Дросселирование по давлению. |
|
|
|
19.8.2006, 1:32
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Господа! подскажите, где что почитать по этому поводу, хочется вникнуть в вопрос:
Проектируем вентиляцию офисного центра. 5 этажей. 5 этаж - дискотека, +-7000м3/ч 4 этаж - офисы (работают днем) +-1000м3,ч 3 этаж - магазины (24 часа) -+-1000м3/час 2 этаж - 5!!! конференц залов, суммарно +-5000м3/час
На крыше ставится приточно-вятяжная установка с ротоным теплообменником. Сверху вниз идет магистральный воздуховод в шахте, и на каждом этаже - заслонки, открываемые при необходимости. Офисные - по таймеру, остальные - мануально.
Интересут система регулирования скоростей П1 и В1 от количества открытых (закрытых) заслонок. Я понимаю, что управляются двигатели частотными регуляторами скорости по давлению. При пусконаладке открываются все заслонки, настраивается система, датчик давления "запоминает" показания давления в ситмеме воздуховодов. Затем, при работе системы происходит следующее: при закрытии той или иной заслонки давлния повышается, и автоматика плавно снижает скорость движков.
Вопросы возникают такие: 1. чувствительность системы. Будет ли она реагировать на отсечеие, допустим, ветки на 1000м3, при общей мощности системы 14000м3,час. 2. Какова мимиально допустимая скорость двигателей?
Подскажитье, кто нибудь проектировал что то подобное? Кто из производителей вентустановок делает подобнубю систему автоматики наиболее адекватной к испольвованию.
Буду рад любой информации.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Александр Васильев Дросселирование по давлению. 19.8.2006, 1:32 Взводатор Цитата(Александр Васильев @ Aug 19 2006, 02:3... 19.8.2006, 9:12 Александр Васильев Большое вам спасибо! 19.8.2006, 12:37 e.o.l. не могу сослаться сейчас на норматив, но здравый с... 20.8.2006, 20:04 Александр Васильев про норматив понятно, но заказчик хочет одной сист... 20.8.2006, 21:20 e.o.l. а по технологии будет примерно то же, что и в ваше... 20.8.2006, 22:09 alem Большую систему с переменным расходом запросто не ... 21.8.2006, 4:16 LordN поищите описание систем VAV
в принципе, alem про н... 21.8.2006, 9:23 seeker Господа!
Т.к. в техническом задании отсутствуе... 21.8.2006, 10:09 olg2004 Наладить это будет невозможно:
Уменьшая скорость ... 21.8.2006, 10:14 seeker Уважаемый OLG2004!
Применение CAV/VAV клапанов... 21.8.2006, 10:38 olg2004 Самое смешное что сопротивление клапаны изменят - ... 21.8.2006, 10:43 LordN ЦитатаНаладить это будет невозможно:
Уменьшая ско... 21.8.2006, 10:55 olg2004 Жалко что об этом вентилятор не знает: V1/V2=n1/n2... 21.8.2006, 11:21 e.o.l. соглашусь с olg2004, что наладить такую систему бу... 21.8.2006, 11:36 olg2004 Цитатасоглашусь с olg2004, что наладить такую сист... 21.8.2006, 11:51 alem Это самая простая из систем с переменным расходом,... 22.8.2006, 3:42 LordN ЦитатаЗря тему перенесли из вентиляции - вопрос чи... 22.8.2006, 5:56 e.o.l. Цитата(alem @ Aug 22 2006, 04:42 )то есть, ка... 22.8.2006, 7:38 olg2004 Не согласен - т.к. имеем в итоге не материальные т... 22.8.2006, 10:36 alem Технология систем с переменным расходом отработана... 22.8.2006, 11:31 olg2004 ЦитатаПопробую ещё раз объяснить: в системе должен... 22.8.2006, 12:38 e.o.l. а тут речь не о напоре вентилятора, а о том, чтобы... 22.8.2006, 13:16 olg2004 Цитатачтобы в коллекторе было постоянное давление
... 22.8.2006, 14:45 zavhoz777 Цитата(alem @ Aug 22 2006, 12:31 )Попробую ещ... 22.8.2006, 16:07 olg2004 Ладно не парьтесь посмотрите здесь:
http://www.be... 22.8.2006, 17:56 ibogush Они имели в виду классическую схему VAV, которая п... 22.8.2006, 19:14 Слободчиков Валентин закон кирхгоффа для узла.
если в точке А поддержив... 22.8.2006, 20:20 olg2004 ЦитатаОни имели в виду классическую схему VAV, кот... 22.8.2006, 22:01 ibogush Fire/Smoke damper on supply - code requirement.
... 22.8.2006, 22:25 olg2004 Понятно.
Че такое - locate 2/3 downstream 22.8.2006, 22:37 ibogush Две третьи длинны наиболее протяженной ветки колле... 22.8.2006, 22:48 olg2004 Да у мерикосов все через ж...пу, правильно что жив... 22.8.2006, 23:00 ibogush В этой функционалке оборотами вентиляторов управля... 22.8.2006, 23:16 olg2004 ЦитатаВ этой функционалке оборотами вентиляторов у... 22.8.2006, 23:21 ibogush Давай, папаша, каждый своим делом заниматься будет... 22.8.2006, 23:28 olg2004 ЦитатаДавай, папаша, каждый своим делом заниматься... 22.8.2006, 23:38 ibogush Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 )Это пол ... 22.8.2006, 23:56 olg2004 ЦитатаНичего не понял. Нормальная система без кули... 23.8.2006, 0:03 ibogush Не понял втройне. Общеобменку вы ставите? Откуда з... 23.8.2006, 0:19 Валенок Любую СХЕМУ можно применить для любой задач... 23.8.2006, 0:59 alem Я вижу, что вы, olg2004, в целом человек ищущий, и... 23.8.2006, 3:49 ibogush Цитата(Слободчиков Валентин @ Aug 23 2006, 01... 23.8.2006, 5:59 alem Если нормальный коллектор сделать нельзя, то необх... 23.8.2006, 10:34 ibogush Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 )Наставив... 23.8.2006, 20:05 Sockov_d Может все таки расход измерять и клапанами шевели... 16.9.2006, 17:42 ss.23 ЦитатаSockov_d Дата Sep 16 2006, 18:42
... 16.9.2006, 17:47 Valentin_K Хочу вернуться к первому вопросу этой темы.
На дис... 20.9.2006, 11:00 Гость_гость Для Valentn_K
Вы рассуждаете правильно. Необходимо... 20.9.2006, 15:48 Valentin_K Чесно говоря в первый раз слышу про седло и помпаж... 20.9.2006, 18:49 alem Однажды мне повезло наблюдать помпаж - как потом в... 21.9.2006, 15:18 zr84 Про помпаж:
Физическое явление возникающее при нер... 21.9.2006, 18:28 Гость_Гость Для Valentin_K
Cовершенно верно, сопротивление каж... 22.9.2006, 8:29 Valentin_K Если эту ситуацию немного упростить то получится 2... 22.9.2006, 9:52 Гость_Гость Для Valentina K
Для вентилятора дроссель действите... 22.9.2006, 11:58 Valentin_K ЦитатаДля вентилятора дроссель действительно являе... 22.9.2006, 12:17 Гость_Гость Для Valentin_K
Давайте рассмотрим простой пример. ... 25.9.2006, 8:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU