Добрый день.
Столкнулись с проблемой. Есть жилой дом с небольшими комнатами - теплопотери не велики. Считаем однотрубку. Гидравлический расчет в проге Danfoss (она же KAN, Oventrop и тд) показывает необходимость установки шайб Д8-10мм на ЗУ каждого прибора. Есть у Данфосса спец.заводские дроссели на ЗУ - не подходят, великоват Кв у них.
Вот вопросик - реально ли в условиях стройки ЭСТЕТИЧНО врезать шайбы в ЗУ приборов, которые стоят в квартирах. То есть, фланцевое исполнение отпадает сразу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- temka   Установка шайб в ЗУ приборов однотрубки   20.12.2011, 15:15
- - f v   Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) ...необ...   20.12.2011, 19:58
- - jota   В муфтовое соединение монетку с просверленным отве...   20.12.2011, 20:24
- - temka   ставить шаровые краны в ЗУ...это как-то черевато р...   21.12.2011, 8:28
|- - tiptop   Цитата(temka @ 21.12.2011, 9:28) наченешь...   21.12.2011, 9:20
|- - jota   Цитата(temka @ 21.12.2011, 7:28) насчет ...   21.12.2011, 13:03
- - Егор   Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) Гидравл...   21.12.2011, 9:59
- - samos   В "Рекомендациях по применению...", выпу...   21.12.2011, 10:13
- - temka   это ж почему же вдруг запорно-регулирующая арматур...   21.12.2011, 10:23
- - samos   Цитата(temka @ 21.12.2011, 11:23) это ж п...   21.12.2011, 10:39
- - temka   ваша логика ясна. остаюсь при своем мнении, потому...   21.12.2011, 11:05
- - samos   Цитата(temka @ 21.12.2011, 12:05) ваша ло...   21.12.2011, 11:45
- - Егор   я гидравлику считаю в Потоке и проверяю в СО так в...   21.12.2011, 12:40
|- - nedrok   Цитата(Егор @ 21.12.2011, 15:40) сейчас с...   26.12.2011, 8:18
|- - Егор   Цитата(nedrok @ 26.12.2011, 9:18) В том т...   26.12.2011, 10:27
- - Gemini   Получить расчет однотрубки без ошибок можно тольк...   26.12.2011, 9:48
- - samos   Цитата(Gemini @ 26.12.2011, 10:48) Получи...   26.12.2011, 11:58
- - temka   А какое, по вашему мнению, глобальное решение?   26.12.2011, 13:11
- - samos   Цитата(temka @ 26.12.2011, 14:11) А какое...   26.12.2011, 13:19
- - Gemini   Цитата(samos @ 26.12.2011, 14:19) Использ...   1.1.2012, 18:57
- - инж323   Вот только кмс сварного тройника сильно зависит от...   1.1.2012, 22:30
- - borm   А был ли у кого-нибудь опыт расчета однотрубки и п...   29.5.2012, 17:26
|- - Lyko   Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) А был ли ...   29.5.2012, 20:36
|- - Kult_Ra   Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) А был ли ...   5.6.2012, 22:12
- - инж323   А что будете называть в качестве объективных причи...   29.5.2012, 19:41
- - borm   Так 2-х трубка была выбрана проектировщиками, но з...   29.5.2012, 20:19
- - kamerad   10 кПа или 0,1 бар - это требование для термостато...   29.5.2012, 20:34
- - borm   2kamerad в паспорте на RA-g указан диапазон 0,1-0,...   29.5.2012, 21:11
|- - Lyko   Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) 2Lyko КРП...   29.5.2012, 21:43
|- - kamerad   Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) 2kamerad ...   6.6.2012, 5:38
- - Kult_Ra   Нашёл точное название серии: Рекомендации по про...   5.6.2012, 23:22
- - kamerad   Не могу найти в паспортных данных для RA-G требова...   6.6.2012, 6:25
- - kamerad   И еще. Если на клапане RA-G потери по минимуму - 0...   6.6.2012, 6:59
|- - Kult_Ra   Цитата(kamerad @ 6.6.2012, 7:59) И еще. Е...   6.6.2012, 19:54
|- - kamerad   Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2012, 20:54) Не верн...   6.6.2012, 22:25
- - Егор   0,1-0,3 - это для RA-N для RA-G только верхний пре...   6.6.2012, 7:57
- - Kult_Ra   ЦитатаА это не правильно.Да. Не в авторитете (внеш...   7.6.2012, 9:18
- - borm   Как я понял на семинаре данфосса, эти 10 000Па нуж...   10.6.2012, 18:08
- - Kult_Ra   Это (гидравлическая устойчивость и бесшумность) пр...   11.6.2012, 20:28
- - borm   Может это не обман был, а просто недапонятость или...   11.6.2012, 21:01
- - Kult_Ra   кто ищет, тот найдёт .. Цитата(borm)интересует в ...   11.6.2012, 21:35
- - kamerad   RE: Установка шайб в ЗУ приборов однотрубки   12.6.2012, 6:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных