> Тепловая мощность котельной, О какой мощности говорится в СП 41-104-2000?
RVR
сообщение 20.1.2012, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Ситуация такая:
Проектируется крышная котельная (гостиница). Расчётная часовая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 2,9 МВт.
В соответствии с СП 41-104-2000"Проектирование автономных источников теплоснабжения", пункты 3.4, 3.5, тепловая мощность котельной не должна превышать 3,0 МВт.
По оборудованию предварительно принимаю четыре котла номинальной мощностью 1,1 МВт каждый (три – рабочих, один резервный). Установленная тепловая мощность рабочих котлов 3,3 МВт, установленная тепловая мощность всех котлов 4,4 МВт.

Вопрос в следующем:
о какой мощности говорится в указанном СП.
1) О часовой тепловой нагрузке (расчётной мощности) - в моём случае 2,9 МВт.
2) Об установленной мощности рабочего оборудования - в моём случае 3,3 МВт.
3) Об установленной мощности всего оборудования - в моём случае 4,4 МВт.

т.е. 3,0 МВт нельзя превышать по какой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RVR   Тепловая мощность котельной   20.1.2012, 11:06
- - motov   Установленная мощность котельной (вся мощность)   20.1.2012, 11:18
- - RVR   Тогда как вариант - возможна ли установка двух кры...   20.1.2012, 12:53
|- - krizhevskyval   Цитата(RVR @ 20.1.2012, 12:53) Тогда как ...   21.1.2012, 19:45
- - Fisher_dm   знаю что есть пару зданий в городе с таким решение...   20.1.2012, 13:09
- - leburan   Правильный ответ см. motov,установка резервных кот...   20.1.2012, 19:58
- - RVR   to leburan Резервные котлы – это же необходимость...   21.1.2012, 21:24
- - инж323   Автор, вы сами привели пункт СНиПа про тепловую мо...   22.1.2012, 2:48
- - SGolov   Чтобы не открывать новую тему - спрошу в этой. Кот...   30.7.2013, 11:50
- - sst   Повторюсь и в этой теме. Извините, но сюда было бы...   13.11.2015, 9:09
- - Хоттабыч   Сст, Ваш вопрос про ИТП к данной теме не имеет ник...   13.11.2015, 10:32
- - sst   Хоттабыч, а в какой теме могу спросить про максима...   13.11.2015, 11:32
- - Хоттабыч   Максимальная мощность (нагрузка разумеется) ИТП не...   13.11.2015, 16:06
- - sus   Приветствую, уважаемое сообщество! У меня вопр...   6.2.2016, 0:29
|- - lovial   Цитата(sus @ 6.2.2016, 0:29) Приветствую,...   6.2.2016, 10:11
- - инж323   есть такие котельные,но вот с самими котельными с ...   6.2.2016, 12:07
- - sus   Спасибо! Если кто что еще посоветует из практи...   6.2.2016, 12:50
- - инж323   по горелке- у меня все горелки четко для применени...   6.2.2016, 13:07
- - sus   Объект 16 этажей. Раздел ГСН делает другая компани...   6.2.2016, 13:26
|- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 6.2.2016, 13:26) Объект 16 э...   6.2.2016, 14:09
- - sus   Лучник, спасибо за совет!!! По котлам ...   6.2.2016, 14:26
|- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 6.2.2016, 14:26) По RS-A 500...   6.2.2016, 14:41
- - sus   На котлах до 400 кВт они делают дымосос и высота т...   6.2.2016, 14:56
|- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 6.2.2016, 14:56) На котлах д...   6.2.2016, 15:06
|- - инж323   Цитата(sus @ 6.2.2016, 14:56) где их (виб...   6.2.2016, 15:20
|- - sus   Цитата(инж323 @ 6.2.2016, 16:20) есть так...   6.2.2016, 15:21
- - инж323   мы и с Ренд-ми стали делать отдельно котельные от...   6.2.2016, 15:05
- - sus   Если кто подскажет куда посмотреть на вибровставки...   6.2.2016, 15:13
|- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 6.2.2016, 15:13) Хочется что...   6.2.2016, 15:34
|- - инж323   Цитата(sus @ 6.2.2016, 15:13) На техэтаже...   6.2.2016, 15:40
|- - LUCHNICK   Цитата(инж323 @ 6.2.2016, 15:40) по замер...   6.2.2016, 15:52
- - sus   Огромное спасибо за помощь!   6.2.2016, 16:10
|- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 6.2.2016, 16:10) Огромное сп...   6.2.2016, 18:40
- - sus   Поддержим отечественного производителя!!...   7.2.2016, 10:52
- - LUCHNICK   Цитата(sus @ 7.2.2016, 10:52) Поддержим о...   7.2.2016, 12:27
- - LUCHNICK   Цитата(LUCHNICK @ 7.2.2016, 12:27) Наприм...   7.2.2016, 13:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных