> Допустимая температура в СО
Теплый техник
сообщение 13.1.2012, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534



В СНиП 41-01-2003 в приложении Б есть тебличка, где прописаны максимально допустимые температуры в подающем трубопроводе системы отопления. Одна проекировщица (ОВ-шница) настаивает, что в высотных домах (16 этажей и выше) по каким-то рекомендациям (одной ей видимо известным) допустимая температура не более 90 градусов, а лучше 80. dry.gif

Вот я и думаю, кто прав?
Я настаиваю на 95.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Теплый техник   Допустимая температура в СО   13.1.2012, 8:25
- - Nickolaclon1   Вы правы. На слова не кому верить не надо. Пусть п...   13.1.2012, 10:39
- - katun   Если система отопление из металлических труб, то п...   13.1.2012, 12:15
- - Теплый техник   Трубы СО стальные электросварные. Я вот думаю, чем...   13.1.2012, 12:18
- - tiptop   Может быть, в высотках просто "не получается ...   13.1.2012, 12:22
- - Altelega   Обосновать снижение можно при двухтрубной системе....   13.1.2012, 12:47
- - Бабай   Приветствую. Ограничение температуры прописано в р...   13.1.2012, 13:33
- - SHULT   Ни разу не видел таких рекомендаций , только на п...   13.1.2012, 13:43
- - Сергей Игоревич   два главных принципа ограничения теплоносителя в С...   13.1.2012, 13:44
|- - A.R.   Цитата(Сергей Игоревич @ 13.1.2012, 12:44...   13.1.2012, 15:03
- - Бабай   ЦитатаНи разу не видел таких рекомендаций , тольк...   13.1.2012, 16:56
- - michail_matukin   Для меня логика проектировщицы понятна: 1) Перегре...   13.1.2012, 19:11
|- - tiptop   Цитата(michail_matukin @ 13.1.2012, 20:11...   14.1.2012, 11:42
- - Alex_   Высокая расчетная температура теплоносителя имеет ...   13.1.2012, 23:35
- - инж323   Алекс, ну вы чего? Ну да, спроектировано 105...   14.1.2012, 12:06
|- - Alex_   Цитата(инж323 @ 14.1.2012, 13:06) Компром...   14.1.2012, 12:33
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 14.1.2012, 13:33) Поо уста...   14.1.2012, 12:52
- - Сергей Игоревич   по моему проектируют 105-для 1-ухтрубных и 95 для ...   14.1.2012, 12:19
- - Altelega   Люди.. возмите и посчитайте и так и этак... Помоем...   14.1.2012, 12:46
|- - Alex_   Цитата(Altelega @ 14.1.2012, 13:46) Люди....   14.1.2012, 23:00
- - Altelega   А если 105/70 было.. А если в теплосети 150/70... ...   15.1.2012, 2:53
|- - Alex_   Цитата(Altelega @ 15.1.2012, 3:53) А там ...   15.1.2012, 14:23
- - A.R.   Цитата(Alex_ @ 13.1.2012, 22:35) Сколько ...   16.1.2012, 15:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных