Господа подскажите способ крепления вертикального стального трубопровода.
система чиллер-фанкойл.
высота вертикального стояка 65м, диаметр 219мм.
получается масса одной трубы, заполненной водой более 5 тонн.
температурный график 7-12 град.
опираться труба может на 21 перекрытие. всего две трубы вместе в одной шахте идет.
я думаю, если монтаж будет осуществлятся при -20 град.С зимой, летом система может стоять без воды. тогда дельта Т=40град.С. или если заполнили систему водой, 30град.С. В этом случае труба расширится и будет опираться в самой нижней точке. то есть 10 тонн на перекрытие, а это примерно 1-2м2.
если наоборот, варят трубу летом, без дела система стоит зимой в неотапливаемом здании.
труба сожмется и повиснет на самом верхнем этаже.

может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

крепление вертикального участка предполагаю по серии 5.900-7 в.4 опора А14Б 593.006 (стр.103)

думал предусмотреть какие то пружины между этой опорой и перекрытием или просто резиновые прокладки между опорой и бетоном. может компенсаторы? но 42 шт не хотелось бы ставить.
есть еще серия на пружинные опоры, но там только подвески и для горизонтальных участков.
может кто видел какие то готовые решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  s5.900_7.v4_Опоры_стальных_внутр.pdf ( 10,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 409
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ime   крепление воздуховодов   3.4.2010, 18:22
- - инж323   ПДФ не глянул. Но аналогичное с главными стояками ...   3.4.2010, 20:01
- - henry   Подскажите пожалуйста!Из каких соображений выб...   22.12.2011, 7:56
|- - ЮлияСм   Подскажите пожалуйста возможные варианты крепления...   1.9.2012, 16:58
- - temka   вот так можно   22.12.2011, 8:35
- - henry   Спасибо!А еще какие варианты могут быть?   22.12.2011, 12:05
- - temka   когда перед нами стояла задача, аналогичная вашей,...   22.12.2011, 12:15
- - henry   А как выбирается материал воздуховодов?У нас хим.п...   23.12.2011, 7:24
- - ssn   всегда веселило обозначение матералов... сталь кру...   23.12.2011, 7:59
- - temka   "скорее всего ", да но поскольку делали...   23.12.2011, 9:23
- - AleksejCher   Есть еще вариант с хомутами с боковым креплением п...   23.12.2011, 9:46
- - Geeft   Юлия, наберите в гугле "серия 5.904-1"   2.9.2012, 18:36
- - Geeft   Между колоннами можно подвеску сделать на стальных...   2.9.2012, 18:49
- - frosh   Чаще всего ставим на шпильку. Круглый воздуховод: ...   21.9.2012, 21:45
- - osy3   Может кто-то выложить узел крепления к железобетон...   23.8.2013, 13:12
- - azar   Выкладывали уже здесь. Поищите. ТИПОВАЯ СЕЕРИЯ.   23.8.2013, 18:48
- - osy3   Я же пишу, что в типовой серии крепление к жб.коло...   23.8.2013, 18:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных