beastmaster
сообщение 10.1.2012, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Суть вопроса следующая: есть котельная с шестью котлами. Каждый котел оснащен автоматикой и модулированной горелкой. Мощность каждого котла задается через аналоговый сигнал 0...10 В. Также каждый котел оборудован собственным насосом на всасе, датчиком температуры и есть еще датчик температуры на подающей магистрали (общей для всех котлов). Запуск каждого котла в работу - "сухой контакт".
Контроллеру, управляющему каскадом котлов, необходимо:
  1. контролировать аварию каждого котла ("сухой" контакт на вход),
  2. контролировать аварию насосов каждого котла ("сухой" контакт на вход),
  3. запускать насосы котлов (выход на реле),
  4. запускать и останавливать сами котлы (выход на реле),
  5. управлять мощностью каждого котла (синал 0..10 В),
  6. принимать сигнал о потребности в тепловой нагрузке от контроллера управления отопительными контурами ("сухой" контакт);
  7. контролировать температуру каждого котла (датчик температуры);
  8. контролировать температуру общей подающей магистрали котлов (датчик температуры);
  9. выход для общей аварии (на реле).

Задача - реализовать все на контроллере Siemens RMK770. Я в проекте предложил использовать связку RMK770-4 и модуль RMZ789 для управления каждой парой котлов, для обеспечения каскадного управления все контроллеры связаны между собой и с ведущим RMK770-4 и RMZ789 (они управляют первой парой котлов) через шину KNX. Итого - три RMK770-4 с модулями RMZ789. К ведущему контроллеру подключается датчик температуры подающей магистрали котлов. Можно ли сделать то-же самое, используя лишь один RMK770-4 с пристыкованными к нему двумя модулями RMZ789? Назначение входов и выходов в этом случае можно задавать свободно, или есть все-таки какие-нибудь ограничения?

Сообщение отредактировал beastmaster - 10.1.2012, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- beastmaster   Siemens RMK770 и управление каскадом котлов   10.1.2012, 8:14
- - Ludvig   Я тоже делал проект на RMK770. Выбор единственный ...   10.1.2012, 17:09
- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 10.1.2012, 18:09) Я тоже ...   10.1.2012, 20:40
|- - Ludvig   Цитата(beastmaster @ 10.1.2012, 20:40) По...   11.1.2012, 10:39
- - beastmaster   RMK 770 это не мой выбор, просто фирма-заказчик - ...   11.1.2012, 10:20
- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 11.1.2012, 11:39) При отк...   11.1.2012, 10:54
- - Ludvig   Уважаемый! Я не сразу вас понял. Надо было бы ...   11.1.2012, 11:18
|- - marhan   Всем доброго времени суток. Выкладываю описание ...   13.1.2012, 14:05
|- - Andres08   Цитата(marhan @ 13.1.2012, 14:05) Всем до...   6.11.2012, 14:37
|- - Andres08   Цитата(Andres08 @ 6.11.2012, 14:37) Добро...   6.11.2012, 15:30
|- - marhan   Цитата(Andres08 @ 6.11.2012, 18:30) Так к...   7.11.2012, 9:17
|- - Andres08   Цитата(marhan @ 7.11.2012, 9:17) Добрый д...   8.11.2012, 9:09
- - beastmaster   Ну что, как я понял нет больше специалистов, котор...   13.1.2012, 12:23
- - Ludvig   Попробуй спрограммировать и наладить работу каскад...   13.1.2012, 12:46
- - Viessmann Brest   Доброго времени суток. Имеется котельная на этапе ...   30.1.2012, 9:47
- - beastmaster   Для проработки проекта, в т.ч. настройки, попробуй...   30.1.2012, 9:54
- - Largess   Привет всем! А у меня подобная проблема. Есть ...   3.4.2012, 4:14
- - beastmaster   Siemens RMK770 поддерживает не более трех дополнит...   3.4.2012, 6:43
- - tiptop   Регулятор ведь "не понимает", что за пар...   3.4.2012, 7:37
|- - Largess   Цитата(tiptop @ 3.4.2012, 19:37) Регулято...   4.4.2012, 18:27
- - Largess   Ребята короче получается вот такая картина. На под...   3.4.2012, 8:47
- - Largess   Ребята скажите, вот у меня наружный датчик подключ...   4.4.2012, 16:30
- - beastmaster   Если у Вас еще есть контроллер RMH760, то температ...   4.4.2012, 21:33
- - Benya1   Доброго времени суток. Уважаемые специалисты подс...   16.8.2013, 2:40
|- - marhan   Цитата(Benya1 @ 16.8.2013, 5:40) Доброго ...   16.8.2013, 6:27
- - wkdx00   Доброго времени суток. Господа, прошу помощи. В на...   11.11.2013, 22:31
|- - marhan   Цитата(wkdx00 @ 12.11.2013, 1:31) Доброго...   12.11.2013, 13:14
|- - wkdx00   Цитата(marhan @ 12.11.2013, 14:14) Добрый...   12.11.2013, 18:29
- - Ludvig   Проектировал и налаживал все вышеперечисленное. В ...   12.11.2013, 13:22
- - wkdx00   Спасибо, во всем разобрался. Теперь mitsubishi al2...   13.11.2013, 20:35
- - AlexUnder   Есть RMH760 + 2 модуля расширения для контуров ото...   14.11.2013, 7:31
- - Arturer   Цитата(AlexUnder @ 14.11.2013, 8:31) Есть...   29.1.2016, 12:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных