Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Интересует правильность логики расчета водовода на производственно-противопожарные нужды промузла.

Исходные данные:

- расход на производственные нужды - 40 л/с
- расход на противопожарные нужды - 2 пожара по 100 л/с.

Моя логика расчета:

Принимаю водовод в 2 ветки, при этом необходимо обеспечить 100% расход на пожар при аварии на участке водовода. Соответственно, Qав=200 л/с (т.е. при аварии на водоводе на производство вода не подается); Q=240 л/с (полный расход при безаварийной работе при пожаре; расход по каждой ветке - 120 л/с). Соответственно, диаметр ветки водовода - 400 мм (условно).

По данному отношению на основании литературы ("Водоснабжение..." Журба М.Г.) получаю 7 участков переключений (Qав/Q=0,815).

Прошу развеять мои сомнения. Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- liverpool   Расчет производственно-противопожарного водовода   9.1.2012, 22:54
- - aleksey_v   Цитата(liverpool @ 9.1.2012, 23:54) Прини...   10.1.2012, 1:10
|- - liverpool   Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 2:10) 120 л...   10.1.2012, 7:06
|- - andrey R   Цитата(liverpool @ 10.1.2012, 8:06) Andre...   10.1.2012, 22:31
- - andrey R   Надо же, к каким неожиданным выводам можно прийти,...   10.1.2012, 1:19
- - даниил   три раза прочел про логику расчета. не понял как м...   10.1.2012, 8:51
- - aleksey_v   liverpool, так вы определитесь, сколько % вам нужн...   10.1.2012, 8:54
- - liverpool   Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 9:54) liver...   10.1.2012, 19:52
- - aleksey_v   Не понимаю. Выключите одну нитку - смоделируйте си...   10.1.2012, 20:53
- - liverpool   Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 20:53) Не п...   10.1.2012, 21:08
- - aleksey_v   Тогда зачем 2 нитки? Диаметры принимаются по резул...   10.1.2012, 22:26
- - liverpool   Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 23:26) Тогд...   10.1.2012, 22:48
|- - andrey R   Цитата(liverpool @ 10.1.2012, 23:48) Поря...   10.1.2012, 23:06
- - liverpool   Цитата(andrey R @ 11.1.2012, 0:06) Ну и н...   10.1.2012, 23:10
|- - andrey R   Цитата(liverpool @ 11.1.2012, 0:10) Видим...   10.1.2012, 23:17
- - aleksey_v   Одну заложить, может. Водовыпуск еще, может, нужен...   10.1.2012, 23:15
- - liverpool   Цитата(aleksey_v @ 11.1.2012, 0:15) Одну ...   10.1.2012, 23:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных