> Диафрагмы между ПК и соединительной головкой. Требование СНиП 2.04.01-85*, Нет ли здесь подводных камней?
Skorpion
сообщение 1.2.2012, 17:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Примечание к п.6.7* СНиПа предписывает установку диафрагмы между пожарным краном и соединительной головкой при напоре перед ним более 40 м для снижения избыточного напора.
Это требование у меня вызывает сомнения и вопросы - а надо ли? Не понимаю, какая цель снижения? Судя по всему, речь идет о гидростатическом напоре, т.е. когда кран закрыт. Другие вопросы возникнут, если коллеги выскажут свои мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Skorpion   Диафрагмы между ПК и соединительной головкой. Требование СНиП 2.04.01-85*   1.2.2012, 17:28
- - Водяной   Цитата(Skorpion @ 1.2.2012, 17:28) Судя п...   1.2.2012, 19:43
|- - Skorpion   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 19:43) для отк...   2.2.2012, 15:37
|- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 2.2.2012, 15:37) Тяжело...   3.2.2012, 8:21
||- - Skorpion   Цитата(Dmitry_vk @ 3.2.2012, 8:21) Может ...   3.2.2012, 9:07
|- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 2.2.2012, 15:37) 2. Тяж...   3.2.2012, 10:30
|- - Skorpion   Цитата(Dmitry_vk @ 3.2.2012, 10:30) Еще р...   3.2.2012, 17:58
- - Dima_UA   а когда пожаротушение от пож.машин, напоры там тож...   1.2.2012, 20:01
|- - Михаил I   Цитата(Dima_UA @ 1.2.2012, 23:01) а когда...   2.2.2012, 15:48
- - aminopower   Цитата(Dima_UA @ 1.2.2012, 21:01) а когда...   1.2.2012, 20:05
- - aminopower   Цитата(Skorpion @ 2.2.2012, 16:37) 1. Отк...   2.2.2012, 15:59
|- - Skorpion   Цитата(aminopower @ 2.2.2012, 15:59) 1. Т...   2.2.2012, 20:03
- - Dima_UA   ну и с диафрагмой вы существенно уменьшаете расход...   2.2.2012, 20:08
- - vasklin   Диафрагма не снижает гидростатический напор.   3.2.2012, 8:38
- - Stalone   Большой расход и напор при пожаротушении: напор ра...   7.2.2012, 16:24
|- - Skorpion   Цитата(Stalone @ 7.2.2012, 16:24) расход ...   7.2.2012, 18:58
- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 3.2.2012, 17:58) Однажд...   7.2.2012, 23:44
- - Skorpion   Не вижу противоречия в этих моих постах   8.2.2012, 9:52
- - Skorpion   Наконец-то нашел в Инете какой-то форум, в котором...   8.2.2012, 10:31
- - Stalone   Расход воды (в водотоке) — объём воды, протекающей...   8.2.2012, 10:58
- - Skorpion   Моя цитата: "Если взять краны 50 и 65 мм (не...   8.2.2012, 11:02
|- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 8.2.2012, 11:02) Моя ци...   8.2.2012, 13:07
|- - Skorpion   Цитата(Dmitry_vk @ 8.2.2012, 13:07) Ну та...   8.2.2012, 14:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 8.2.2012, 15:58) Вот вз...   8.2.2012, 15:19
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 8.2.2012, 15:19) Хм,...   8.2.2012, 23:24
- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 8.2.2012, 9:52) Не вижу...   8.2.2012, 13:01
|- - Skorpion   Глючит Комп. Щас, подождите   8.2.2012, 14:03
|- - Skorpion   Цитата(Dmitry_vk @ 8.2.2012, 13:01) Там б...   8.2.2012, 14:44
- - Dmitry_vk   Сори, пропустил квадрат скорости Цитата(Skorpio...   8.2.2012, 16:26
- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 8.2.2012, 23:24) Прошу ...   9.2.2012, 14:29
- - Skorpion   Dmitry_vk Мы - о разных вещах. Приведя пример с П...   9.2.2012, 17:04
- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 9.2.2012, 17:04) Dmitry...   10.2.2012, 8:13
- - Skorpion   Dmitry_vk Я устал   10.2.2012, 10:17
- - Dmitry_vk   Чем смогу помогу   10.2.2012, 10:19
- - Serg Ivanov   RE: Диафрагмы между ПК и соединительной головкой. Требование СНиП 2.04.01-85*   10.2.2012, 11:21
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 10.2.2012, 11:21) Вм...   10.2.2012, 16:45
- - Dmitry_vk   А мы все еще спорим?   11.2.2012, 10:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2012, 10:16) А мы...   12.2.2012, 16:54
|- - Skorpion   Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2012, 10:16) А мы...   12.2.2012, 18:52
- - Black250979   Здравствуйте уважаемые. Вчера сидел с данной форму...   17.2.2012, 20:11
- - Skorpion   А почему Вы взяли d=50? Надо взять диаметр спрыска...   17.2.2012, 21:48
- - Black250979   Здравствуйте. Возможно я немного ошибся темой и н...   18.2.2012, 4:37
- - Skorpion   Цитата(Black250979 @ 18.2.2012, 4:37) Здр...   18.2.2012, 11:14
- - Black250979   мне необходимо определить силу только от воды Если...   18.2.2012, 11:45
|- - Skorpion   Цитата(Black250979 @ 18.2.2012, 11:45) мн...   18.2.2012, 15:14
- - Serg Ivanov   Работайте в системе СИ. м3/сек, кг, Н.   20.2.2012, 9:34
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2012, 9:34) Раб...   20.2.2012, 12:39
|- - Dmitry_vk   Цитата(Skorpion @ 20.2.2012, 13:39) Согла...   20.2.2012, 16:10
- - Black250979   Здравствуйте дорогие форумчене! Хотел было обр...   23.2.2012, 4:39
- - Skorpion   А какой диаметр спрыска? Без него рассчитать невоз...   23.2.2012, 9:04
- - Black250979   Прости я не очень разбираюсь в теминологии- а что ...   23.2.2012, 11:00
|- - Skorpion   Цитата(Black250979 @ 23.2.2012, 11:00) Пр...   23.2.2012, 17:08
- - Dmitry_vk   Цитата(Black250979 @ 23.2.2012, 12:00) Пр...   24.2.2012, 12:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных