> Защита от замерзания в системах сжатого воздуха, Может кто сталкивался?
unistel
сообщение 11.1.2012, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.8.2007
Пользователь №: 10789



Может кто сталкивался с организованным отводом конденсата и защитой от замерзания в системах сжатого воздуха?

Ситуация такая:
На улице стоят 3 ресивера по 750 л. К ним подводится и отводится сжатый воздух. Поставщики оборудования и ресиверов (немцы) поставили и оборудование для организованного отвода конденсата (конденсатоотводчики и маслосепараторы).
Однако они не учли того, что мы самые умные в мире, и ресиверы у нас стоят на улице.
Конденсатоотводчики на улице ставить нельзя. Соответственно от ресиверов к конденсатоотводчику подводится трубка с конденсатом.

В ПБ есть пункт о предотвращении внутреннего обмерзания наружных трубопроводов. Экспертиза сделала замечание.
Я недолго думая заложил в проект электрообогрев подводящих трубопроводов к ресиверам, самих ресиверов и, конечно, трубок для отвода конденсата. Да так и прошел экспертизу.

Счас пошел монтаж, возникли другие вопросы, а я думаю, может это лишнее так защищать от замерзания трубопроводы сжатого воздуха и ресиверы, а достаточно только трубки для отвода конденсата?
Что можете посоветовать?
Подскажите, кто как выкручивается с этим замерзанием. Если защищаете, то что? и чем?

P.S. Пара нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- unistel   Защита от замерзания в системах сжатого воздуха   11.1.2012, 12:13
- - gilepp   Думаю, что если у вас есть сепараторы и конденсато...   11.1.2012, 13:41
- - unistel   Я так и думал, что переборщил. Ничего с ресиверами...   11.1.2012, 14:17
- - timmy   Конденсатоотводчики бывают разные в исполнении. В ...   11.1.2012, 16:06
- - unistel   Конденсатоотводчик там срабатывает по уровню. Вода...   11.1.2012, 17:05
- - SmallBoy   её маё, это примерно как делать операцию на гланды...   11.1.2012, 21:37
- - timmy   Мысль хорошая, но вот насколько реализуемая... Там...   11.1.2012, 23:41
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 11.1.2012, 23:41) Мысль хо...   13.1.2012, 23:26
- - timmy   Что грамотное это да, а вот так ли нужен там именн...   14.1.2012, 0:31
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 14.1.2012, 0:31) Можно вед...   17.1.2012, 8:55
|- - timmy   Цитата(Patorok @ 17.1.2012, 10:55) так вы...   17.1.2012, 13:34
- - gilepp   ЦитатаКомпрессор и оборудование отключаются, персо...   14.1.2012, 17:17
- - unistel   Спасибо всем за ответы. gilepp интересную мысль по...   17.1.2012, 17:11
|- - Patorok   Цитата(unistel @ 17.1.2012, 18:11) Patoro...   18.1.2012, 16:49
- - timmy   Если не секрет, то какой фирмы компрессора и осушк...   18.1.2012, 0:44
- - unistel   To timmy Все компрессорное оборудование Boge (Герм...   18.1.2012, 16:37
|- - Patorok   Цитата(unistel @ 18.1.2012, 17:37) To tim...   18.1.2012, 17:00
|- - timmy   Цитата(unistel @ 18.1.2012, 18:37) To tim...   18.1.2012, 18:26
- - unistel   Patorok Компрессор и прочее оборудование, кроме ре...   18.1.2012, 18:13
|- - Patorok   Цитата(unistel @ 18.1.2012, 18:13) Patoro...   18.1.2012, 18:30
- - unistel   Блин, что-то форум заглючил. Половину последнего с...   18.1.2012, 19:26
|- - timmy   Цитата(unistel @ 18.1.2012, 20:26) Так до...   19.1.2012, 1:09
|- - Patorok   Цитата(unistel @ 18.1.2012, 20:26) Но все...   21.1.2012, 10:26
|- - timmy   Цитата(Patorok @ 21.1.2012, 11:26) мы неп...   21.1.2012, 17:13
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 21.1.2012, 17:13) Не так. ...   23.1.2012, 8:42
- - sergey_1100   изолировать низ ресиверов, а особенно дренежные тр...   18.1.2012, 21:54
- - unistel   Вот это уже конкретно. Спасибо всем за ответы.   19.1.2012, 18:08
- - SmallBoy   если компрессоры уже купили, то тому кто продал (с...   23.1.2012, 20:13
- - SmallBoy   Цитата(Patorok @ 23.1.2012, 8:42) Это всё...   23.1.2012, 20:36
|- - Patorok   Цитата(SmallBoy @ 23.1.2012, 20:36) можно...   25.1.2012, 3:25
- - unistel   del   24.1.2012, 11:19
- - schmeiser   Необходимо поставить после холодильного осушителя,...   2.2.2012, 16:04
- - SmallBoy   Паторок Вы меня не так поняли, я ресиверы не делаю...   2.2.2012, 22:56
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 2.2.2012, 23:56) Совет ...   2.2.2012, 23:08
- - schmeiser   Потери сжатого воздуха после абсорбционного осушит...   3.2.2012, 8:12
|- - timmy   Цитата(schmeiser @ 3.2.2012, 10:12) Потер...   3.2.2012, 10:27
- - SmallBoy   Цитата(schmeiser @ 3.2.2012, 9:12) Потери...   3.2.2012, 18:28
- - SmallBoy   Цитата(timmy @ 3.2.2012, 11:27) абсорбцио...   3.2.2012, 18:34
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 3.2.2012, 20:34) Не быв...   3.2.2012, 20:07
- - SmallBoy   timmy меня жалко нет на ваших испытаниях, ибо врем...   3.2.2012, 22:24
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 3.2.2012, 23:24) timmy ...   4.2.2012, 0:24
- - SmallBoy   Цитата(timmy @ 4.2.2012, 0:24) Вопрос 1. ...   4.2.2012, 20:58
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 4.2.2012, 21:58) зачем ...   6.2.2012, 1:07
- - unistel   timmy +100500 Вставлю свои 5 копеек. Относительно...   6.2.2012, 14:37
- - SmallBoy   Цитата(timmy @ 6.2.2012, 2:07) 1. Зачем-з...   6.2.2012, 14:46
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 6.2.2012, 15:46) вот вы...   6.2.2012, 17:26
- - unistel   Тут еще экономику надо учитывать. Смотреть, что вы...   6.2.2012, 17:26
|- - timmy   Цитата(unistel @ 6.2.2012, 18:26) Разница...   6.2.2012, 19:13
- - SmallBoy   Цитата(unistel @ 6.2.2012, 17:26) Но наше...   6.2.2012, 20:13
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 6.2.2012, 22:13) не зна...   6.2.2012, 21:02
- - unistel   timmy можете объяснить почему одинаково? Надо из-з...   7.2.2012, 9:44
|- - timmy   Цитата(unistel @ 7.2.2012, 11:44) timmy м...   7.2.2012, 11:29
- - SmallBoy   Цитата(unistel @ 7.2.2012, 9:44) timmy мо...   7.2.2012, 14:15
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 7.2.2012, 15:15) нет пр...   7.2.2012, 15:07
- - SmallBoy   Цитата(timmy @ 7.2.2012, 16:07) вы чтоли ...   7.2.2012, 18:00
- - timmy   Вы забыли поделить 15 % на 6) Ну бог с вами, на 4....   7.2.2012, 19:20
- - SmallBoy   Цитата(timmy @ 7.2.2012, 19:20) Вы забыли...   7.2.2012, 20:10
|- - timmy   Цитата(SmallBoy @ 7.2.2012, 21:10) голосл...   7.2.2012, 20:32
- - Shalatonin   Апну тему. Подскажите пожалуйста есть три ресивера...   16.11.2017, 12:27
- - Twonk   1. ГОСТ 8732/8731 2. У ресивера же фланцевое соеди...   16.11.2017, 18:39
|- - Shalatonin   Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 18:39) 1. ГОСТ...   17.11.2017, 7:38
|- - timmy   Цитата(Shalatonin @ 17.11.2017, 9:38) 1. ...   23.11.2017, 12:34
- - Twonk   1. Да, 10704 для данной среды нормально 2. Ясно, п...   17.11.2017, 18:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных