Коллеги, прошу помочь советами.
Объект.
Отделение туберкулезное необходимо обеззараживать воздух выбрасываемый от общеобменки и местных отсосов (лабораторные шкафы).
Меня терзают смутные сомнения по поводу ИЛИ в СаНПиНе.
6.18 В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.Как следует из нормы можно применить либо фильтры, либо устройство обеззараживания.
В шкафах вытяжных уже установлены фильтры класса Н14.
В принципе можно и не применять обеззараживание.
Порывшись в просторах инета появилось несколько решений:
1. На местные отсосы не ставить ничего, так как в шкафах есть фильры H14, на общеобменку вытяжную поставить в вытяжных агрегатах фильтры H14 (до них естественно секции попроще классом).
2. На общеобменку не ставить фильтры а поставить секции бактерицидной обработки воздуха типа таких
http://www.engvent.ru/catalog/vozdushnye-k...ozduha-fbo.html на местные отсосы поставить тоже такие - почему ниже.
3. Можно поставить еще вот такое канальное устройство
Технология электропорации в воздухе «ПОТОК» - применяется для инактивации микроорганизмов, находящихся в обрабатываемом воздухе. Инактивация осуществляется путем воздействия на микробную клетку постоянных электрических полей заданной ориентации и напряженности, приводящего к ее разрушению.
На основе данной технологии серийно выпускается электрополяризатор «Поток», зарегистрированный как Установка обеззараживания воздуха (УОВ) «Поток 150-М-01».http://www.potok-inter.ru/instr.php (третий сверху).
Но он мне не совсем подходит по расходам - у него 720 кубов максимум, у меня на шкафах от 700 до 950 кубов.
Коллеги, что скажите по вариантам?
Сообщение отредактировал Vano - 1.1.2012, 15:51