> Нестабильная работа подогревателя сырой воды, Паро-водяной теплообменник по непонятной причине стал плохо работать.
sabicas
сообщение 28.1.2012, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



Подогреватели сырой воды (ПСВ-315-3-23) - для подогрева сырой воды, подаваемой на химводочистку до t =35 градусов Цельсия (допустимые отклонения +1,-1 градус). Поверхность нагрева-315 м2, давление пара 0.12 МПа, производительность по воде - 240 т в час. Конденсат отводится через гидрозатвор в дренажный бак.

Раньше(лет 10 назад) не было ни каких проблем с этими ПСВ. Сейчас же тот же автоматический регулятор не обеспечивает требуемый температурный режим, часто происходят скачки температуры воды от 30 до 40 градусов(что недопустимо для технологии).

Поиогите пожалуйста! как можно решить эту проблему, и в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sabicas   Нестабильная работа подогревателя сырой воды   28.1.2012, 15:42
- - gilepp   Если колебания Т не связаны с резкими колебаниями ...   28.1.2012, 17:22
- - sabicas   а может такое быть, что гидрозатвор плохо конденса...   28.1.2012, 22:00
- - lentyai   а водоуказательное стекло есть? надо видеть уровен...   31.1.2012, 20:53
- - sabicas   что касается уровня, его не видно, стекло непросма...   1.2.2012, 9:05
- - Машинист   схемку бы... постановка вопроса, насчет 10 лет наз...   1.2.2012, 9:41
- - gilepp   Цитатано это же не дело в 21 веке, ходить каждые 1...   1.2.2012, 17:21
- - Машинист   Нет, воздухоотводчик тут не подойдет. Воздух надо ...   1.2.2012, 17:54
|- - gilepp   Цитата(Машинист @ 1.2.2012, 17:54) Нет, в...   1.2.2012, 18:06
|- - Машинист   Цитата(gilepp @ 1.2.2012, 18:06) Я про не...   1.2.2012, 18:09
- - sabicas   вот, вот машинист кажется прав, на счет линии удал...   2.2.2012, 11:13
|- - Машинист   Цитата(sabicas @ 2.2.2012, 11:13) вот, во...   2.2.2012, 11:21
- - gilepp   Если пвс надо высасывать, то воздушник может быть ...   2.2.2012, 11:22
- - Машинист   УУУпс, погорячился опять насчет альтернативы. Там ...   2.2.2012, 11:44
- - sabicas   Спсибо! послезавтра на смену приду разнюхаю, к...   2.2.2012, 12:09
- - gilepp   Эжектор можно поставить. Паром будет высасывать пв...   2.2.2012, 13:10
- - sabicas   эжектор на постоянную работу? или периодически вкл...   2.2.2012, 14:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных