Доброго дня господа эксперты!
Есть вот такая вот схемка, она наверное стандартная. Прошу вас разъясните механизм её правильной работы:


Вопрос возник по причине того, что автоматика стала "вставать" по защите от замерзания.(на схеме не показаны вентилятор и датчики температуры, но это не суть важно). После танцев с бубном, выяснил, что клапан polar bear , то ли заедает, то ли длительности импульсов идущих от автоматики не хватает, чтобы сдинуть шток на закрытие или открытие.
Когда идут длительные импульсы шток нормально движется. Сейчас клапан в полуоткрытом состоянии находится.
И давление во всех точках практически одинаковое. Получается, что перепада нет на системе и соответственно нет циркуляции воды.

Итак опишите механизм схеме если:

1.Как будет работать схема если обратный клапан №2 пропускает воду против лигики на которую он работает(перепускает из 3 в 4 точку)? Как определить если это происходит, т.е. работоспособность самого клапана?

2. В ИТП сработала подпитка, закачала давление в обратку. В точке 1 давление больше чем в точке2. Дальше, что происходит, если клапан стоит в полуоткрытом положении?

3. Как добиться того, чтобы перепад был хотя-бы половину атм? По какой причине нет перепада?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fMclaren   Обвязка калорифера на воздуховоде   3.2.2012, 18:04
- - LordN   DAN2N? либо меняйте клапан, либо меняйте автоматик...   3.2.2012, 18:41
|- - fMclaren   Цитата(LordN @ 3.2.2012, 19:41) DAN2N? ли...   3.2.2012, 19:06
- - v-david   по "1.Как " - никак, там обратный клапан...   3.2.2012, 18:46
- - LordN   ЦитатаГлавный минус нет концевиков в крайнихони ес...   3.2.2012, 19:09
|- - fMclaren   Цитата(LordN @ 3.2.2012, 20:09) они есть,...   3.2.2012, 19:15
- - LordN   ЦитатаАвтоматика aqua 230меняйте. на что угодно. я...   3.2.2012, 19:21
|- - fMclaren   Цитата(LordN @ 3.2.2012, 20:21) меняйте. ...   3.2.2012, 19:51
- - LordN   слишком много букв. на форуме все они есть - надо?...   3.2.2012, 21:35
- - v-david   приятно, черт возьми, слушать (читать) разговор дв...   3.2.2012, 21:44
- - fMclaren   Цитата(v-david @ 3.2.2012, 19:46) по...   4.2.2012, 8:20
- - LordN   ЦитатаОни не правы?если клапан стоит близко к узлу...   4.2.2012, 10:41
|- - fMclaren   Цитата(LordN @ 4.2.2012, 11:41) если клап...   4.2.2012, 12:36
|- - fMclaren   Цитата(LordN @ 4.2.2012, 11:41) аблин, за...   4.2.2012, 12:43
- - ViS   Цитата(перепускает из 3 в 4 точку) дык.. это... пе...   4.2.2012, 13:22
|- - fMclaren   Цитата(ViS @ 4.2.2012, 14:22) дык.. это.....   4.2.2012, 13:31
- - ViS   дык надо что б от 4 к 3 стрелочка на нем была, а н...   4.2.2012, 13:33
|- - fMclaren   Цитата(ViS @ 4.2.2012, 14:33) дык надо чт...   4.2.2012, 14:22
- - Rapid   Да там поворотный клапан, какой шток   4.2.2012, 14:01
- - ViS   ага, что-то я затупил ну так проверить, что прави...   4.2.2012, 14:14
- - ViS   ну так менять, если он в обратную сторону пропуска...   4.2.2012, 14:27
|- - fMclaren   Цитата(ViS @ 4.2.2012, 15:27) ну так меня...   4.2.2012, 14:57
- - Бойко   fMclaren! Прошу прощения. Вы кто на объекте? -...   4.2.2012, 15:56
|- - fMclaren   Цитата(Бойко @ 4.2.2012, 16:56) fMclaren...   4.2.2012, 17:12
- - Бойко   Опять прошу прощения, но я бы... не время для эксп...   4.2.2012, 18:11
- - LordN   ЦитатаСейчас он чётко замер в положении как раз на...   4.2.2012, 18:42
- - Usach   Скока букф...Я плакаль.... "Как узнать, что о...   5.2.2012, 18:43
- - ttt   "Р1 из ИТП дает 4,2 Мпа, P2 тоже в районе это...   6.2.2012, 6:56
- - ViS   да откуда у него перепад возьмется, если у него об...   6.2.2012, 10:00
- - ttt   Это ViS "да откуда у него перепад возьмется, ...   6.2.2012, 11:14
- - Usach   B данной схеме насос вполне может работать как пон...   6.2.2012, 13:12
- - fMclaren   Все манипуляции пока отложил до потепления. Спасиб...   6.2.2012, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных