Добрый день. Столкнулись с проблемой. Есть жилой дом с небольшими комнатами - теплопотери не велики. Считаем однотрубку. Гидравлический расчет в проге Danfoss (она же KAN, Oventrop и тд) показывает необходимость установки шайб Д8-10мм на ЗУ каждого прибора. Есть у Данфосса спец.заводские дроссели на ЗУ - не подходят, великоват Кв у них. Вот вопросик - реально ли в условиях стройки ЭСТЕТИЧНО врезать шайбы в ЗУ приборов, которые стоят в квартирах. То есть, фланцевое исполнение отпадает сразу....
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
temka Установка шайб в ЗУ приборов однотрубки 20.12.2011, 15:15 f v Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) ...необ... 20.12.2011, 19:58 jota В муфтовое соединение монетку с просверленным отве... 20.12.2011, 20:24 temka ставить шаровые краны в ЗУ...это как-то черевато р... 21.12.2011, 8:28 tiptop Цитата(temka @ 21.12.2011, 9:28) наченешь... 21.12.2011, 9:20 jota Цитата(temka @ 21.12.2011, 7:28) насчет ... 21.12.2011, 13:03 Егор Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) Гидравл... 21.12.2011, 9:59 samos В "Рекомендациях по применению...", выпу... 21.12.2011, 10:13 temka это ж почему же вдруг запорно-регулирующая арматур... 21.12.2011, 10:23 samos Цитата(temka @ 21.12.2011, 11:23) это ж п... 21.12.2011, 10:39 temka ваша логика ясна. остаюсь при своем мнении, потому... 21.12.2011, 11:05 samos Цитата(temka @ 21.12.2011, 12:05) ваша ло... 21.12.2011, 11:45 Егор я гидравлику считаю в Потоке и проверяю в СО
так в... 21.12.2011, 12:40 nedrok Цитата(Егор @ 21.12.2011, 15:40) сейчас с... 26.12.2011, 8:18  Егор Цитата(nedrok @ 26.12.2011, 9:18) В том т... 26.12.2011, 10:27 Gemini Получить расчет однотрубки без ошибок можно тольк... 26.12.2011, 9:48 samos Цитата(Gemini @ 26.12.2011, 10:48) Получи... 26.12.2011, 11:58 temka А какое, по вашему мнению, глобальное решение? 26.12.2011, 13:11 samos Цитата(temka @ 26.12.2011, 14:11) А какое... 26.12.2011, 13:19 Gemini Цитата(samos @ 26.12.2011, 14:19) Использ... 1.1.2012, 18:57 инж323 Вот только кмс сварного тройника сильно зависит от... 1.1.2012, 22:30 borm А был ли у кого-нибудь опыт расчета однотрубки и п... 29.5.2012, 17:26 Lyko Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) А был ли ... 29.5.2012, 20:36 Kult_Ra Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) А был ли ... 5.6.2012, 22:12 инж323 А что будете называть в качестве объективных причи... 29.5.2012, 19:41 borm Так 2-х трубка была выбрана проектировщиками, но з... 29.5.2012, 20:19 kamerad 10 кПа или 0,1 бар - это требование для термостато... 29.5.2012, 20:34 borm 2kamerad в паспорте на RA-g указан диапазон 0,1-0,... 29.5.2012, 21:11 Lyko Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) 2Lyko КРП... 29.5.2012, 21:43 kamerad Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) 2kamerad ... 6.6.2012, 5:38 Kult_Ra Нашёл точное название серии:
Рекомендации по про... 5.6.2012, 23:22 kamerad Не могу найти в паспортных данных для RA-G требова... 6.6.2012, 6:25 kamerad И еще. Если на клапане RA-G потери по минимуму - 0... 6.6.2012, 6:59 Kult_Ra Цитата(kamerad @ 6.6.2012, 7:59) И еще. Е... 6.6.2012, 19:54  kamerad Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2012, 20:54) Не верн... 6.6.2012, 22:25 Егор 0,1-0,3 - это для RA-N
для RA-G только верхний пре... 6.6.2012, 7:57 Kult_Ra ЦитатаА это не правильно.Да. Не в авторитете (внеш... 7.6.2012, 9:18 borm Как я понял на семинаре данфосса, эти 10 000Па нуж... 10.6.2012, 18:08 Kult_Ra Это (гидравлическая устойчивость и бесшумность) пр... 11.6.2012, 20:28 borm Может это не обман был, а просто недапонятость или... 11.6.2012, 21:01 Kult_Ra кто ищет, тот найдёт ..
Цитата(borm)интересует в ... 11.6.2012, 21:35 kamerad RE: Установка шайб в ЗУ приборов однотрубки 12.6.2012, 6:22