freeze2312 Спорная ситуация: запас производительности вентилятора 24.1.2012, 20:22 alexius_sev В проектной документации должно быть 15000, запас ... 25.1.2012, 0:22 freeze2312 забыл уточнить - я не проектировщик))) посмотрел в... 25.1.2012, 8:21 alexius_sev Нужно смотреть хаоактеристику вентилятора его раб.... 25.1.2012, 8:29 freeze2312 если я правильно понимаю: в хар. Вентсистем должна... 25.1.2012, 10:35 alexius_sev Цитата(freeze2312 @ 25.1.2012, 11:35) есл... 25.1.2012, 10:52 @@@ В том то и дело, что вытянуть то он может и больше... 25.1.2012, 14:08![]() freeze2312 Цитата(@@@ @ 25.1.2012, 14:08) - расход н... 25.1.2012, 21:42 alexius_sev Наймите лучше проектировщика, пусть он вам все на ... 25.1.2012, 22:10 @@@ Нет, не надо на схемах бОльший расход указывать. П... 26.1.2012, 12:08 Ратман Насколько понимаю, СНиПом нормируется не запас про... 26.1.2012, 16:09