Не имея сигнала обратной связи с двигателя приточки, то есть сигнала индикации, ВОЗМОЖНО ли работа контроллера в первых трёх режимах?
Поставлю вопрос, иначе...возможно ли завести сигнал этот, другим альтернативным ему сигналом? может быть с помощью реле какого то либо, или датчика отдельного, сигнализирующего об наличии вращения вала двигателя?
Если можно, то отвечайте пожалуйста как то конкретнее что ли! Ответы на подобе: феноминально, орегинально, своеобразно и т.д., - меня не совсем устраивают, хотя бы тем, что не несут никакой необходимой информации... ДА или НЕТ И пояснить если можно конечно, почему именно ДА или НЕТ
Если можно, то отвечайте пожалуйста как то конкретнее что ли! Ответы на подобе: феноминально, орегинально, своеобразно и т.д., - меня не совсем устраивают, хотя бы тем, что не несут никакой необходимой информации... ДА или НЕТ И пояснить если можно конечно, почему именно ДА или НЕТ
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
КостиК_87 контроллер Optigo 10 1.2.2012, 7:28 tekto Работа контроллера в первых трех режимах возможна ... 1.2.2012, 8:09 КостиК_87 Наша приточка подключена к вышеупамяненому контрол... 1.2.2012, 8:21 tekto диф.манометр забыли, но в основном их используют д... 1.2.2012, 8:21 КостиК_87 Прошу прощения конечно за свою, скажем так, некомп... 1.2.2012, 8:33 Rus75 Зачем сбивать народ с толку. Самое простое и навер... 1.2.2012, 9:21 КостиК_87 Цитата(Rus75 @ 1.2.2012, 11:21) Когда уст... 2.2.2012, 11:38 tekto Мы сигнал от двигателя заводим в программируемое р... 1.2.2012, 10:06 Rus75 Цитата(tekto @ 1.2.2012, 10:06) Мы сигнал... 1.2.2012, 10:38 tekto То что я написал про реле, это для примера в каком... 1.2.2012, 12:00 КостиК_87 [quote name='Rus75' post='731921' ... 2.2.2012, 8:50 tekto Семен Семеныч это не к вам, а тема в которой вы мо... 2.2.2012, 10:54 КостиК_87 Цитата(tekto @ 2.2.2012, 12:54) Как вы ум... 2.2.2012, 11:09 tekto можете прозвонить провода..., не знай вы задаете в... 2.2.2012, 11:10 tekto вы можете установить перемычку 40-42 (у вас же на ... 2.2.2012, 12:53 Rus75 А покачественнее нельзя фотографию сделать. а то я... 2.2.2012, 13:30 КостиК_87 Цитата(Rus75 @ 2.2.2012, 15:30) А покачес... 2.2.2012, 16:41 Rus75 Хорошо. На самом деле не совсем понятно, как будет... 2.2.2012, 17:03 КостиК_87 Мне до сих пор МНОГОЕ непонятно с этим контроллеро... 2.2.2012, 19:26 КостиК_87 3-хходовойй клапан в контроллере ОР-10 подключаетс... 6.2.2012, 6:16 tekto Вы можете подсоеденить трехходовой с управляющим с... 6.2.2012, 9:07 КостиК_87 Цитата(tekto @ 6.2.2012, 11:07) Вы можете... 7.2.2012, 6:16  Rus75 Цитата(КостиК_87 @ 7.2.2012, 7:16) из кот... 7.2.2012, 11:08   КостиК_87 Цитата(Rus75 @ 7.2.2012, 13:08) А вы увер... 9.2.2012, 14:01 КостиК_87 Цитата(tekto @ 6.2.2012, 11:07) Вы можете... 12.3.2012, 5:52 skydry нашел пару своих старых схем на простенькие приток... 24.2.2012, 12:44 ViS каша, не схемы.. 24.2.2012, 21:36 skydry Цитата(ViS @ 24.2.2012, 21:36) каша, не с... 25.2.2012, 13:29 Анатолий1 Да не, нормальные схемы! И главное - они есть... 25.2.2012, 21:45 ViS я не про работоспособность, а про то как нарисован... 26.2.2012, 14:24 skydry Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:24) я не про р... 26.2.2012, 16:37 Гампопа Предлагаю завести постоянную тему со схемами . 26.2.2012, 15:15 seryi 52 Цитата(КостиК_87 @ 12.3.2012, 5:52) у мен... 12.3.2012, 7:42 КостиК_87 Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 9:42) 659 - ... 12.3.2012, 12:25 seryi 52 схемы подключения АRА 12.3.2012, 12:56 КостиК_87 ....ммм
Я так понял из увиденного, что мне надо ... 12.3.2012, 15:21 seryi 52 По моему надо просто АО1 соединить с Y, без Аgnd, ... 12.3.2012, 17:20 КостиК_87 Цитата(seryi 52 @ 12.3.2012, 19:20) По мо... 13.3.2012, 6:05 seryi 52 Таки в любом случае привод ESBE ARA 659 работает о... 13.3.2012, 10:02 seryi 52 Замерил, 13 и 20 клеммы выдают питающее напряжение... 13.3.2012, 18:14 КостиК_87 Цитата(seryi 52 @ 13.3.2012, 20:14) Замер... 14.3.2012, 11:40  ViS Цитата(КостиК_87 @ 14.3.2012, 11:40) ниче... 14.3.2012, 22:46   КостиК_87 Цитата(ViS @ 15.3.2012, 0:46) И не заведе... 15.3.2012, 5:44 seryi 52 Если от 13-20 не "заведется", то возможн... 14.3.2012, 13:29 КостиК_87 У меня, кстати, привод у меня серии ARA 60...
н... 15.3.2012, 6:05 seryi 52 Цитата(ViS @ 14.3.2012, 22:46) И не завед... 15.3.2012, 8:59 seryi 52 Цитата(seryi 52 @ 15.3.2012, 8:59) В инст... 15.3.2012, 9:39 ViS у него сам ОР, походу, на 220 который. не зря же г... 15.3.2012, 20:35 seryi 52 На 13Gdo(фаза) и 20Agnd(0) постаянно "висит... 15.3.2012, 22:16 seryi 52 Еще момент такой: привод с пропорциональным управл... 16.3.2012, 6:41 КостиК_87 Цитата(seryi 52 @ 16.3.2012, 8:41) Еще мо... 26.3.2012, 9:08 seryi 52 "и всё" - что? контроллер сгорел? 26.3.2012, 9:42 Od_Vs Приветствую всех!
Прошу помочь в решении моег... 13.1.2014, 23:54 Vian А зачем вообще нужен регулятор, если вы хотите про... 14.1.2014, 11:51 Od_Vs Цитата(Vian @ 14.1.2014, 12:51) А зачем в... 20.1.2014, 1:08 Od_Vs Добавлю что контроллер установлен в шкафу шкаф FAU... 20.1.2014, 3:05 Vian Меняйте датчики температуры на резисторы 1,1 кОм. ... 20.1.2014, 8:57 Od_Vs Цитата(Vian @ 20.1.2014, 9:57) Меняйте да... 21.1.2014, 15:03  Iroha Цитата(Od_Vs @ 21.1.2014, 18:03) К сожале... 21.1.2014, 19:03   Od_Vs Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 20:03) Напишите... 22.1.2014, 15:30 Сергей А. Ефремов Датчики.... если у вас их два: воздух канал + вода... 22.1.2014, 15:04 Od_Vs Спасибо всем кто откликнулся с желанием помочь. Сх... 22.1.2014, 15:40 Od_Vs Проверил я все провода по схеме. Все собрано прави... 22.1.2014, 21:06 Сергей А. Ефремов Цитата(Od_Vs @ 22.1.2014, 16:40) Спасибо ... 30.1.2014, 19:29 krutoyventel Добрый день. Прошу помощи специалистов. Использую ... 18.1.2015, 12:52 Серега1983 Привет! Подскажите вход 40 DI2 функция вкл/вык... 28.10.2016, 16:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)