fMclaren Обвязка калорифера на воздуховоде 3.2.2012, 18:04 LordN DAN2N?
либо меняйте клапан, либо меняйте автоматик... 3.2.2012, 18:41![]() fMclaren Цитата(LordN @ 3.2.2012, 19:41) DAN2N?
ли... 3.2.2012, 19:06 v-david по "1.Как " - никак, там обратный клапан... 3.2.2012, 18:46 LordN ЦитатаГлавный минус нет концевиков в крайнихони ес... 3.2.2012, 19:09![]() fMclaren Цитата(LordN @ 3.2.2012, 20:09) они есть,... 3.2.2012, 19:15 LordN ЦитатаАвтоматика aqua 230меняйте. на что угодно. я... 3.2.2012, 19:21![]() fMclaren Цитата(LordN @ 3.2.2012, 20:21) меняйте. ... 3.2.2012, 19:51 LordN слишком много букв. на форуме все они есть - надо?... 3.2.2012, 21:35 v-david приятно, черт возьми, слушать (читать) разговор дв... 3.2.2012, 21:44 fMclaren Цитата(v-david @ 3.2.2012, 19:46) по... 4.2.2012, 8:20 LordN ЦитатаОни не правы?если клапан стоит близко к узлу... 4.2.2012, 10:41![]() fMclaren Цитата(LordN @ 4.2.2012, 11:41) если клап... 4.2.2012, 12:36![]() fMclaren Цитата(LordN @ 4.2.2012, 11:41) аблин, за... 4.2.2012, 12:43 ViS Цитата(перепускает из 3 в 4 точку)
дык.. это... пе... 4.2.2012, 13:22![]() fMclaren Цитата(ViS @ 4.2.2012, 14:22) дык.. это..... 4.2.2012, 13:31 ViS дык надо что б от 4 к 3 стрелочка на нем была, а н... 4.2.2012, 13:33![]() fMclaren Цитата(ViS @ 4.2.2012, 14:33) дык надо чт... 4.2.2012, 14:22 Rapid Да там поворотный клапан, какой шток 4.2.2012, 14:01 ViS ага, что-то я затупил ну так проверить, что прави... 4.2.2012, 14:14 ViS ну так менять, если он в обратную сторону пропуска... 4.2.2012, 14:27![]() fMclaren Цитата(ViS @ 4.2.2012, 15:27) ну так меня... 4.2.2012, 14:57 Бойко fMclaren! Прошу прощения. Вы кто на объекте? -... 4.2.2012, 15:56![]() fMclaren Цитата(Бойко @ 4.2.2012, 16:56) fMclaren... 4.2.2012, 17:12 Бойко Опять прошу прощения, но я бы... не время для эксп... 4.2.2012, 18:11 LordN ЦитатаСейчас он чётко замер в положении как раз на... 4.2.2012, 18:42 Usach Скока букф...Я плакаль....
"Как узнать, что о... 5.2.2012, 18:43 ttt "Р1 из ИТП дает 4,2 Мпа, P2 тоже в районе это... 6.2.2012, 6:56 ViS да откуда у него перепад возьмется, если у него об... 6.2.2012, 10:00 ttt Это ViS
"да откуда у него перепад возьмется, ... 6.2.2012, 11:14 Usach B данной схеме насос вполне может работать как пон... 6.2.2012, 13:12 fMclaren Все манипуляции пока отложил до потепления. Спасиб... 6.2.2012, 14:51
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 0:10 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |