ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте граждане СПЕЦИАЛИСТЫ ! проектируется водопроводная сеть , колодец с пожарным гидрантом 1,5м , глубина заложения трубопровода 2,0м . Колодец расположен на проектируемой парковке для автомобилей . Запутался как должен выглядить "пирог" конструктивных элементов колодца ! есть два варианта :
в 1-ом не соблюдается условие 0,5 м от поверхности от земли до плиты перекрытия
во 2-ом :высота рабочей части менее 1,8 м ( колодец с гидрантом) .
Пожалуйста помогите выбрать правильное решение ! Схемка с двумя вариантами прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 222,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВ Владимир   Колодец на парковке   13.1.2012, 11:00
- - Heater   Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 11:00) Зд...   13.1.2012, 11:24
- - aleksey_v   Поддержу 2: заглубите колодец. Не критично, если т...   13.1.2012, 12:09
- - aleksey_v   Да, к сведенью: высоты гидрантов изображены не вер...   13.1.2012, 12:34
|- - ВВ Владимир   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 13:34) Да, ...   13.1.2012, 12:53
- - aminopower   А откуда такое требование про 0,5 м от поверхности...   13.1.2012, 13:55
|- - ВВ Владимир   Цитата(aminopower @ 13.1.2012, 14:55) А о...   13.1.2012, 15:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 15:04) пп...   13.1.2012, 17:25
|- - ВВ Владимир   Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2012, 18:25) Пр...   16.1.2012, 15:18
||- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 16.1.2012, 15:18) Со...   16.1.2012, 15:37
||- - ВВ Владимир   Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2012, 16:37) Я ...   16.1.2012, 16:13
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2012, 18:25) Пр...   17.1.2012, 11:13
- - aleksey_v   Из снипа наружки. Типовики на водопроводные колодц...   13.1.2012, 14:05
- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 13.1.2012, 11:00) ко...   13.1.2012, 14:07
- - aminopower   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 15:05) Из с...   13.1.2012, 14:30
|- - aleksey_v   Цитата(aminopower @ 13.1.2012, 15:30) Ни ...   13.1.2012, 20:05
- - aminopower   [quote name='ВВ Владимир' date='13.1.2...   13.1.2012, 15:06
- - aminopower   Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 20:05) 14.2...   14.1.2012, 8:45
- - Zarat   Минимальный диаметр колодца с гидрантом - 2 метра....   16.1.2012, 17:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(Zarat @ 16.1.2012, 17:15) Минималь...   16.1.2012, 20:13
- - nick2   Цитата(Zarat @ 16.1.2012, 20:15) Минималь...   16.1.2012, 18:35
- - aleksey_v   Про 2-метроый колодец под ПГ - это наши столичные ...   16.1.2012, 20:28
- - Serg Ivanov   Круто. Где же сетям место в городе от этих колод...   16.1.2012, 20:39
- - Zarat   Уху. Не уточнил. В Москве меньше 2х не разрешают. ...   17.1.2012, 10:37
- - LENKA00   Скажите пожалуйста, а вообще можно размещать канал...   21.9.2017, 13:09
- - Рыж   Цитата(LENKA00 @ 21.9.2017, 13:09) Скажит...   22.9.2017, 13:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных