Уважаемые спецы !! Возникла такая ситуация, в гостиничном комплексе установили два котла КLZ - 50 Protherm , Со встроенными насосами 20/60, после котлов идет основной коллектор , на каждой ветке по насосу (от 25/40 до 25/60 ) , строительная организация все это сдали и как водится, слиняли !!! Система не настраивается отопление холодное!!!
Поступило предложение установить один мощный насос на основную магистраль , а на ветки балансировочные вентиля ( вместо насосов), кто то сталкивался с подобными ситуациями????