 50 Гц? Режим работы - постоянный. И еще один момент. Можно ли включить к однмоу ПЧ Micromaster 420 5,5 к Вт два двигателя 0,55 кВт в параллель?
Чем опасны такие режимы работы? Есть опыт?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
wnT.Fedos Можно ли с помощью ПЧ задавать двигателю 70 Гц при паспортных 50 Гц? 13.12.2011, 8:47 gansales 1. В случае если ЭД на 1500 об/мин - можно без про... 13.12.2011, 10:09 Михайло Цитата(gansales @ 13.12.2011, 13:09) стан... 13.12.2011, 17:32 Akirra А зачем задавать двигателю 70 Гц? Задать можно, но... 13.12.2011, 10:28 Ost Цитата(Akirra @ 13.12.2011, 18:28) А заче... 13.12.2011, 11:47 Alexander_I Цитата(gansales @ 13.12.2011, 10:09) - до... 13.12.2011, 10:58 wnT.Fedos Да, оказалось что вентиляторы - не так просты как ... 13.12.2011, 13:50 Alexander_I Это при таких-то оборотах ?
З.Ы. Именно тепловы... 13.12.2011, 20:21 BROMBA Цитата(Alexander_I @ 13.12.2011, 20:21) Э... 14.12.2011, 2:24  BorisZV Цитата(BROMBA @ 14.12.2011, 3:24) Смотрит... 14.12.2011, 7:52   BROMBA Цитата(BorisZV @ 14.12.2011, 7:52) А тепл... 14.12.2011, 18:32    BorisZV Цитата(BROMBA @ 14.12.2011, 19:32) Голосо... 15.12.2011, 11:13 BROMBA Да-да...
Вопрос из категории "а что будет, ес... 14.12.2011, 2:02 LordN Бромба, а где поглядеть как соотносятся Гц и кВт?
... 14.12.2011, 5:09 BROMBA Цитата(LordN @ 14.12.2011, 5:09) Бромба, ... 14.12.2011, 18:11 Задержка поставки! "Так что, экспериментируйте наздоровье, тольк... 14.12.2011, 8:12 gansales Цитата(LordN @ 14.12.2011, 6:09) т.е. есл... 15.12.2011, 10:28 Pzotov Вопрос не совсем точно поставлен..
Все зависит от ... 15.12.2011, 10:40 LordN Цитата(gansales @ 15.12.2011, 14:28) Сима... 15.12.2011, 11:42 BorisZV Цитата(LordN @ 15.12.2011, 12:42) Остапа ... 15.12.2011, 11:54 tiptop Цитата(LordN @ 14.12.2011, 6:09) т.е. есл... 15.12.2011, 12:01 BorisZV Цитата(tiptop @ 15.12.2011, 13:01) Если н... 15.12.2011, 12:21 LordN т.е. АД с 1кВт на борту при 220В/50Гц будет гарант... 15.12.2011, 12:36 gansales Цитата(LordN @ 15.12.2011, 13:36) т.е. АД... 15.12.2011, 13:31 LordN Цитата(gansales @ 15.12.2011, 17:31) Если... 15.12.2011, 16:31  gansales Цитата(LordN @ 15.12.2011, 17:31) меня ин... 16.12.2011, 13:03 phisik На вентиляторе проблема будет не с частотником, а ... 15.12.2011, 13:56 Pzotov ЦитатаЕсли напряжение выше номинального дать не мо... 16.12.2011, 12:12 BROMBA Цитата(Pzotov @ 16.12.2011, 12:12) Без ра... 16.12.2011, 21:28 LordN Цитатано данный вопрос для меня звучит примерно та... 16.12.2011, 15:14 LordN вопщем ответ на свой вопрос я нашел.
мощность ~ ча... 19.12.2011, 10:03 BROMBA Цитата(LordN @ 19.12.2011, 10:03) вопщем ... 19.12.2011, 19:57 LordN Цитататолько не частоту питания, а выходную частот... 19.12.2011, 20:26 Ka3ax Цитата(gansales @ 13.12.2011, 11:09) 2. Д... 21.12.2011, 4:45 Alexander_I Да наверное любой векторный имеет скалярный режим.... 21.12.2011, 9:23 Pzotov Цитата50Гц - 1,5кВт 3,4А
60Гц - 1,75кВт 3,4А
З... 21.12.2011, 16:12 LordN ЦитатаТак что номинальная мощность при увеличении ... 21.12.2011, 16:46 Pzotov С АД вы снимаете МОМЕНТ который остается неизменны... 22.12.2011, 12:39 Alexander_I Ключевая фраза: "сохранения соотношения U/f... 22.12.2011, 15:19 AMADA может не по теме но прошу совета по настройке пар... 11.10.2013, 13:24 BROMBA Это сегодня "повелись" на "просьбы ... 11.10.2013, 16:41 Ka3ax и все таки еще раз о "разгоне".
это прек... 16.10.2013, 7:36 Nocav Работал старшим Киповцем на заводе Церсанит (МО, г... 16.10.2013, 8:28
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|