Коллеги,

в связи с устареванием ноутбуков с PCMCIA встал вопрос выбора преобразователя USB-Lon
для работы с контроллерами PXC (Desigo).
Представительство сименса рекомендует EasyLon USB Interface от Gesytec

Кто-то его реально использует? Если работает, то купим, но
в наличии и так имеются два преобразователя,
NIC709-USB от Loytec

и U10/U20 от Echelon


которые в первом приближении не заработали,
может у кого-то есть опыт практической работы с ними для консультаций?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lex   Desigo Xworks интерфейс в lon   10.1.2012, 8:33
- - sir_puding   Используем свисток от эшелон. С десиго не работали...   10.1.2012, 13:59
- - Rapid   Мы работаем с Gesytec. Работает медленнее, чем че...   10.1.2012, 18:26
- - ManMadeGod   Gesytec, +1, все работает стабильно, в т.ч. и из в...   12.1.2012, 14:02
- - Sergey_12345   С Loytec USB проблем неикогда не было, (2.36, 2.37...   16.1.2012, 8:46
- - Lex   Всем спасибо за ответы. Sergey_12345 отправил ЛС.   16.1.2012, 9:00
- - IPlohoy   Использую Gesytec уже 2 года. После танцев с бубно...   26.1.2012, 11:22
- - skan   Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцев...   10.4.2012, 14:01
|- - Lex   Цитата(skan @ 10.4.2012, 17:01) Подскажит...   10.4.2012, 14:18
|- - skan   Цитата(Lex @ 10.4.2012, 14:18) хе... а по...   10.4.2012, 23:33
|- - Lex   Цитата(skan @ 11.4.2012, 2:33) Echelon са...   11.4.2012, 5:41
- - skan   Подскажите, кто знает и понимает, в чем в принципе...   13.4.2012, 11:27
|- - shylock   Все буфферы должны быть максимальными, т.е. 255 ба...   13.4.2012, 15:44
- - Olegoos77   Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (...   2.7.2012, 8:47
|- - SAB   Цитата(Olegoos77 @ 2.7.2012, 9:47) Есть п...   3.7.2012, 7:07
- - Olegoos77   Да установил. В комплекте с Xworks есть плагин (не...   4.7.2012, 9:25
- - Olegoos77   В итоге приобрели USB LON интерфейс от Gesytec как...   9.7.2012, 8:41
- - redmadhat   У нас в конторе не давно купили от Loytec NIC-709....   8.11.2014, 0:10
- - Nelov   Никто не сталкивался с проблемой на Easylon USB In...   30.1.2015, 15:52
- - mikchser   Доброго времени суток. Приобрели Easylon USB Inter...   23.5.2017, 13:02
- - Sigezmund   А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?П...   23.5.2017, 13:21
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:21) А пр...   23.5.2017, 13:22
- - Sigezmund   Прошивка заливается не через Gesytec.   23.5.2017, 13:24
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:24) Прош...   23.5.2017, 13:36
- - Sigezmund   Все верно, чтобы сконфигурировать контроллер и зал...   23.5.2017, 13:49
- - mikchser   У меня PXC100.D c прошивкой и программой, которую ...   23.5.2017, 14:16
- - Sigezmund   Перезалить программу или прошивку? А как получилос...   23.5.2017, 14:28
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:28) Пере...   23.5.2017, 14:38
- - Sigezmund   Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Что...   23.5.2017, 14:51
|- - mikchser   Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:51) Тогд...   23.5.2017, 14:59
- - Sigezmund   5-я версия тоже потребует COM порт в любом случае....   23.5.2017, 15:11
- - mikchser   Вот и возвращаемся снова к началу вопроса: как уви...   23.5.2017, 15:24
- - Sigezmund   Никак. Это абсолютно разные вещи.   23.5.2017, 15:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных