Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки
anger
сообщение 21.1.2012, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087



1.При запуске приточной установки не успевает открыться клапан и установка встает по заморозке.
Как выставить открытие клапана при запуске на 100% (если это возможно)?
Датчик наружного воздуха отсутствует

2. Используются датчики в воздуховоде типа Ni1000. Раньше приходилось иметь дело с Pt1000 и складывается впечатление, что тот работал быстрее. Есть ли какое-то подтверждение или опровержение?
(во всяком случае , термопара уж точно быстрее на порядок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anger   Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки   21.1.2012, 15:43
- - Гампопа   Цитата(anger @ 21.1.2012, 17:43) 1.При за...   21.1.2012, 16:01
- - asm   Скорость реакции от материала чувствительного элем...   21.1.2012, 17:21
- - ViS   Эта музыка (тема) будет вечной Если я заменю (не ...   21.1.2012, 19:28
- - anger   по воде - накладной. Пытаемся использовать и его п...   21.1.2012, 19:54
|- - asm   Цитата(anger @ 21.1.2012, 20:54) по воде ...   21.1.2012, 20:52
- - anger   А есть ли такая возможность в 222-м? или в этой (2...   21.1.2012, 20:00
- - anger   если добавить датчик наружного воздуха, как можно ...   22.1.2012, 19:38
- - Анатолий1   Цитата(anger @ 21.1.2012, 15:43) 1.При за...   22.1.2012, 19:57
- - Hatoy   Клапан не успевает открыться при пуске даже при са...   22.1.2012, 20:48
- - ViS   Ну нет у 220-го "зимнего старта" с прогр...   23.1.2012, 17:15
- - tekto   Цитата(ViS @ 23.1.2012, 17:15) Ну нет у 2...   24.1.2012, 0:43
- - sanyok905   Цитатаили "допилить" шкаф релюшкой време...   24.1.2012, 23:04
|- - ViS   Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 0:04) А как...   24.1.2012, 23:29
- - sanyok905   А откуда же взять сигнал 0...10В, т.е. 10В на откр...   24.1.2012, 23:42
- - ViS   см. последнее предложение моего сообщения. Даю под...   24.1.2012, 23:55
- - sanyok905   а не сгорит от питающего то.... 24В и 10В разница...   25.1.2012, 0:17
- - tekto   Цитата(sanyok905 @ 24.1.2012, 23:04) А ка...   25.1.2012, 0:53
- - sanyok905   Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат...   25.1.2012, 1:07
- - tekto   А вообще что происходит со смесительным узлом до т...   25.1.2012, 2:00
- - Usach   Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 4:07) Я зап...   25.1.2012, 5:48
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 25.1.2012, 6:48) Почему то...   25.1.2012, 6:23
- - Usach   Только, при этом, не забудьте "прикрутить...   25.1.2012, 7:02
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 25.1.2012, 8:02) Только, п...   25.1.2012, 7:05
- - tekto   Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) Я зап...   25.1.2012, 9:47
- - Hatoy   Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) Я зап...   25.1.2012, 9:48
- - tekto   Цитата(Hatoy @ 25.1.2012, 9:48) сосёт где...   25.1.2012, 10:16
- - Rus75   Много написали в теме, но по существу практически ...   25.1.2012, 10:34
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 25.1.2012, 10:34) Много на...   25.1.2012, 10:54
- - tekto   ИМХО при неправильных настройках и такой алгорит (...   25.1.2012, 11:06
- - anger   Спасибо всем откликающимся! Похоже,тема задел...   25.1.2012, 21:40
|- - vladun   Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) Спасибо ...   25.1.2012, 21:56
|- - ViS   Цитата(anger @ 25.1.2012, 22:40) Привод у...   27.1.2012, 0:15
- - Анатолий1   Цитата(vladun @ 25.1.2012, 21:56) да нет,...   25.1.2012, 22:29
|- - Max2114   Цитата(Анатолий1 @ 25.1.2012, 22:29) Каки...   26.1.2012, 6:35
- - vladun   А нафига козе баян ? Питерцы решают проблему без ...   25.1.2012, 23:36
- - tekto   Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) (наприме...   26.1.2012, 7:56
- - tekto   Цитата(Max2114 @ 25.1.2012, 6:23) В общем...   26.1.2012, 9:15
- - vladun   RE: Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки   26.1.2012, 10:37
- - tekto   Цитата(vladun @ 26.1.2012, 10:37) толь...   26.1.2012, 19:35
- - Goryachev   У данного контролера есть возможность держать кало...   1.2.2012, 9:20
- - Lixoradka   Здравствуйте, уважаемые специалисты. Взываю к вам ...   3.4.2012, 7:08
- - младшой   Может, привод заслонки не рабочий? Также, в щитах...   3.4.2012, 7:34
- - КостиК_87   доброго ВСЕМ времени суток!! У меня тоже ...   4.4.2012, 12:47
- - младшой   Скорее I1. В недокорфовских щитах туда приходит си...   4.4.2012, 18:17
|- - КостиК_87   Цитата(младшой @ 4.4.2012, 20:17) Скорее ...   4.4.2012, 18:48
|- - Iroha   Цитата(КостиК_87 @ 4.4.2012, 21:48) RC =...   4.4.2012, 19:04
- - Lixoradka   Цитата(младшой @ 3.4.2012, 7:34) Может, п...   5.4.2012, 11:47
|- - Iroha   Цитата(Lixoradka @ 5.4.2012, 14:47) Да во...   5.4.2012, 13:04
- - DoomXL   Привод GMA 321.1E на 220 ВОЛЬТ прочтите на приводе...   5.4.2012, 15:38
- - peter.sl   К вопросу затрудненного запуска "приточки...   11.4.2012, 11:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных