> схема котельной, прошу дать замечания по схеме котельной
AMADA
сообщение 7.1.2012, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



отопление
вент агрегаты
трубки в полу 1 этаж
батареи 2 этаж
котел без автоматики на дровах viadrus
теплообменник фреон вода
дали проект монтажа,но монтажники засомневались в правильности
не поймут как регулируется система
предлагают поставить ladomat между котлом и аку. баком
умные подскажите что надо переделать helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  skeem_Model__1__1_.pdf ( 47,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AMADA   схема котельной   7.1.2012, 15:37
- - alexius_sev   В баке аккумуляторе (еще играет роль гидравлическо...   7.1.2012, 16:03
- - AMADA   нет контролера нет точьно я уточнял все регулирует...   7.1.2012, 16:49
- - alexius_sev   Если температуру сам регулирует владелец, подкидыв...   7.1.2012, 16:59
|- - tiptop   Цитата(alexius_sev @ 7.1.2012, 17:59) сис...   7.1.2012, 17:02
- - AMADA   насос на отопление альфа2 регулируется по давлению...   7.1.2012, 18:11
- - tiptop   Перед котловым насосом можно бы поставить 3-ходово...   7.1.2012, 18:21
- - AMADA   монтажники предлогают поставить ladomat узел,проек...   7.1.2012, 20:05
|- - jota   Цитата(AMADA @ 7.1.2012, 19:05) проектеро...   7.1.2012, 21:55
|- - A.R.   Цитата(jota @ 7.1.2012, 20:55) Будет рабо...   9.1.2012, 15:59
- - AMADA   как быть с ладоматом ставить или нет , и какие диа...   10.1.2012, 11:42
- - Насосник   Цитата(AMADA @ 7.1.2012, 21:11) насос на ...   10.1.2012, 12:00
- - AMADA   В проекте указан dap va 60/180 или аналог клиент в...   10.1.2012, 14:52
- - alexenderk   Для дровяных котлов критична температура входящей ...   11.1.2012, 9:54
- - AlexxKlim   Перевод немного ломаный, но литература полезная. ...   8.2.2012, 11:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных