> Управление горелкой руфтопа, как сделать?
koja
сообщение 15.12.2011, 16:09
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Поставлена следующая задача.
Есть руфтоп с со своим пультом( термостатом). Летом руфтоп работает от команд пульта со встроенным датчиком температуры. Зимой необходимо управлять работой руфтопа от канального датчика температуры установленного в канале приточного воздуховода руфтопа( требуется только приточная вентиляция). Как реализовать данную задачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- koja   Управление горелкой руфтопа   15.12.2011, 16:09
- - Serviceman   А чем вас не устраивает работа от родного пульта з...   15.12.2011, 18:40
|- - koja   Цитата(Serviceman @ 15.12.2011, 18:40) А ...   15.12.2011, 23:46
- - ViS   ключевым в сообщении Serviceman-а был вопрос ...   19.12.2011, 2:37
- - Usach   Цитата(koja @ 15.12.2011, 19:09) Поставле...   19.12.2011, 6:09
- - Losev   Информации нет никакой для начала хоть какого-то п...   19.12.2011, 7:25
|- - koja   Цитата(Losev @ 19.12.2011, 7:25) Плавно п...   19.12.2011, 18:43
- - Usach   Цитата(koja @ 16.12.2011, 2:46) В помещен...   19.12.2011, 8:44
|- - koja   Цитата(Usach @ 19.12.2011, 8:44) А если ...   19.12.2011, 18:32
- - Losev   York, это вам дорога в JOHNSON CONTROLS. За более ...   19.12.2011, 21:26
- - Serviceman   ЦитатаТ.к. датчик температуры в пульте то если пом...   20.12.2011, 7:25
- - Losev   Опечатка в посте.. Нужно читать "в разделе Ин...   20.12.2011, 15:41
- - Serviceman   Уважаемый Losev У конторы, где я сейчас работаю, п...   20.12.2011, 16:53
- - Losev   Спасибо за ответ!! Ок, давайте спишемся в ...   20.12.2011, 22:17
- - Serviceman   Вспомнилось. Как-то мимолетно побывал на кровле ТР...   24.12.2011, 19:34
- - Losev   Уважаемый Serviceman, спасибо за фото. Объектов с ...   25.12.2011, 8:55
- - Serviceman   Конденсат внутри теплообменника? Нет, не видел ...   25.12.2011, 18:57
- - Losev   Уважемый Serviceman... Что-то мы по кругу ходим.. ...   25.12.2011, 22:16
- - Serviceman   Я читал инструкцию на руфтопы, там ограничения нао...   26.12.2011, 19:39
- - Losev   Уважаемый Serviceman Теплообменник испарителя и ко...   10.1.2012, 6:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных