> Замена горелки
rimkin
сообщение 3.2.2012, 8:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138610



Люди подскажите пож-та:
В котельной установлен котел ДКВР-4/13, переведенный в водогрейный режим. КПД котла - 88%.
Проблема в том, что котел слишком мощный для обогрева всех необходимых помещений. Он работает на 25% нагрузки. Вода, которая циркулирует в системе отопления, не успевает охлаждаться и возвращается в котельную с высокой температурой. Если уменьшить подачу газа, создается аварийная ситуация (проскок, отрыв пламени). Получается, что котел потребляет большее кол-во газа, чем необходимо для обогрева всех помещений.
Если поставить горелку меньшей мощности, намного меньше газа будет потреблять котел? Или целесообразней установить новый котел? И возрастет ли КПД котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rimkin   Замена горелки   3.2.2012, 8:39
- - спец   Целесообразнее установить два новых котла (по 600к...   3.2.2012, 10:36
- - zorik2   Установив меньшую по мощности горелку потеряете ко...   3.2.2012, 10:50
- - rimkin   Мы это и объясняем заказчику. Но он хочет найти са...   3.2.2012, 11:12
|- - спец   Цитата(rimkin @ 3.2.2012, 11:12) Мы это и...   3.2.2012, 17:35
- - tiptop   Цитата(rimkin @ 3.2.2012, 9:39) В котельн...   3.2.2012, 19:07
|- - Denis_El   Цитата(tiptop @ 3.2.2012, 20:07) "88...   4.2.2012, 18:03
- - glan5   Очень непростой вопрос и характерный для современн...   4.2.2012, 11:27
- - tiptop   Цитата(rimkin @ 3.2.2012, 9:39) Он работа...   4.2.2012, 18:30
|- - rimkin   КПД котлоагрегата я брала в режимной карте. Если к...   6.2.2012, 7:59
|- - tiptop   Цитата(rimkin @ 6.2.2012, 8:59) Я звонила...   6.2.2012, 11:48
- - lentyai   самый простой и экономичный вариант - реконструиро...   5.2.2012, 16:13
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 5.2.2012, 17:13) Наверня...   5.2.2012, 16:28
|- - rimkin   Цитата(lentyai @ 5.2.2012, 17:13) самый п...   6.2.2012, 8:33
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 5.2.2012, 17:13) Единств...   6.2.2012, 12:03
- - rimkin   Если заменить горелку на котле, необходимо согласо...   6.2.2012, 8:41
|- - lentyai   Цитата(rimkin @ 6.2.2012, 9:41) Если заме...   6.2.2012, 16:50
|- - rimkin   Цитата(lentyai @ 6.2.2012, 16:50) не надо...   6.2.2012, 18:15
- - BEKTOP   Цитата(tiptop @ 6.2.2012, 14:48) А на вхо...   6.2.2012, 19:17
- - tiptop   Цитата(BEKTOP @ 6.2.2012, 20:17) Если сис...   6.2.2012, 21:38
- - BEKTOP   Цитата(tiptop @ 6.2.2012, 23:38) Если нет...   7.2.2012, 19:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных