> Вытяжная вентиляция вместо сухой градирни.
Владимир К.
сообщение 27.12.2011, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Доброго времени суток.

Прошу дать комментарии по поводу схемы обвязки чиллера с водяным охлаждением конденсатора.
Охлаждение конденсатора производится через калориферы установленные в вытяжной системе.
Возможность применить сухую градирню нет возможности, нет места для ее размещение.
Зато есть место в венткамере для размещения чиллера с гидромодулем.
Насколько данная схема работоспособна?
Надеюсь на самую жесткую критику.

С уважением, Владимир.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 112,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владимир К.   Вытяжная вентиляция вместо сухой градирни.   27.12.2011, 14:50
- - narkom   Холодопроизводительность чиллера не соответствует ...   27.12.2011, 17:48
- - Владимир К.   Дело в том что приточки и вытяжки существующие. Бы...   27.12.2011, 18:33
- - Ludvig   Нет, недобор по воздуху охлаждения составит от 30%...   27.12.2011, 18:52
- - Нестор   При расходе 24000 м3/час разность температур вход-...   29.12.2011, 15:24
- - laskin_av   Владимир, а как у вас получились 70 кВт для охлажд...   12.1.2012, 9:32
- - Нестор   Ну никак не меньше 65 кВт .   12.1.2012, 13:30
- - Владимир К.   Цитата(laskin_av @ 12.1.2012, 10:32) Влад...   12.1.2012, 14:01
- - Владимир К.   Цитата(Нестор @ 29.12.2011, 16:24) При ра...   12.1.2012, 14:08
- - laskin_av   Цитата(Владимир К. @ 12.1.2012, 17:01) Q=...   12.1.2012, 14:46
- - Ludvig   Чудно вы пишите, даже интересно стало. ЦитатаКак п...   12.1.2012, 15:35
- - Нестор   "<Блин, надо отдельную тему заводить. Как ...   12.1.2012, 22:15
- - narkom   Воздух +28С и влажностью даже 40% имеет точку росы...   14.1.2012, 10:11
- - Нестор   если только охлаждать воздух будете до температуры...   16.1.2012, 13:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных