> Работа приточной установки на гликоле
alsz
сообщение 28.1.2012, 11:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Прикрепленный файл  ________.JPG ( 76,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259


Коллеги подскажите из-за чего не работает данная установка, в чем ошибка?

Технические характеристики (расчетные)

Установка:
Производительность по воздуху - 1500, м3\ч
Располагаемый напор для сети воздуховодов - 450, Па

Воздухонагреватель:
Максимальная теплопроизводительность - 28,8, кВт
Температура воздуха на входе в воздухонагреватель - -39, С
Температура воздуха на выходе из воздухонагревателя - +18, С
Температура теплоносителя на входе в воздухонагреватель - 95, С
Температура теплоносителя на выходе из воздухонагревателя - 70, С
Циркуляционный объем - 1,02 м3\ч

Вентилятор:
Производительность по воздуху - 1500 Па
Полное давление 655, Па
Потребляемая мощность - 0,6 кВт
Номинальная частота вращения 2255, об\мин

Электродвигатель:
Тип - стандартный,асинхронный
Установленная мощность - 0,75, кВт
Номинальный ток - 1,7, А
Номинальное напряжение - 230\400, В
Частота - 50, Гц

Работа данной установки

Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан

-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100
-21__________10________68______43__________50_________42________25__________100

Приточка работает на минимальных оборотах, при полностью открытом клапане на воде, воздух не нагревается до +18С, но обратка идет горячая.

Организация смонтировавшая данную ситему, привела гениальное обоснование: Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат)

Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?

Сообщение отредактировал alsz - 28.1.2012, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alsz   Работа приточной установки на гликоле   28.1.2012, 11:48
- - aslanbek   Высокая обратка при низкой температуре в канале эт...   28.1.2012, 12:29
|- - alsz   Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 15:29) Высок...   28.1.2012, 13:10
- - Гампопа   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 13:48) Мы залили...   28.1.2012, 12:44
- - aslanbek   Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделай...   28.1.2012, 13:18
|- - alsz   Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 16:18) Раз п...   28.1.2012, 13:29
- - Гампопа   Вам нужны данные расчета калорифера и теплообменни...   28.1.2012, 13:53
- - aslanbek   Проще всего начать с выяснения условий, при которы...   28.1.2012, 14:00
|- - alsz   Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:00) Проще...   28.1.2012, 14:07
|- - Гампопа   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:07) И еще нюа...   28.1.2012, 14:09
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:09) А кто ...   28.1.2012, 14:11
|- - Гампопа   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:11) Святая пр...   28.1.2012, 14:12
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:12) А все ...   28.1.2012, 14:24
|- - Гампопа   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:24) Паспортны...   28.1.2012, 15:27
- - aslanbek   Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сра...   28.1.2012, 14:09
|- - alsz   Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:09) Попро...   28.1.2012, 14:14
- - Usach   Забавная у Вас "схема"... Вообще то Т3...   28.1.2012, 15:25
- - magnat2011   Унас раз была похожая ситуация, долго морыжились р...   28.1.2012, 20:18
- - jota   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 10:48) Работа да...   28.1.2012, 20:33
- - Usach   А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас рас...   29.1.2012, 7:13
|- - alsz   Цитата(Usach @ 29.1.2012, 10:13) А, кстат...   29.1.2012, 9:46
- - Гампопа   105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки . Нужны ...   29.1.2012, 10:13
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 13:13) 105 -7...   29.1.2012, 11:52
- - Гампопа   Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должн...   29.1.2012, 11:57
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 14:57) Для то...   29.1.2012, 12:11
- - Гампопа   На теплообменник нет данных.   29.1.2012, 12:14
- - Usach   Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, ...   29.1.2012, 17:49
|- - alsz   Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) Т.е. в И...   29.1.2012, 19:18
|- - alsz   Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) Т.е. в И...   29.1.2012, 19:32
- - Usach   Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:29) Какие дан...   29.1.2012, 18:01
- - Usach   так о чём и речь!!! В цепочке калори...   29.1.2012, 19:55
|- - alsz   Цитата(Usach @ 29.1.2012, 22:55) так о чё...   30.1.2012, 8:25
|- - Гампопа   Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:25) Вот тепер...   30.1.2012, 9:03
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 12:03) и ЧТО ...   30.1.2012, 11:33
- - Usach   Цитата(alsz @ 30.1.2012, 11:25) Вы бы вид...   30.1.2012, 12:12
|- - Гампопа   Цитата(Usach @ 30.1.2012, 14:12) Кто вино...   30.1.2012, 12:20
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 15:20) Тот кт...   30.1.2012, 12:45
- - alsz   Вот их отмаза: Решение об изменении схемы теплосн...   30.1.2012, 13:18
- - Usach   Ништяк!!! 12 водо/гликолевых калорифер...   30.1.2012, 13:19
- - Гампопа   Ну поменьше будет ну и что с того. Сами же захотел...   30.1.2012, 14:04
|- - alsz   Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 17:04) вас пр...   30.1.2012, 14:25
- - Гампопа   управление изменениями в проекте , камень об котор...   30.1.2012, 14:28
- - Usach   Цитата(alsz @ 30.1.2012, 16:32) Так оно и...   30.1.2012, 18:12
|- - alsz   Цитата(Usach @ 30.1.2012, 21:12) Потом со...   30.1.2012, 18:25
- - Usach   Цитата(alsz @ 30.1.2012, 21:25) А теплооб...   30.1.2012, 19:56
|- - alsz   Цитата(Usach @ 30.1.2012, 22:56) Вы импул...   31.1.2012, 17:35
|- - Гампопа   Цитата(alsz @ 31.1.2012, 19:35) Показал, ...   31.1.2012, 18:33
- - Ратман   Если из сети приходит 105, то меня в этой схеме см...   31.1.2012, 17:59
- - Usach   Цитата(alsz @ 31.1.2012, 20:35) Показал, ...   31.1.2012, 18:29
- - Usach   Цитата(Ратман @ 31.1.2012, 20:59) Если из...   31.1.2012, 18:40
|- - Ратман   Цитата(Usach @ 31.1.2012, 18:40) Ну да...   1.2.2012, 9:53
- - Usach   Это как? Он 5 м3/ч до нужной температуры прогреть ...   1.2.2012, 13:26
|- - Ратман   Цитата(Usach @ 1.2.2012, 13:26) Это как? ...   1.2.2012, 13:58
- - Usach   Цитата(alsz @ 29.1.2012, 22:18) Клапан в ...   1.2.2012, 14:58
- - Ратман   Цитата(Usach @ 1.2.2012, 14:58) Ну, так а...   1.2.2012, 17:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных