Насколько возможно самостоятельно изготовить расходомер.
На примере балометра старого от Alnor и Shortidge 88 - накидал вот такие схемы.
Принцип заложен именно применяемый на балометрах.

В США для замера объёмных расходов применяют именно балометры - что понятно. По их нормам при наладке чистых помещений применение этих приборов чуть ли не обязательно.

Стоимость нового в США до 850 м3/ч - 1450 у.е. до 4000м3/ч 2750 у.е. плюс капюшоны и переходники.

Например в балометре AFH 2 от Dwyer используется стандартный микроманометр - в который вносятся коэффициенты балометра и корректируется расход.
Так вот суть - определить коэффициент балометра - поправочный - процедура или расчёты - не нашёл в нете. Или плохо искал.
[size="5"][/size]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Balometer.pdf ( 14,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 17,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- azar   Balometer   16.1.2012, 12:13
- - alem   Эту штуку в русском языке обычно называют расходом...   16.1.2012, 12:48
- - azar   ОК! Проще говоря, неплохо бы найти заводской ...   16.1.2012, 14:40
|- - alem   Цитата(azar @ 16.1.2012, 14:40) Меряя поо...   16.1.2012, 17:26
- - Skaramush   А зачем вам для этого заводской балометр? Ставьте ...   16.1.2012, 17:04
- - azar   Чтобы определиться с размерностью и расположением ...   16.1.2012, 18:58
- - alem   Мощно! Ну раз уж вы потрудились, то добавлю: в...   17.1.2012, 5:53
- - zvyagaaa   нержавейка зараза тяжелая, когда попрыгаете с этим...   17.1.2012, 7:32
|- - azar   Цитата(zvyagaaa @ 17.1.2012, 8:32) нержав...   17.1.2012, 10:19
- - alem   Я делал подобные устройства несколько раз, переход...   17.1.2012, 7:38
- - stranger_2   К azar... Можно купить балометр Kimo DBM 700 по а...   18.1.2012, 6:00
- - azar   Спасибо!   18.1.2012, 10:40
- - validator   Уважемые коллеги, столкнулись с такой ситуацией. ...   21.8.2016, 9:33
|- - alem   Цитата(validator @ 21.8.2016, 9:33) Прост...   22.8.2016, 11:23
|- - validator   Цитата(alem @ 22.8.2016, 11:23) Трудно ош...   23.8.2016, 7:47
- - alem   В зарубежной печати, доступной в сети, достаточно ...   23.8.2016, 11:56
|- - validator   Цитата(alem @ 23.8.2016, 11:56) Упомянуты...   23.8.2016, 14:36
- - validator   Проблема в расхождении результатов проявилась на р...   23.8.2016, 16:28
- - alem   Да, я посмотрел ролик - там матричный приёмник дав...   23.8.2016, 16:37
- - validator   Спасибо за развёрнутый ответ. По поводу "аме...   23.8.2016, 18:07
- - alem   Расходомеры занижают расходы, но никогда не завыша...   23.8.2016, 19:11
- - validator   Ну что ж, покопал вопрос. Сразу же скажу, что реша...   28.8.2016, 8:49
|- - alem   Цитата(validator @ 28.8.2016, 8:49) Смею ...   29.8.2016, 6:16
- - validator   Интересный ответ дали Testo в отношении своего при...   20.9.2016, 18:00
- - alem   К сожалению, неспособность к пониманию целого - об...   20.9.2016, 18:12
- - validator   Да, ответ Тесто похож на банальную отписку - они к...   21.9.2016, 10:57
|- - alem   Цитата(validator @ 21.9.2016, 11:57) По п...   21.9.2016, 14:01
- - Skaramush   Забывать не надо, просто сетка замеров будет совсе...   21.9.2016, 11:00
- - stranger_2   К validator... В фармацевтической промышленности ...   21.9.2016, 14:14
- - validator   к stramger 2, именно с этой особенностью, точнее ...   21.9.2016, 15:19
- - AXE   В продолжении интересной темы, хотелось бы резюмир...   21.7.2017, 11:00
|- - Skaramush   Цитата(AXE @ 21.7.2017, 12:00) - трубкой ...   21.7.2017, 11:17
- - Таратыркин   AXE, у Вас есть расходомер по воздуху (балометр по...   21.7.2017, 11:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных