Александр Василь...
сообщение 19.8.2006, 1:32
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа! подскажите, где что почитать по этому поводу, хочется вникнуть в вопрос:

Проектируем вентиляцию офисного центра. 5 этажей.
5 этаж - дискотека, +-7000м3/ч
4 этаж - офисы (работают днем) +-1000м3,ч
3 этаж - магазины (24 часа) -+-1000м3/час
2 этаж - 5!!! конференц залов, суммарно +-5000м3/час

На крыше ставится приточно-вятяжная установка с ротоным теплообменником. Сверху вниз идет магистральный воздуховод в шахте, и на каждом этаже - заслонки, открываемые при необходимости. Офисные - по таймеру, остальные - мануально.

Интересут система регулирования скоростей П1 и В1 от количества открытых (закрытых) заслонок. Я понимаю, что управляются двигатели частотными регуляторами скорости по давлению. При пусконаладке открываются все заслонки, настраивается система, датчик давления "запоминает" показания давления в ситмеме воздуховодов. Затем, при работе системы происходит следующее: при закрытии той или иной заслонки давлния повышается, и автоматика плавно снижает скорость движков.

Вопросы возникают такие:
1. чувствительность системы. Будет ли она реагировать на отсечеие, допустим, ветки на 1000м3, при общей мощности системы 14000м3,час.
2. Какова мимиально допустимая скорость двигателей?

Подскажитье, кто нибудь проектировал что то подобное?
Кто из производителей вентустановок делает подобнубю систему автоматики наиболее адекватной к испольвованию.

Буду рад любой информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Дросселирование по давлению.   19.8.2006, 1:32
- - Взводатор   Цитата(Александр Васильев @ Aug 19 2006, 02:3...   19.8.2006, 9:12
- - Александр Васильев   Большое вам спасибо!   19.8.2006, 12:37
- - e.o.l.   не могу сослаться сейчас на норматив, но здравый с...   20.8.2006, 20:04
- - Александр Васильев   про норматив понятно, но заказчик хочет одной сист...   20.8.2006, 21:20
- - e.o.l.   а по технологии будет примерно то же, что и в ваше...   20.8.2006, 22:09
- - alem   Большую систему с переменным расходом запросто не ...   21.8.2006, 4:16
- - LordN   поищите описание систем VAV в принципе, alem про н...   21.8.2006, 9:23
- - seeker   Господа! Т.к. в техническом задании отсутствуе...   21.8.2006, 10:09
- - olg2004   Наладить это будет невозможно: Уменьшая скорость ...   21.8.2006, 10:14
- - seeker   Уважаемый OLG2004! Применение CAV/VAV клапанов...   21.8.2006, 10:38
- - olg2004   Самое смешное что сопротивление клапаны изменят - ...   21.8.2006, 10:43
- - LordN   ЦитатаНаладить это будет невозможно: Уменьшая ско...   21.8.2006, 10:55
- - olg2004   Жалко что об этом вентилятор не знает: V1/V2=n1/n2...   21.8.2006, 11:21
- - e.o.l.   соглашусь с olg2004, что наладить такую систему бу...   21.8.2006, 11:36
- - olg2004   Цитатасоглашусь с olg2004, что наладить такую сист...   21.8.2006, 11:51
- - alem   Это самая простая из систем с переменным расходом,...   22.8.2006, 3:42
- - LordN   ЦитатаЗря тему перенесли из вентиляции - вопрос чи...   22.8.2006, 5:56
- - e.o.l.   Цитата(alem @ Aug 22 2006, 04:42 )то есть, ка...   22.8.2006, 7:38
- - olg2004   Не согласен - т.к. имеем в итоге не материальные т...   22.8.2006, 10:36
- - alem   Технология систем с переменным расходом отработана...   22.8.2006, 11:31
- - olg2004   ЦитатаПопробую ещё раз объяснить: в системе должен...   22.8.2006, 12:38
- - e.o.l.   а тут речь не о напоре вентилятора, а о том, чтобы...   22.8.2006, 13:16
- - olg2004   Цитатачтобы в коллекторе было постоянное давление ...   22.8.2006, 14:45
- - zavhoz777   Цитата(alem @ Aug 22 2006, 12:31 )Попробую ещ...   22.8.2006, 16:07
- - olg2004   Ладно не парьтесь посмотрите здесь: http://www.be...   22.8.2006, 17:56
- - ibogush   Они имели в виду классическую схему VAV, которая п...   22.8.2006, 19:14
- - Слободчиков Валентин   закон кирхгоффа для узла. если в точке А поддержив...   22.8.2006, 20:20
- - olg2004   ЦитатаОни имели в виду классическую схему VAV, кот...   22.8.2006, 22:01
- - ibogush   Fire/Smoke damper on supply - code requirement. ...   22.8.2006, 22:25
- - olg2004   Понятно. Че такое - locate 2/3 downstream   22.8.2006, 22:37
- - ibogush   Две третьи длинны наиболее протяженной ветки колле...   22.8.2006, 22:48
- - olg2004   Да у мерикосов все через ж...пу, правильно что жив...   22.8.2006, 23:00
- - ibogush   В этой функционалке оборотами вентиляторов управля...   22.8.2006, 23:16
- - olg2004   ЦитатаВ этой функционалке оборотами вентиляторов у...   22.8.2006, 23:21
- - ibogush   Давай, папаша, каждый своим делом заниматься будет...   22.8.2006, 23:28
- - olg2004   ЦитатаДавай, папаша, каждый своим делом заниматься...   22.8.2006, 23:38
- - ibogush   Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 )Это пол ...   22.8.2006, 23:56
- - olg2004   ЦитатаНичего не понял. Нормальная система без кули...   23.8.2006, 0:03
- - ibogush   Не понял втройне. Общеобменку вы ставите? Откуда з...   23.8.2006, 0:19
- - Валенок   Любую СХЕМУ можно применить для любой задач...   23.8.2006, 0:59
- - alem   Я вижу, что вы, olg2004, в целом человек ищущий, и...   23.8.2006, 3:49
- - ibogush   Цитата(Слободчиков Валентин @ Aug 23 2006, 01...   23.8.2006, 5:59
- - alem   Если нормальный коллектор сделать нельзя, то необх...   23.8.2006, 10:34
- - ibogush   Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 )Наставив...   23.8.2006, 20:05
- - Sockov_d   Может все таки расход измерять и клапанами шевели...   16.9.2006, 17:42
- - ss.23   ЦитатаSockov_d Дата Sep 16 2006, 18:42  ...   16.9.2006, 17:47
- - Valentin_K   Хочу вернуться к первому вопросу этой темы. На дис...   20.9.2006, 11:00
- - Гость_гость   Для Valentn_K Вы рассуждаете правильно. Необходимо...   20.9.2006, 15:48
- - Valentin_K   Чесно говоря в первый раз слышу про седло и помпаж...   20.9.2006, 18:49
- - alem   Однажды мне повезло наблюдать помпаж - как потом в...   21.9.2006, 15:18
- - zr84   Про помпаж: Физическое явление возникающее при нер...   21.9.2006, 18:28
- - Гость_Гость   Для Valentin_K Cовершенно верно, сопротивление каж...   22.9.2006, 8:29
- - Valentin_K   Если эту ситуацию немного упростить то получится 2...   22.9.2006, 9:52
- - Гость_Гость   Для Valentina K Для вентилятора дроссель действите...   22.9.2006, 11:58
- - Valentin_K   ЦитатаДля вентилятора дроссель действительно являе...   22.9.2006, 12:17
- - Гость_Гость   Для Valentin_K Давайте рассмотрим простой пример. ...   25.9.2006, 8:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных