> ИТП на ECL 300, ECL 300 не работают в автоматическом режиме
Вит53
сообщение 21.1.2012, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136934



Прошу помочь разобраться, нет опыта работы. Подрядчик спроектировал и установил систему отопления. Первый контур из котельной и 2 контур на 4 объекта. В обратке 1 контура стоит регулятор управляемый ТРМ-32 по температуре подачи 2 контура(в общей трубе). На управлении в подаче каждого контура стоит элеватор управляемый ECL 300 с картой 60. Когда похолодало, оказалось, что на одном из объектов не хватает тепла. начали разбираться и выяснили что все 4 регулятора, управляемые ECL открыты на 100%, а температура подачи на объекты 2 контура регулируются одним регулятором на ТРМ 32. Мы попытались запустить эти регуляторы и повысили температуру в общем контуре. Регуляторы должны были закрываться, но этого не произошло. Начали разбираться дальше и обнаружили что ECLы не правильно измеряют температуру воды в подающей трубе 2 контура. При понижении температуры на 11 градусов, они показывают понижение температуры на 2 градуса. Для того , чтобы регуляторы были открыты на 100%, подрядчик забил в них такой температурный график.
В общем чтобы регуляторы нормально работали. необходимо чтобы ECLы правильно измеряли температуру. В чем тут причина?
К приборам подключены температурные датчики Данфосс Pt1000, но только в подачу и на наружную температуру. ECL 300 2шт и управляют 4-мя элеваторами.
Может ли кто-нибудь помочь советом?Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вит53   ИТП на ECL 300   21.1.2012, 16:17
- - Гампопа   С подрядчиком расплатились?   21.1.2012, 16:21
- - Вит53   Подрядчик долго занимался этим объектом, в конце к...   21.1.2012, 16:26
- - Гампопа   А подрядчик что говорит по этому поводу?   21.1.2012, 16:29
- - vlad1974   Цитата(Вит53 @ 21.1.2012, 17:17) При пони...   21.1.2012, 16:38
|- - jota   Цитата(vlad1974 @ 21.1.2012, 15:38) Прове...   21.1.2012, 16:55
|- - vlad1974   Цитата(jota @ 21.1.2012, 16:55) Там накла...   21.1.2012, 21:01
- - Usach   ТРМ с Данфосс Pt1000 (в том числе и по наружной те...   22.1.2012, 8:35
- - Вит53   Что касается ТРМ 32, то датчик там овеновский, и о...   22.1.2012, 12:01
- - Usach   В настройках ECLа указывается тип датчика. У Вас P...   22.1.2012, 13:08
|- - vlad1974   Цитата(Usach @ 22.1.2012, 14:08) В настро...   22.1.2012, 14:57
- - Гампопа   Я бы сначало с подрядчиком разобрался. Думаю один ...   22.1.2012, 13:18
- - Рыбы   Читал-читал ничего не понял.Нарисуйте схему.Во 2м ...   22.1.2012, 15:32
- - Вит53   На обратке 1 контура стоит регулятор "Данфосс...   22.1.2012, 17:54
- - den.mgn   Здесь два варианта: 1 Может быть плохой контакт с ...   22.1.2012, 19:28
- - Usach   Цитата(vlad1974 @ 22.1.2012, 17:57) Хоть ...   23.1.2012, 7:05
- - Usach   Цитата(Вит53 @ 21.1.2012, 19:17) Прошу по...   23.1.2012, 7:33
- - Max2114   А что все-же подрядчиков то по гарантии потянуть н...   23.1.2012, 7:45
- - Usach   Странно....Подрядчик, с которым рассчитались, и са...   23.1.2012, 8:17
- - Вит53   Что касается подрядчика: неправильно составленный ...   23.1.2012, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных