> Организации ПВ вентиляции, ЧП класса Д
temka
сообщение 15.12.2011, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Добрый день. Подсобите, пожалуйста, с принятием решения. Есть в производственном здании (пищевые добавки для скота) чистые помещения класса Д.
Загвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе Д не нормируются показатели по содержанию частиц. А в выложенном в одной из тем господином SS23 документе указано, что для класса Д следует предусматривать тройную очистку воздуха (G2, F5, H10). Так вот я не могу понять - фильтр Н10 следует ставить в приточку (+ воздуховоды из нержавейки) или все же как оконечное оборудование в помещении (ну или в коридоре перед помещением, раз уж общего мнения по этому вопросу нет).
Второй вопрос в том, что я так и не смог найти удовлетвряющую меня таблицу воздухообменов, кроме той что любезно предоставил нам SS23. Правильно ли я понимаю, что для всех чистых помещений кратность обусловлена только нормируемым содержанием частиц (либо бактерий)?
В приложении - таблица от SS23

Сообщение отредактировал temka - 15.12.2011, 14:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 4,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- temka   Организации ПВ вентиляции   15.12.2011, 14:50
- - Вован (Киев)   Привет . Мы в чистых помещениях по медицине и фарм...   15.12.2011, 21:52
- - temka   Ну привет, дружище. В медицине, насколько я понял,...   16.12.2011, 8:56
- - Master   ЦитатаЗагвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе...   16.12.2011, 12:39
- - temka   я, может, немного путаюсь в применяемых для ЧП тер...   16.12.2011, 13:13
- - Master   Цитатаэто расчет по выделяемым вредностям Точно. ...   16.12.2011, 14:06
- - temka   погодите. раньше вы написали, что Н10 - в приточку...   16.12.2011, 14:24
- - Master   Ну пятница Конечно в распределители   16.12.2011, 14:37
- - temka   спасибо. дельные советы! буду читать Федотова....   16.12.2011, 14:57
- - temka   Может, еще подскажите, вытяжные устройства, распол...   19.12.2011, 16:17
- - Master   Фильтры ставятся в основном при выделении пыли от ...   20.12.2011, 12:08
- - temka   добрый день. снова вопрос возник. сделал разводку ...   3.1.2012, 13:00
- - Master   Это нормально. Потолок в чистом помещении обычно з...   8.1.2012, 23:18
- - temka   спасибо большое. вы очень мне помогли!   9.1.2012, 17:26
- - temka   Еще вопрос появился, в книге что-то не смог найти ...   29.2.2012, 19:50
- - jota   Как правило в ЧП используется рециркуляция через с...   29.2.2012, 20:03
- - temka   может, подскажете и производителя? имеющиеся в нал...   29.2.2012, 21:59
- - jota   В России Weiss klimatechnik http://wkt.ru/   1.3.2012, 0:15
- - temka   Кстати, забыл сразу спросить - неужто Федотов тоже...   1.3.2012, 8:36
- - temka   В общем, нашел я регуляторы CAV у Трокса, например...   1.3.2012, 10:02
- - ckuld   Температуры CAVы не регулируют. Они обеспечивают п...   21.8.2012, 11:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных