Здравствуйте уважаемые проектировщики, возник вопрос по выбору диаметра газопровода внутри котельной, в которой установлено три котла (расход газа 400 м3/ч - максимальный, мощность 3,8 МВт). Можно ли подводящий газопровод сделать Ду100 ? Прикинул в программе "Расчет диаметров газопроводов" - забил расход 400 м3/ч и длину примерную 15 метров, программа подобрала диаметр 100мм (и скорость газа - 14,15 м/с, что насколько я понимаю много), во второй вкладке - "расчет скорости газа" ставлю диаметр газопровода 150 и скорость становится 6,29 м/с (укладываемся в норматив до 7 м/с). Газопровод в котельной выглядит следующим образом - заходит труба, ставим два клапана (пожарный и электромагнитный), затем газопровод идет к коллектору и к котлам.
Так какой же выбрать диаметр 100 или 150мм ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных