> Воздушит батарея на последнем этаже, помогите советом
EADoc
сообщение 2.1.2012, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938



Доброго времени!
Прошу помощи специалистов, точнее подтвердить или опровергнуть домыслы.
Ситуация такая, завоздушивает батарею, прилично, перестает греть полностью, количество ребер 8.
располагается на 17 этаже семнадцатиэтажного здания, стояк горячий, труба 3/4, перемычка 1/2, есть регулировочный кран, полностью открыт.
работоспособность восстанавливается после спуска воздуха через спускник на торце батареи, воздуха много, выходит примерно 1 минуту.
в том году работало все нормально, дому 2 года, эта зима вторая,
полагаю причина кроется в снижении циркуляции по стояку или в перебалансировке стояков (хотя это получается почти одно и тоже для данной батареи).
может какие другие причины?
что предпринять, на что обратить внимание?
разговаривал со слесарем - говорит что это нормально для последнего этажа, я ничего нормального в этом не вижу, другие стояки работают без проблем.
хочу побадаться с управляющей
Специалисты помогите разобраться пожалуйста, холодно порой (пока воздух не выпустишь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- EADoc   Воздушит батарея на последнем этаже, помогите советом   2.1.2012, 21:44
- - инж323   Важен в данном случае город, в котором дом располо...   2.1.2012, 22:00
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 2.1.2012, 23:00) нынешняя...   3.1.2012, 15:08
- - EADoc   г Киров, схема не знаю какая, я в данном случае по...   2.1.2012, 22:51
- - jota   После спуска воздуха сколько времени радиатор норм...   3.1.2012, 1:02
- - EADoc   Точно не знаю, но вряд ли элеватор, нужно уточнить...   3.1.2012, 10:24
- - jota   Если зависимое присоединение (возможно не элеватор...   3.1.2012, 11:10
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 3.1.2012, 12:10) Сбив давле...   3.1.2012, 11:37
- - Altelega   Автор! Куда воздух улетает? Вверх! Поздрав...   3.1.2012, 15:43
- - EADoc   раз в неделю точно спускаю, кстати когда температу...   3.1.2012, 17:14
|- - jota   Цитата(EADoc @ 3.1.2012, 16:14) кстати ко...   3.1.2012, 18:18
|- - CNFHSQ   Цитата(EADoc @ 3.1.2012, 18:14) Вы, главн...   11.1.2012, 18:59
- - Putivets   Не могу представить себе связь между температурой ...   4.1.2012, 0:18
- - инж323   Это не совсем балансировка. Это обеспечение избыто...   4.1.2012, 0:30
- - Altelega   также это может быть негерметичность системы... не...   4.1.2012, 6:01
- - ne_rylut   Мне кажется, при понижении Тподачи снижается распо...   8.1.2012, 18:19
- - EADoc   Сегодня первый рабочий день, после созвона с диспе...   10.1.2012, 20:35
|- - Галиев   Цитата(EADoc @ 10.1.2012, 20:35) посмотри...   11.1.2012, 9:07
- - EADoc   я полностью согласен, но некомпетентный человек ид...   11.1.2012, 18:49
|- - jota   Цитата(EADoc @ 11.1.2012, 17:49) сказали ...   12.1.2012, 0:09
- - EADoc   на счет крана я думал, если ничего не выйдет так и...   11.1.2012, 21:53
- - Altelega   наверное, "водопроводную воду", которая ...   12.1.2012, 2:36
- - Пивак   Поставили бы автматический воздушник. Работать буд...   15.3.2012, 15:32
- - @@@   Jota, почему вредитель? Если система независимая, ...   15.3.2012, 16:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных