Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обвязка чиллера (его гидромодуль), расчет и подбор арматуры на гребенку
Black Phenix
сообщение 9.1.2012, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384



Всем доброго времени суток.
Вопрос может и старый, но на этом форуме его с этой стороны еще не рассматривали.
Есть всем известный сайт чилерс.ру. Там есть хорошая схема на обвязку чиллера:

Я считаю эту схему правильной при нормальном подборе запорно-регулирующей арматуры.
У меня возникает к этой схеме один вопрос: каким образом расчитывается клапан перепада давления (он указан на схеме между двумя гребенками)? И вообще, в чем его смысл? Заранне спасибо за внятные ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Black Phenix   Обвязка чиллера (его гидромодуль)   9.1.2012, 17:13
- - v-david   Схема НЕ хорошая. Работающая, но не хорошая. Такое...   9.1.2012, 20:25
|- - tuguzak   Цитата...каким образом расчитывается клапан перепа...   9.1.2012, 21:52
|- - Black Phenix   Цитата(tuguzak @ 9.1.2012, 21:52) Не стал...   11.1.2012, 8:05
|- - AleksejCher   Цитата(Black Phenix @ 11.1.2012, 8:05) Ну...   11.1.2012, 8:43
|- - tuguzak   Цитата(Black Phenix @ 11.1.2012, 9:05) Ну...   16.1.2012, 11:24
- - Black Phenix   Там есть байпас - и он идет не через чиллер - смот...   9.1.2012, 21:07
|- - daddym   Цитата(Black Phenix @ 9.1.2012, 21:07) Та...   9.1.2012, 23:27
- - exelente   Таки Давид, 500 с гаком сообщений, а гидравлику сч...   9.1.2012, 22:05
- - v-david   Цитата(exelente @ 9.1.2012, 23:05) Таки Д...   10.1.2012, 4:29
- - Black Phenix   ЦитатаЭто как раз типичный пример идиотизма Не все...   10.1.2012, 9:20
- - airwave   Прежде чем пихать насосы с частотниками, надо разо...   10.1.2012, 10:29
- - Black Phenix   Цитатанадо разобраться какой у вас чиллер В каждом...   10.1.2012, 10:51
- - AleksejCher   В каталоге Данфосс есть примеры подбора регулирующ...   10.1.2012, 11:23
- - v-david   еще раз обращаю внимание на многочисленные байпасы...   10.1.2012, 12:07
|- - daddym   Цитата(v-david @ 10.1.2012, 13:07) Т...   10.1.2012, 13:18
- - Black Phenix   Цитатаеще раз обращаю внимание на многочисленные б...   10.1.2012, 12:14
- - AleksejCher   По моему лучше сделать так.   10.1.2012, 13:10
- - Black Phenix   ЦитатаМакквей давным давно в своих апнотах все под...   10.1.2012, 13:47
|- - daddym   Цитата(Black Phenix @ 10.1.2012, 14:47) Е...   10.1.2012, 15:49
|- - Black Phenix   Цитата(daddym @ 10.1.2012, 16:49) Смотрит...   10.1.2012, 16:18
- - AleksejCher   Прилагаю пособие от Mcquy к сожалению только на ан...   10.1.2012, 16:44
- - Maks P   Добрый вечер. Подскажыте, будет ли работать даная ...   10.1.2012, 16:57
- - Black Phenix   Спасибо за инфу. ЦитатаВ случае использования потр...   10.1.2012, 17:01
|- - AleksejCher   Цитата(Black Phenix @ 10.1.2012, 17:01) С...   11.1.2012, 9:30
- - v-david   Цитата(Maks P @ 10.1.2012, 17:57) Добрый ...   10.1.2012, 17:13
- - Wiz   Схема рабочая но не доработанная. В насосную групп...   11.1.2012, 10:03
- - v-david   Цитата(AleksejCher @ 11.1.2012, 10:30) .....   11.1.2012, 10:21
- - Black Phenix   Wiz, v-david, огромное спасибо за ответы, ситуация...   11.1.2012, 11:28
- - bonny   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно...   27.11.2014, 13:53
|- - Akela   Цитата(bonny @ 27.11.2014, 13:53) ... пра...   27.11.2014, 14:01
- - azar   Упрощает балансировку системы, ограничивает расход...   27.11.2014, 17:28
- - v-david   Вы показали только половину схемы. "Не конь п...   27.11.2014, 20:33
- - bonny   Цитата(v-david @ 27.11.2014, 23:33) ...   28.11.2014, 7:06
- - v-david   интересно, а где в таких схемах можно накосячить?   28.11.2014, 13:16
- - azar   В монтаже клапана..... Часто и густо...   28.11.2014, 14:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных