Кто сталкивался с расчетом экономии от внедрения ЧРП на компрессор? У меня - ШТОРМ 1050, давление 8 кг, расход 10 м3/мин. Нужно на выходе держать 6 кг.
Проблема в том что не могу найти зависимость расхода от давления (напорную характеристику) даже для аналогов, соответственно не знаю какой будет расход и не посчитать потребляемую мощность.
Как быть?

Да, мощность машины 55 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IronLung   Расчет ЧРП для компрессора   11.1.2012, 13:46
- - IronLung   никто ничего сказать не может?   11.1.2012, 16:22
- - prant   Будете экономить приблизительно 7 квт при том же р...   11.1.2012, 19:22
|- - IronLung   Цитата(prant @ 11.1.2012, 20:22) Частотни...   12.1.2012, 11:57
|- - Ludvig   Цитата(IronLung @ 12.1.2012, 11:57) И кст...   12.1.2012, 14:23
- - v-david   а тепловые потери на частотнике Вы посчитали? Или ...   11.1.2012, 20:22
- - prant   2% потерь это - 1,1 кВт, зато диапазон регулирован...   11.1.2012, 20:43
- - v-david   эти потери еще придется эвакуировать... вентиляцие...   11.1.2012, 21:09
- - prant   А вас не смущает что ШТОРМ 1050 это компресорная у...   11.1.2012, 22:51
- - v-david   Знаете, я ведь не запрещаю ставить частотник. Прос...   12.1.2012, 4:42
|- - IronLung   Цитата(v-david @ 12.1.2012, 5:42) Зн...   12.1.2012, 9:38
- - prant   ЦитатаИ кстати частотник по току выбирается а не п...   12.1.2012, 15:00
|- - musatov   Цитата(prant @ 12.1.2012, 15:00) I*U - эт...   28.3.2012, 12:23
- - IronLung   Мощность двигателя 56,5 кВт, а в линейке Митсубиши...   12.1.2012, 16:37
- - alexsandr   Подбирал ПЧ по ток, ток на шилде двигателя. А по п...   28.3.2012, 12:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274