tekto
сообщение 9.1.2012, 7:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Имеется щит, собранный на ОР10, управляющий водяным и электрическим калориферами. В связи с урезанием лимитов по электричеству, требуется заменить электронагреватель на регулятор оборотов, т.е. после того как водяной клапан открылся на 100%, вместо электроподогрева - снижение расхода воздуха в системе. Идеально - частотник, вопрос можно ли "обучить" его воспринимать увеличивающийся сигнал 0-10 как команду приводящую к снижению оборотов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tekto   Optigo10 - регулятор оборотов   9.1.2012, 7:48
- - LordN   для этого надо прочесть фм   9.1.2012, 9:10
- - Сергей Валерьевич   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 7:48) Имеется щи...   9.1.2012, 10:31
- - Анатолий1   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 7:48) Имеется щи...   9.1.2012, 11:17
- - tekto   Объясню понятнее: горячий цех столовки поставили е...   9.1.2012, 12:33
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 12:33) Объясню п...   9.1.2012, 12:50
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 9.1.2012, 11:17) Решае...   9.1.2012, 12:42
- - tekto   Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.1.2012, 12:5...   9.1.2012, 13:07
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 14:07) Причем ту...   10.1.2012, 23:28
- - tekto   Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.1.2012, 10:3...   9.1.2012, 13:14
- - jura656   Для ПЧ такое регулирование без проблем 0В = Nmax ...   9.1.2012, 17:11
- - tekto   Огромное спасибо! ШИМ - это из другой оперы, п...   9.1.2012, 17:40
- - Анатолий1   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 12:42) Он и так ...   9.1.2012, 22:19
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 9.1.2012, 22:19) А вы ...   10.1.2012, 11:25
|- - Rus75   Цитата(tekto @ 10.1.2012, 12:25) Он и так...   10.1.2012, 13:54
- - tekto   Во-первых под инвертированием вы подразумеваете ре...   10.1.2012, 14:30
|- - Rus75   Цитата(tekto @ 10.1.2012, 15:30) Во-первы...   10.1.2012, 21:06
- - Анатолий1   Цитата(Rus75 @ 10.1.2012, 21:06) значит д...   10.1.2012, 21:13
- - tekto   Цитата(Rus75 @ 10.1.2012, 21:06) значит д...   10.1.2012, 21:16
- - Rus75   Да вроде можно вроде достучаться до разума топикст...   10.1.2012, 21:22
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 10.1.2012, 21:13) Rus7...   10.1.2012, 21:23
- - tekto   Цитата(Rus75 @ 10.1.2012, 21:22) Да вроде...   10.1.2012, 21:29
- - Анатолий1   Цитата(Rus75 @ 10.1.2012, 21:22) Да вроде...   10.1.2012, 21:34
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 10.1.2012, 21:34) Ну д...   10.1.2012, 22:01
- - Анатолий1   Цитата(tekto @ 10.1.2012, 22:01) Я не зна...   10.1.2012, 22:06
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 10.1.2012, 22:06) Бинг...   10.1.2012, 22:11
- - Rus75   tekto-складывается впечатление что вы не пренадлеж...   10.1.2012, 22:21
- - tekto   Вы правы на счет братии: я и думать не смел претен...   11.1.2012, 0:27
- - tekto   Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.1.2012, 23...   11.1.2012, 0:41
- - tekto   Цитата(tekto @ 10.1.2012, 14:30) Во-первы...   11.1.2012, 0:50
- - tekto   Цитата(Rus75 @ 10.1.2012, 22:21) tekto-ск...   11.1.2012, 1:06
- - Rus75   У меня начинает складываться впечатление, что помо...   11.1.2012, 9:18
- - tekto   Цитата(tekto @ 9.1.2012, 7:48) Имеется щи...   11.1.2012, 9:45
- - tekto   С Анатолием в посте №4 вы правы - немного его недо...   11.1.2012, 10:10
- - AleksejCher   А почему не хотите данфоссовский частотник с ПИД р...   11.1.2012, 10:32
- - tekto   Хочу, смущает заморочка с 0,1В - ручной задатчик и...   11.1.2012, 10:50
- - tekto   Цитата(AleksejCher @ 11.1.2012, 10:32) А ...   11.1.2012, 11:28
- - cauto   Цитата(tekto @ 11.1.2012, 11:50) смущает ...   11.1.2012, 12:01
- - tekto   Цитата(cauto @ 11.1.2012, 12:01) Почитайт...   11.1.2012, 12:40
- - ViS   В FC НЕЛЬЗЯ настроить диапазон 10-0v. Только ...   11.1.2012, 12:56
- - tekto   Ух ты вот те на! И кого слушать? Вариант с TT-...   11.1.2012, 13:11
- - ViS   Не слушать никого. Читать инструкцию на FC. Там да...   11.1.2012, 13:16
- - tekto   Слушайте, а может частоты можно задать в переверну...   11.1.2012, 13:17
|- - ViS   Цитата(tekto @ 11.1.2012, 14:17) Слушайте...   11.1.2012, 14:36
- - tekto   Цитата(ViS @ 11.1.2012, 13:16) Не слушать...   11.1.2012, 13:23
|- - ttt   Цитата(tekto @ 11.1.2012, 14:23) А делать...   11.1.2012, 14:23
- - cauto   Цитата(tekto @ 11.1.2012, 14:23) Красавчи...   11.1.2012, 14:32
- - tekto   Цитата(cauto @ 11.1.2012, 14:32) http://f...   11.1.2012, 15:46
- - tekto   Па-ба-ба-пам! Десерт! Внимание, правильный...   11.1.2012, 16:21
- - tekto   Сразу оговорюсь - модель и цена немного мимо кассы...   11.1.2012, 17:25
- - Rus75   Что-то про реле приоритета я не понял? С частотник...   11.1.2012, 19:44
- - tekto   Частотник решили вообще пока не ставить, будет все...   12.1.2012, 0:03
- - Rus75   Риск заморозки у вас остается и давольно велик. в...   12.1.2012, 6:33
- - tekto   Теплоутилизация - вещь несомненно очень правильная...   12.1.2012, 12:19
- - Rus75   Если сработает термостат, то о снижении оборотов у...   12.1.2012, 13:22
- - tekto   Эт как термостат настроить... Вообще обычно стараю...   12.1.2012, 13:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных