Здравствуйте! помогите мне в разобраться в 2-х вопросах:
1. При подборе расходомера для теплосчётчика лучше взять диаметр расходомера по расчёту или немного увеличенный диаметр?
2. Нужно произвести реконструкцию ИТП в существующем 9-ти этажном жилом доме, убрать элеватор и поставить насос на перемычке, вроде ничего сложного нет, но не знаю какой напор должен быть у насоса. Посмотрела в справочных материалах везде пишут, что напор насоса должен быть на 2-3м больше потерь давления в системе отопления, естественно данных по потерям у меня нет. Подскажите как подобрать напор насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NET   Расходомеры   3.1.2012, 12:46
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(NET @ 3.1.2012, 12:46) ..1. При по...   4.1.2012, 14:25
|- - A.R.   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 4.1.2012,...   4.1.2012, 14:57
||- - Лыткин   Цитата(A.R. @ 4.1.2012, 15:57) Коллега по...   8.10.2013, 9:17
||- - A.R.   Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:17) 15 м это...   8.10.2013, 9:50
|- - HeatServ   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 4.1.2012,...   4.1.2012, 21:04
- - A.R.   Цитата(NET @ 3.1.2012, 11:46) Здравствуйт...   4.1.2012, 15:03
- - NET   Спасибо за ответы, я не супер проектировщик, прост...   4.1.2012, 15:49
|- - Eduard_Severalyans   Цитата(NET @ 4.1.2012, 16:49) Спасибо за ...   26.6.2014, 13:52
- - alexenderk   Цитата(NET @ 3.1.2012, 12:46) Здравствуйт...   4.1.2012, 15:55
|- - A.R.   Цитата(alexenderk @ 4.1.2012, 14:55) Эксп...   5.1.2012, 11:49
|- - alexenderk   Цитата(A.R. @ 5.1.2012, 11:49) Это рекоме...   5.1.2012, 14:11
- - NET   Пардон забыла написать температурный график сети -...   4.1.2012, 16:39
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(NET @ 4.1.2012, 16:39) Пардон забы...   6.1.2012, 7:08
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(NET @ 3.1.2012, 13:46) ..., естест...   5.1.2012, 13:24
|- - A.R.   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.1.2012,...   5.1.2012, 14:01
||- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(A.R. @ 5.1.2012, 14:01) Это понятн...   5.1.2012, 14:38
||- - A.R.   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.1.2012,...   5.1.2012, 15:17
||- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(A.R. @ 5.1.2012, 16:17) ... тогда ...   5.1.2012, 16:41
|- - HeatServ   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.1.2012,...   5.1.2012, 16:47
- - A.R.   Цитата(alexenderk @ 5.1.2012, 13:11) Это ...   5.1.2012, 17:15
|- - alexenderk   Цитата(A.R. @ 5.1.2012, 17:15) ТСО, как я...   11.1.2012, 8:52
|- - A.R.   Цитата(alexenderk @ 11.1.2012, 7:52) Не н...   11.1.2012, 14:19
- - NET   Sergey-k-pkbdqts диаметр Т1 и Т2 - 100мм, Т3 поли...   6.1.2012, 15:13
|- - HeatServ   Цитата(NET @ 6.1.2012, 15:13) Sergey-k-pk...   6.1.2012, 16:26
|- - Лыткин   Цитата(HeatServ @ 6.1.2012, 17:26) Нужны,...   8.10.2013, 9:35
- - sergey-k-pkbdgts   Простите NET , так есть множество причин я не смог...   7.1.2012, 12:19
- - Артем Самара   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.1.2012,...   11.1.2012, 14:57
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Артем Самара @ 11.1.2012, 14:57) О...   8.10.2013, 0:49
- - Joshua   Для чего в паспортах (стр.11) на теплосчетчики ука...   28.6.2013, 18:25
|- - HeatServ   Цитата(Joshua @ 28.6.2013, 18:25) Для чег...   28.6.2013, 18:51
- - ssn   раньше при установке комерческого узла учёта требо...   28.6.2013, 18:59
|- - Joshua   Цитата(ssn @ 28.6.2013, 19:59) раньше при...   1.7.2013, 16:45
- - Ira 2004   Здравствуйте! Необходимо выполнить проект узла...   7.10.2013, 15:18
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Ira 2004 @ 7.10.2013, 15:18) ..Под...   8.10.2013, 0:24
- - Лыткин   Цитата(NET @ 3.1.2012, 13:46) Здравствуйт...   8.10.2013, 9:28
- - Altelega   По напору насоса... Цитатадля 9эт. зданий--h(с.о)=...   8.10.2013, 9:42
- - Altelega   ЦитатаА вот зачем учёт давления при измерении расх...   8.10.2013, 9:59
- - Т.В.   Добрый день! На котельной монтируем узел учета...   23.6.2014, 3:29
|- - KARTS   Цитата(Т.В. @ 23.6.2014, 4:29) Добрый ден...   24.6.2014, 8:35
- - Начальник котельной   Диаметр расходомера - это вторичный параметр. Сам ...   23.6.2014, 20:39
- - Т.В.   Большое спасибо, за помощь!   2.7.2014, 8:04
- - Artem_Galim   Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в след...   9.2.2015, 18:31
- - G_Ivan   Класс Д чуть более чувствителен на обратном направ...   10.2.2015, 9:29
- - Т.В.   Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем може...   29.12.2015, 4:15
- - nick2   значит в обратке воздух, либо неправильно установл...   29.12.2015, 7:02
- - Гризли   Вес импульса выставлен правильно?   29.12.2015, 8:49
- - Т.В.   Это что вы имеете в виду? если импульс не настро...   29.12.2015, 9:26
- - nick2   ЦитатаЭто что вы имеете в виду коэффициент пересче...   29.12.2015, 9:53
- - Алексей Мирный   Подбор расходомеров разных производителей https://...   13.12.2018, 12:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных