Не являясь специалистом пытаюсь разобраться в проблеме и заодно со "специалистом", выполнившим проект и монтаж. Факты. 1.2-х этажный дом площ. 196 м2, хорошо утеплённый. Двухконтурный котёл Vaillant AtmoMax Pro 24 кВт. 4 контура тёплых полов общей длиной 360 пм D=28 мм. 75 секций радиаторов. Общий объём воды (теоретический) 132 л. 2.Постоянно снижается давление в системе до 0,5 бар, даже когда отопление в отсутствие жильцов запущено на обеспечение минимальных 15 град. Подкачка требуется минимум раза 2-3 в месяц. Следов протечек не обнаружено. Эксплуатация 4 года. 3.В батареях шумит вода. 4.Неравномерный нагрев радиаторов - верх тёплый низ не очень. (если только не максимальный режим на котле и термоголовки на радиаторе. 5. Заставить все радиаторы нагреваться можно включив почти максимально подачу газа на котле. 6. Тёплые полы работают стабильно хорошо. Регулируются термоголовкой.
С помощью Форума понял, установленный штатный расширительный бак 6 л мал: По методике в интернете расширительный бак должен быть 12 л, Может ли это быть причиной вышеуказанных проблем и стоит ли поменять бак? У Vaillant для этого котла есть только 10 л РБ. И ещё стоит ли поставить гидрострелку для отделения ТП от радиатоных контуров?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Bob56 Снижение давления в отопительной системе коттеджа 25.1.2012, 20:04 alexius_sev Предохранительный клапан есть? И на какое давление... 25.1.2012, 20:54 Bob56 За летний период, когда отопление отключено, давле... 25.1.2012, 21:29 alexius_sev Объем бака мал...Когда у вас вода расширяется, то ... 25.1.2012, 21:35 alexius_sev Расчитал для бака объемом 6 литров вашу систему, у... 25.1.2012, 22:14 Bob56 У меня складывается ледующая картина. Бак мал одно... 25.1.2012, 22:30 alexius_sev Цитата(Bob56 @ 25.1.2012, 23:30) У меня с... 25.1.2012, 22:35 Bob56 Не будет ли слишком большая нагрузка на мембрану? ... 25.1.2012, 22:42 alexius_sev расчетное давление бака 3 бара, нет не будет 25.1.2012, 22:43 Bob56 2 Anatol
D=28 мм - это диаметр полиэтиленовой труб... 27.1.2012, 0:57 Anatol Цитата(Bob56 @ 27.1.2012, 0:57) 2 Anatol
... 27.1.2012, 12:48 Lyko Цитата(Bob56 @ 27.1.2012, 1:57) Все 4 год... 27.1.2012, 17:53 Bob56 2 jota
Объясните, зачем 30 л РБ если по расчёту вс... 27.1.2012, 1:34 Внутренний голос Уважаемый, Bob56, попробуйте для начала, перекрыть... 27.1.2012, 8:39 @@@ Пока суть да дело, самое дешевое и легкое решение ... 27.1.2012, 11:29 Насосник Цитата(Anatol @ 27.1.2012, 2:42) Из ста с... 27.1.2012, 13:33 A.R. Цитата(Насосник @ 27.1.2012, 12:33) Микро... 27.1.2012, 14:43 @@@ Ну как бы по любому, при такой утечке, увеличение ... 27.1.2012, 14:21 Bob56 Я извиняюсь, труба в тёплых полах LPE d18х2.
На от... 27.1.2012, 14:44 @@@ В стяжку трубы прятать можно, но цельным куском. Т... 27.1.2012, 15:37 Bob56 @@@:Есть еще такие вещи, как начальное рабочее дав... 27.1.2012, 19:48 Lyko Цитата(Bob56 @ 27.1.2012, 20:48) Высота о... 27.1.2012, 23:12 l-nikolaev а радиаторы: алюминий или биметал? 27.1.2012, 20:17 Bob56 Алюминий 27.1.2012, 20:31 l-nikolaev Цитата(Bob56 @ 27.1.2012, 21:31) Алюминий... 27.1.2012, 21:03 Bob56 Спасибо за дельные советы!
Дополнительный РБ ... 27.1.2012, 23:53 Lyko Цитата(Bob56 @ 28.1.2012, 0:53) Дополните... 28.1.2012, 1:30 Putivets При недостаточном объеме РБ и заполненной водой си... 28.1.2012, 0:44 Anatol ЦитатаПри недостаточном объеме РБ и заполненной во... 28.1.2012, 1:09 Bob56 2Putivets
С РБ мне всё понятно, установлю дополнит... 28.1.2012, 0:51 Anatol Цитата(Bob56 @ 28.1.2012, 0:51) Наверное,... 28.1.2012, 1:21 Bob56 2Lyko
Поясните, пожалуйста. свою мысль. Что даёт п... 28.1.2012, 10:35 Anatol Цитата(Bob56 @ 28.1.2012, 10:35) Что тако... 28.1.2012, 11:41 Lyko Цитата(Bob56 @ 28.1.2012, 11:35) 2Lyko
По... 28.1.2012, 19:39 Bob56 2Anatol
Спасибо за наглядные умные советы! Про... 28.1.2012, 11:51 Anatol Цитата(Bob56 @ 28.1.2012, 11:51) Скажите,... 28.1.2012, 12:09 Bob56 2 Anatol
"Мое личное мнение судя по фото он т... 28.1.2012, 17:07 Bob56 2 Lyko
А где ставится термоголовка- на подаче или ... 28.1.2012, 23:03 Bob56 По-моему "специалист" включил насос ТП н... 29.1.2012, 1:05 Anatol Цитата(Bob56 @ 29.1.2012, 1:05) По-моему ... 29.1.2012, 14:33 Внутренний голос Насос у Вас установлен правильно, если термостатич... 29.1.2012, 13:59 Bob56 Точно не обидел, даже наоборот. Вижу, теперь придё... 29.1.2012, 16:47 Anatol Цитата(Bob56 @ 29.1.2012, 16:47) Точно не... 29.1.2012, 18:53 Lyko Цитата(Bob56 @ 29.1.2012, 17:47) Необходи... 30.1.2012, 0:11 Bob56 2Lyko
Рабочим я считал и выставлял давление на ко... 30.1.2012, 0:39 Насосник Цитата(Lyko @ 28.1.2012, 22:39) По той же... 30.1.2012, 13:09 Lyko Цитата(Насосник @ 30.1.2012, 14:09) Аффиг... 30.1.2012, 21:13 Насосник Цитата(Lyko @ 31.1.2012, 0:13) ..Уже боюс... 31.1.2012, 9:35 Lyko Цитата(Bob56 @ 30.1.2012, 1:39) "ман... 1.2.2012, 9:27 Bob56 2Lyko
Уважаемый Lyko! Не может ли здесь быть п... 1.2.2012, 9:43 Anatol Цитата(Bob56 @ 1.2.2012, 9:43) 2Lyko
Уваж... 1.2.2012, 10:41 Bob56 2 Anatol
Я не имел в виду насос Vaillant. Речь идё... 1.2.2012, 10:45 l-nikolaev Да, не найдет он сейчас утечку.
лета надо ждать. ... 1.2.2012, 11:33 Bob56 2 l-nikolaev
Речь идёт не только об утечке, также ... 1.2.2012, 11:46 l-nikolaev Цитата(Bob56 @ 1.2.2012, 12:46) 2 l-nikol... 1.2.2012, 13:57 Bob56 2l-nikolaev
Кроме запорных вентилей, куда бы не м... 1.2.2012, 14:21 l-nikolaev Цитата(Bob56 @ 1.2.2012, 15:21) 2l-nikola... 1.2.2012, 15:32 Bob56 2l-nikolaev
Автоподкачку можно организовать из укк... 1.2.2012, 17:20 Anatol Цитата(Bob56 @ 1.2.2012, 17:20) 2l-nikola... 1.2.2012, 17:49 l-nikolaev Понимаете....в Вашей системе автоподкачка будет вы... 1.2.2012, 17:40 Bob56 2 Anatol
Тёплые полы распределяются так: Ванная 1 ... 1.2.2012, 18:36 Anatol Цитата(Bob56 @ 1.2.2012, 18:36) Сейчас да... 1.2.2012, 23:29 Lyko Цитата(Bob56 @ 30.1.2012, 1:39) "ман... 3.2.2012, 19:17 Bob56 В связи с частым длительным отсутствием в зимний п... 5.2.2012, 14:28 Alex_ Цитата(Bob56 @ 5.2.2012, 15:28) ... принц... 5.2.2012, 14:59 Bob56 2 Alex_
Почему не стал бы жить с такой регулировк... 5.2.2012, 17:30 Bob56 Для котла Vaillant atmo/max pro подбираю терморегу... 5.2.2012, 20:19 Alex_ Цитата(Bob56 @ 5.2.2012, 21:19) посоветуй... 6.2.2012, 21:49 Насосник Чтобы не цитировать про всякие высокие разряжения ... 10.2.2012, 15:07 Lyko Цитата(Насосник @ 10.2.2012, 16:07) Чтобы... 10.2.2012, 18:41 Насосник решение задачи - это
Показания манометров до пуска... 13.2.2012, 7:07 Lyko Цитата(Насосник @ 13.2.2012, 8:07) решени... 13.2.2012, 19:32 zeman Я так и не понял, утечку нашли? 13.2.2012, 8:47 Anatol Цитата(zeman @ 13.2.2012, 8:47) Я так и н... 13.2.2012, 9:20 Bob56 Цитата(zeman @ 13.2.2012, 9:47) Я так и н... 13.2.2012, 23:32 Насосник Цитата(zeman @ 13.2.2012, 11:47) Я так и ... 13.2.2012, 14:11 Насосник Цитата(Lyko @ 13.2.2012, 22:32) Судя по л... 14.2.2012, 8:41 Lyko Цитата(Насосник @ 14.2.2012, 9:41) Какого... 14.2.2012, 18:19 Насосник Lyko! Вы бы не рисовали ступеньки (которых нет... 15.2.2012, 8:10 Lyko Цитата(Насосник @ 15.2.2012, 9:10) Lyko... 15.2.2012, 19:05 Насосник Цитата(Lyko @ 15.2.2012, 22:05)
Вариант... 16.2.2012, 7:44 Lyko Цитата(Насосник @ 16.2.2012, 8:44) Возмож... 17.2.2012, 1:03 Bob56 Наконец попал домой!
В моё отсутствие, когда б... 16.2.2012, 11:54 Насосник Цитата(Bob56 @ 16.2.2012, 14:54) ...... д... 16.2.2012, 12:32 Anatol Цитатано независимо от этого ищите утечку.
Да ищет... 16.2.2012, 19:38  Bob56 Цитата(Anatol @ 16.2.2012, 20:38) Да ищет... 16.2.2012, 21:40 Lyko Цитата(Bob56 @ 16.2.2012, 12:54) Наконец ... 17.2.2012, 0:34 Насосник Цитата(Lyko @ 17.2.2012, 4:03) ..Не знал.... 17.2.2012, 7:45 Lyko Цитата(Насосник @ 17.2.2012, 8:45) И на ... 17.2.2012, 18:46 Bob56 Специалисты. кто в теме, скажите для этой ОС штатн... 18.2.2012, 15:20 Lyko Цитата(Bob56 @ 18.2.2012, 16:20) Специали... 18.2.2012, 23:58  Bob56 Цитата(Lyko @ 19.2.2012, 0:58) Закройте 1... 19.2.2012, 11:54   Lyko Цитата(Bob56 @ 19.2.2012, 12:54) Закрыл в... 19.2.2012, 13:20 Alex_ О ненужной экономии на диаметрах труб отопления. П... 19.2.2012, 12:36 Bob56 Трубы заменить нереально - они уложены под паркето... 19.2.2012, 13:03 Lyko Цитата(Bob56 @ 19.2.2012, 14:03) ТП в пре... 19.2.2012, 13:36 Bob56 Уважаемые специалисты, имеет ли значение, что на 2... 19.2.2012, 13:32 Anatol Цитата(Bob56 @ 19.2.2012, 13:32) все труб... 19.2.2012, 14:14
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|