Уважаемые господа! Проблема в том, что притащили типовой проект на камеру сухого жара, необходимо его привязать к основному проекту. Воздух удаляется непосредственно из пространства м/у обшивкой и строительной конструкцией. На вытяжке стоит вентилятор Ц4-70 (что немного смущает). Заказчик хочет поставить канальный вентилятор.
Подскажите, у кого или где можно найти вытяжной вентилятор на температуру до +150С. На предложения типа Turbocamino от O.ERRE заказчик реагирует вяло, говорит что у других все работает на простом канальнике - и ничего.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- polligraph   Вентилятор на высокую температуру   22.8.2006, 7:04
- - e.o.l.   правильно смущает 4-70, читаю паспорт: перемещени...   22.8.2006, 7:30
- - polligraph   Именно так. Максимум, что я встречал - это +70..80...   22.8.2006, 7:41
- - Волжанин   посмотрите вариант - вентиляторов дымоудаления, ил...   22.8.2006, 8:33
- - ss.23   См. канальные вентиляторы с вынесеным двигателем т...   22.8.2006, 9:20
- - NOVIK_N   Теплостойкое исполнение общепромышленного радиальн...   22.8.2006, 9:29
- - polligraph   Все бы хорошо, но расход воздуха всего 170 м3/ч. М...   22.8.2006, 11:54
- - ss.23   Тогда делайте подмес из предбанника, понижайте тем...   22.8.2006, 12:08
- - polligraph   Цитата(ss.23 @ Aug 22 2006, 13:08 )Тогда дела...   22.8.2006, 12:22
- - Слободчиков Валентин   А эжектор поставить не пробовали???   23.8.2006, 11:50
- - Helenn   Рекомендую "Systemair" вентилятор KBT. ...   23.8.2006, 13:40
- - e.o.l.   кстати да, с эжектором самый реальный вариант обыч...   23.8.2006, 13:57
- - polligraph   Извините за неопытность, а как конструктивно реали...   23.8.2006, 15:54
- - ss.23   Не заморачивайтесь. Делайте вариант с подмесом. Х...   23.8.2006, 16:04
- - polligraph   Согласен с вами, но все таки, для общего развития,...   25.8.2006, 5:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных