1joy
сообщение 23.12.2011, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Доброе время суток господа форумчане!
Прошу совета:
Есть приточно-вытяжная установка, приток 18500м3/ч, вытяжка 16500 м3/ч. Двигатели сименс, регулируются частотниками. При включении в ручном режиме рециркуляции на 100% двигатель вытяжного вентилятора выбивает по перегрузке, корпус горячий. Производитель утверждает, что так нельзя делать ибо можно спалить двигатель. Хотя с другой стороны рядом стоит точно такая же ПВУ абсолютно похожая на проблемную и при таком же включении оба двигателя крутят в путь и нет даже намека на перегрев.
Помогите найти истину...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1joy   Рециркуляция на ПВ установках   23.12.2011, 16:36
- - 1joy   Господа, никто не сталкивался с такой проблемой? И...   26.12.2011, 7:33
- - ssn   рециркуляция управляется заслонками. предполагаю, ...   26.12.2011, 8:06
- - 1joy   Заслонку на рециркуляцию оставляем на 100% открыто...   26.12.2011, 9:53
- - 1joy   Никто не сталкивался с подобными вещами? Рекоменду...   27.12.2011, 7:38
- - AleksejCher   В паспортах на вентиляторы - улитки написано не вк...   27.12.2011, 8:39
|- - 1joy   Цитата(AleksejCher @ 27.12.2011, 9:39) В ...   27.12.2011, 10:05
|- - AleksejCher   Цитата(1joy @ 27.12.2011, 10:05) Ну сеть ...   27.12.2011, 10:31
|- - 1joy   Цитата(AleksejCher @ 27.12.2011, 11:31) П...   27.12.2011, 10:43
|- - AleksejCher   Цитата(1joy @ 27.12.2011, 10:43) В этом т...   27.12.2011, 11:07
- - Гампопа   Закройте заслонку рециркуляции , установите проект...   27.12.2011, 12:19
- - Jester   Проверьте каждый вентилятор по очереди при полной ...   31.12.2011, 10:42
- - geniuss   Уважаемые проектировщики) Меня интересует такой в...   3.3.2014, 15:58
- - qwerqus   При работе без сети (сопротивления движению воздух...   11.3.2014, 8:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных