Необходимо заменить 50-кубовый бак-аккумулятор для горячей воды (ГВС). Подсовывают из неликвида бак производства 1988 г. Планируется установка на бетонные блоки. Смущает три обстоятельства:
-толщина стенки -4 мм
- бак сварной из 6 сегментов, внутри продольные и поперечные уголки..
-возраст, наверняка атмосферная коррозия делает свое подлое дело.
Такую емкость уже ставили на блоки лет десять назад при заполнении водой она начинала складываться.
Каким пунктом документа можно отбиться от энтого волюнтаризма руководства (система РЖД-ведомственная) или при каких условиях все же допускается использование этой "бочки" в качестве бака-аккумулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   бак- аккумулятор ГВС   20.12.2011, 9:47
- - Alex_   Интересно, а для чего накапливать такие, в-общем, ...   21.12.2011, 0:16
- - jota   Если это аккумулятор воды питьевого качества, то б...   21.12.2011, 1:10
- - испытатель   Цитата(jota @ 20.12.2011, 22:10) Если это...   21.12.2011, 1:45
|- - Ernestas   Цитата(испытатель @ 21.12.2011, 2:45) А в...   21.12.2011, 6:18
|- - jota   Цитата(испытатель @ 21.12.2011, 0:45) Хот...   21.12.2011, 13:17
|- - Галиев   Цитата(jota @ 21.12.2011, 13:17) Вода пит...   21.12.2011, 14:25
- - timofeyprof   Цитата(jota @ 21.12.2011, 2:10) Если это ...   21.12.2011, 15:45
- - lentyai   Разве можно спорить с волюнтаризмом руководства? И...   21.12.2011, 20:47
- - Евгений Буш   Я хотел сделать в своенм посте акцент на механиче...   21.12.2011, 22:12
|- - Alex_   Цитата(Евгений Буш @ 21.12.2011, 23:12) Е...   24.12.2011, 23:11
- - lentyai   я например недавно печатал паспорт аккумуляторного...   21.12.2011, 22:47
- - испытатель   Цитата(jota @ 21.12.2011, 11:17) Вода пит...   21.12.2011, 23:50
|- - jota   Цитата(испытатель @ 21.12.2011, 22:50) .....   22.12.2011, 0:05
- - испытатель   Цитата(lentyai @ 21.12.2011, 20:47) бак н...   22.12.2011, 6:39
- - Евгений Буш   В советское время их ставили в том числе и из сооб...   24.12.2011, 23:48
- - Alex_   Помыться в душе после работы - 25 литров горячей в...   27.12.2011, 1:42
- - xandr-25   А каковы нормы расхода ГВС на одного человека, в т...   28.12.2011, 2:31
- - спец   Перед новым годом поставят бак из металлолома, а п...   28.12.2011, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных