Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки |
|
|
|
21.1.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18087

|
1.При запуске приточной установки не успевает открыться клапан и установка встает по заморозке. Как выставить открытие клапана при запуске на 100% (если это возможно)? Датчик наружного воздуха отсутствует
2. Используются датчики в воздуховоде типа Ni1000. Раньше приходилось иметь дело с Pt1000 и складывается впечатление, что тот работал быстрее. Есть ли какое-то подтверждение или опровержение? (во всяком случае , термопара уж точно быстрее на порядок)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
anger Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки 21.1.2012, 15:43 Гампопа Цитата(anger @ 21.1.2012, 17:43) 1.При за... 21.1.2012, 16:01 asm Скорость реакции от материала чувствительного элем... 21.1.2012, 17:21 ViS
Эта музыка (тема) будет вечной
Если я заменю (не ... 21.1.2012, 19:28 anger по воде - накладной.
Пытаемся использовать и его п... 21.1.2012, 19:54 asm Цитата(anger @ 21.1.2012, 20:54) по воде ... 21.1.2012, 20:52 anger А есть ли такая возможность в 222-м?
или в этой (2... 21.1.2012, 20:00 anger если добавить датчик наружного воздуха, как можно ... 22.1.2012, 19:38 Анатолий1 Цитата(anger @ 21.1.2012, 15:43) 1.При за... 22.1.2012, 19:57 Hatoy Клапан не успевает открыться при пуске даже при са... 22.1.2012, 20:48 ViS Ну нет у 220-го "зимнего старта" с прогр... 23.1.2012, 17:15 tekto Цитата(ViS @ 23.1.2012, 17:15) Ну нет у 2... 24.1.2012, 0:43 sanyok905 Цитатаили "допилить" шкаф релюшкой време... 24.1.2012, 23:04 ViS Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 0:04) А как... 24.1.2012, 23:29 sanyok905 А откуда же взять сигнал 0...10В, т.е. 10В на откр... 24.1.2012, 23:42 ViS см. последнее предложение моего сообщения.
Даю под... 24.1.2012, 23:55 sanyok905 а не сгорит от питающего то.... 24В и 10В разница... 25.1.2012, 0:17 tekto Цитата(sanyok905 @ 24.1.2012, 23:04) А ка... 25.1.2012, 0:53 sanyok905 Я запустил приточку и одновременно вырубил автомат... 25.1.2012, 1:07 tekto А вообще что происходит со смесительным узлом до т... 25.1.2012, 2:00 Usach Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 4:07) Я зап... 25.1.2012, 5:48 Max2114 Цитата(Usach @ 25.1.2012, 6:48) Почему то... 25.1.2012, 6:23 Usach Только, при этом, не забудьте "прикрутить... 25.1.2012, 7:02 Max2114 Цитата(Usach @ 25.1.2012, 8:02) Только, п... 25.1.2012, 7:05 tekto Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) Я зап... 25.1.2012, 9:47 Hatoy Цитата(sanyok905 @ 25.1.2012, 1:07) Я зап... 25.1.2012, 9:48 tekto Цитата(Hatoy @ 25.1.2012, 9:48) сосёт где... 25.1.2012, 10:16 Rus75 Много написали в теме, но по существу практически ... 25.1.2012, 10:34 Max2114 Цитата(Rus75 @ 25.1.2012, 10:34) Много на... 25.1.2012, 10:54 tekto ИМХО при неправильных настройках и такой алгорит (... 25.1.2012, 11:06 anger Спасибо всем откликающимся!
Похоже,тема задел... 25.1.2012, 21:40 vladun Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) Спасибо ... 25.1.2012, 21:56 ViS Цитата(anger @ 25.1.2012, 22:40) Привод у... 27.1.2012, 0:15 Анатолий1 Цитата(vladun @ 25.1.2012, 21:56) да нет,... 25.1.2012, 22:29 Max2114 Цитата(Анатолий1 @ 25.1.2012, 22:29) Каки... 26.1.2012, 6:35 vladun А нафига козе баян ? Питерцы решают проблему без ... 25.1.2012, 23:36 tekto Цитата(anger @ 25.1.2012, 21:40) (наприме... 26.1.2012, 7:56 tekto Цитата(Max2114 @ 25.1.2012, 6:23) В общем... 26.1.2012, 9:15 vladun RE: Siemens RLU-220 - зимний запуск приточки 26.1.2012, 10:37 tekto Цитата(vladun @ 26.1.2012, 10:37)
толь... 26.1.2012, 19:35 Goryachev У данного контролера есть возможность держать кало... 1.2.2012, 9:20 Lixoradka Здравствуйте, уважаемые специалисты. Взываю к вам ... 3.4.2012, 7:08 младшой Может, привод заслонки не рабочий?
Также, в щитах... 3.4.2012, 7:34 КостиК_87 доброго ВСЕМ времени суток!!
У меня тоже ... 4.4.2012, 12:47 младшой Скорее I1.
В недокорфовских щитах туда приходит си... 4.4.2012, 18:17 КостиК_87 Цитата(младшой @ 4.4.2012, 20:17) Скорее ... 4.4.2012, 18:48  Iroha Цитата(КостиК_87 @ 4.4.2012, 21:48)
RC =... 4.4.2012, 19:04 Lixoradka Цитата(младшой @ 3.4.2012, 7:34) Может, п... 5.4.2012, 11:47 Iroha Цитата(Lixoradka @ 5.4.2012, 14:47) Да во... 5.4.2012, 13:04 DoomXL Привод GMA 321.1E на 220 ВОЛЬТ прочтите на приводе... 5.4.2012, 15:38 peter.sl К вопросу затрудненного запуска "приточки... 11.4.2012, 11:28
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|